序号 9 10 11 九 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 十 1 2 3 4 5 十一 1 2 3 4 5 十二 1

箱体 名 称 熔断器型式 熔断器的额定电流(与电压互感器配合使用) 熔断器的额定短路开断电流 避雷器参数 型式 额定电压 持续运行电压 标称放电电流 陡波冲击电流下残压峰值(5kA,1/3?s) 雷电冲击电流下残压峰值(5kA,8/20?s) 操作冲击电流下残压峰值(250A,30/60?s) 直流1mA参考电压 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 工频参考电压(有效值) 工频参考电流(峰值) 全电流 持续电流 阻性电流 单位 A kA kV kV kA kV kV kV kV ?A kV mA mA ?A A kA kJ/kV kA/s 母线参数 标准参数值 (供货方提供) 3 50 复合绝缘金属氧化物避雷器 17 5 ≤ ≤45 ≤ ≥24 (供货方提供) ≥16 1 (供货方提供) (供货方提供) 400(峰值) 65(峰值) (供货方提供) (供货方提供) (供货方提供) 25/ 长持续时间冲击耐受电流 4/10?s大冲击耐受电流 动作负载 工频电压耐受时间特性 千伏额定电压吸收能力 压力释放能力 材质 额定电流 额定短时耐受电流 额定峰值耐受电流 导体截面 A kA/s kA mm2 直流电源系统(户外环网柜) 铜 630 20/4 50 与环网柜型式试验报告中产品的 导体截面、材质一致 输入电压 输出电压 直流输出回路 蓄电池容量 充电模块 V V Ah A 箱体要求(户外环网柜) 外壳材质 AC220 DC48V 10A,12回 20 2×5 304不锈钢,厚度不小于2mm,(颜

序号 名 称 单位 标准参数值 色由项目单位确认,建议喷国网绿) 2 外形尺寸 防护等级 IP43 (项目单位提供) 4 使用环境条件表

使用环境条件表见表2,特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表2 使用环境条件表

序号 名 称 最高气温 1 ℃ 周围空气温度 最低气温 最大日温差 2 3 4 5 6 湿度 海拔 太阳辐射强度 污秽等级 覆冰厚度 日相对湿度平均值 月相对湿度平均值 水平加速度 7 耐受地震能力 K m W/cm2 mm % m/s2 m/s2 kV 单位 项目需求值 +45 ?25 30 ≤1000 IV 10 ≤95 ≤90 0.2g ≤ 垂直加速度 9 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 注:表中“项目需求值”为正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 5 试验

环网柜试验包括型式试验、出厂试验、抽检试验和现场交接试验项目。 型式试验

环网柜应进行第三方型式试验,型式试验的目在于验证环网单元、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合标准的要求。试验应在典型的同一环网单元上完成,应由具备国家认可资质的第三方检测机构执行。

型式试验项目及要求,按GB 3906、DL/T 404及DL/T 593及的规定执行,并应有主要元件的型式试验和出厂试验报告。 在进行型式试验前,环网单元中的断路器应按GB 1984和DL/T 402、负荷开关应按GB 3804、组合电器应按GB 16926、隔离开关和接地开关应按GB 1985中规定的项目通过型式试验,组合电器中的熔断器应按GB/T 中的规定通过型式试验。 出现以下任何一种情况时,应进行型式试验: a) 新试制的产品应进行完整的型式试验; b) 转厂试制的产品应进行完整的型式试验;

c) 当环网单元中的断路器、负荷开关及组合电器中配用的负荷开关、熔断器、操动机构或辅助设备的型号或规格变更时,应进行相应项目的型式试验;

d) 当产品在设计、工艺或使用的材料等做重大改变时,应进行相应项目的型式试验; e) 批量生产的产品每隔8年或不经常生产的产品(指停止生产间隔1年及以上者)再次生产时,应进行全部项目的型式试验;

f) 型式试验结果应出具在正式的型式试验报告中。型式试验报告应包括足够证明试品符合本标准及有关标准的资料,也应包括试品应符合的技术文件及图纸资料。型式试验报告还应包括有关试品的主要元件,操动机构或辅助设备的技术性能,结构状况及安装方式的有关资料。

