好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

火灾报警系统升级改造施工方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

火灾报警系统升级改造工程

编制:审核:批准:

施工方案

施工组织设计(施工方案)审查会签表

附表一 工程名称 承包商: 施工组织设计(方案)名称: 2012年 月 日 工程 编号 审查意见 监理单位 总监签字: (单位盖章) 审查单位 审查意见 项目分部 签字: HSE部 签字: 质量部 签字: 工程部 签字: - 2 -

1 编制依据及编制说明 ...........................................................................................................................................................1 2 工程概况 ...............................................................................................................................................................................1

2.1工程简介 .....................................................................................................................................................................1 2.2主要实物工作量 .........................................................................................................................................................1 3 施工组织 ...............................................................................................................................................................................1

3.1组织机构网络图 .........................................................................................................................................................1 3.2技术准备工作 .............................................................................................................................................................1 3.3施工现场准备 .............................................................................................................................................................2 3.4施工场外准备 .............................................................................................................................................................2 4主要施工工艺 .........................................................................................................................................................................2

4.1火灾自动报警系统 ......................................................................................................................................................2 4.11施工工序................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.12准备工作 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.13手动火灾报警按钮的安装 .........................................................................................................................................3 4.14 金属线管敷设 ...........................................................................................................................................................3 4.15线缆敷设 ....................................................................................................................................................................3 5 施工质量管理 .......................................................................................................................................................................3

5.1质量目标 .....................................................................................................................................................................3 5.2质量控制体系 .............................................................................................................................................................4 5.3工程质量控制措施 .....................................................................................................................................................5 5.4施工过程质量控制点设置..........................................................................................................................................6 5.5采用规范及标准一览表 .............................................................................................................................................7 5.6严格执行有关质量管理规定 .......................................................................................................................................8 5.7严格执行通病防治措施 .............................................................................................................................................8 6 HSE管理和消防、保卫管理 ................................................................................................................................................8

6.1 HSE目标和指标 .........................................................................................................................................................8 6.2 HSE保证体系 .............................................................................................................................................................8 6.3项目施工HSE管理措施 .............................................................................................................................................9 6.4 HSE资源保证措施 .....................................................................................................................................................9 6.5 HSE教育培训措施 .....................................................................................................................................................9 6.6危险控制措施 .............................................................................................................................................................9 6.7监督检查措施 ........................................................................................................................................................... 11 6.8奖惩措施 ................................................................................................................................................................... 11 6.9事故管理 ................................................................................................................................................................... 11 6.10应急管理 ................................................................................................................................................................. 12 6.11环境保护和废料管理 ............................................................................................................................................. 13 6.12健康保护措施 ......................................................................................................................................................... 14 6.13现场施工HSE控制措施 ......................................................................................................................................... 14 7 主要施工机具及措施用料 ................................................................................................................................................. 16

7.1主要施工机具及使用时间........................................................................................................................................ 16 7.2施工措施用料 ........................................................................................................................................................... 16 8 施工进度计划安排 ............................................................................................................................................................. 18 9 施工现场临时用电安排 ..................................................................................................................................................... 19 10 附表 ................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1 编制依据及编制说明

(1)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98); (2)《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008);

(3)《石油化工企业生产装置电信设计规范》(SH/T3028-2007); (4)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92); (5)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (6)《中国石化企业消防达标标准》(中国石化安〔2001〕

(7) 天津安信机电装修工程有限公司制定并实施的符合相关标准规范的《安全、环境与健康管理手册》

(即HSE手册);

(8)《项目管理手册》的相关内容和条款;

(9) 天津安信机电装修工程有限公司及施工现场情况; (10) 工程合同包