型式试验项目见表3

表3型式试验项目

功能单元的类别 断路器用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 绝缘试验 温升试验 主回路电阻测量 额定峰值耐受电流和短时耐受电流试验 额定短路关合能力试验 额定短路开断能力试验 防护等级试验 内部燃弧试验 机械特性试验 机械强度试验 异相接地故障试验 额定容性电流开合试验 电缆充电电流 架空线路充电电流 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ * 负荷开关用 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ * △ △ △ * 组合电器用 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ * △ △ △ * 序号 型式试验项目 额定有功负载电流开合试验 转移电流开断试验 交接电流开断试验 接地短路关合试验 闭环电流开合试验 电寿命试验 环境试验 凝露试验 电磁兼容试验 严酷气候条件下的试验 注:1、“△”为必试项目;“*”为需要时进行的试验项目 2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行型式试验

出厂试验 一般要求

a) 出厂试验不应给产品的性能和可靠性带来损害;

b) 每台产品必须经出厂试验,合格后方能出厂;

c) 出厂产品均应附有产品合格证、有关出厂试验报告等相应的技术文件。如有协议要求,任一项出厂试验项目可作为对产品的验收内容;

d) 出厂试验应符合GB 3906、DL/T 404及DL/T 593中的规定.还应符合相应产品标准及本标准的规定。

出厂试验项目见表4

表4出厂试验项目

功能单元的类别 断路器用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 绝缘试验 主回路1min工频耐压试验 辅助回路和控制回路绝缘试验 机械特性试验 机械强度试验 防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验 局部放电测量 功能检查试验 X射线检查 气箱密封试验(仅限充气柜) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 负荷开关用 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 组合电器用 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 序号 出厂试验项目 注:1、“△”为必试项目 2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行的其它试验 抽检试验

12kV环网单元应按比例进行抽检试验。抽检试验应提供抽检试验报告等相应的技术文件。如环网单元和配电自动化终端为不同生产厂家,应进行联调试验。

抽检试验应符合GB 3906、DL/T 404及DL/T 593中的规定.还应符合相应产品标准及本标准的规定。

抽检试验项目见表5

表5抽检试验项目

功能单元的类别 断路器用 1 2 3 4 5 6 7

设计和外观检查 主回路绝缘试验 辅助回路和控制回路绝缘试验 温升试验 主回路电阻测量 额定短路关合能力试验 额定短路开断能力试验 △ △ △ △ △ 负荷开关用 △ △ △ △ △ 组合电器用 △ △ △ △ △ 序号 型式试验项目 * * * * *

8 9 10 11 12 13 14 15 主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验 机械操作和机械特性试验 容性电流开断和关合能力试验 防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验 防护等级试验 内部故障电弧试验 气箱密封试验 一次设备与配电自动化终端配合调试 * △ * △ * △ * △ * △ * △ * * * * * * * * * * * * 注:1、“△”为必试项目;“*”为需要时进行的试验项目 2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行的其它试验 交接试验 一般要求

a) 现场交接试验应按GB 50150和 DL/T 404的要求进行;

b) 每台产品必须经交接试验,所有试验结果均应符合产品的技术要求,合格后方能投运。 交接试验项目见表6

表6交接试验项目

功能单元的类别 断路器用 1 2 3 4 5 6 7 8 资料和外观检查 主回路1min工频耐压试验 辅助回路和控制回路绝缘试验 主回路电阻测量 机械操作试验 功能检查试验 防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验 环网单元中CT、PT、变压器及避雷器等元件按标准所应进行的交接试验 △ △ △ △ △ △ △ △ 负荷开关用 △ △ △ △ △ △ △ △ 组合电器用 △ △ △ △ △ △ △ △ 序号 型式试验项目 注:“△”为必试项目 试验方法及要求 绝缘试验

a) 试验要求按DL/T 593的规定。凝露下的耐压试验,试验方法按DL/T 404的规定进行; b) 绝缘试验时,应在元件的布置能提供最不利的绝缘条件的组合方式上进行,如无法证明,应在各种可能的布置方案下进行试验。 局部放电试验

a) 试验要求按GB/T 7354中的规定; b) 试验结果判定:下,局部放电量绝缘组件≤5pC,断路器柜、负荷开关柜、组合电气柜≤20pC,计量柜、PT柜≤80pC。 温升试验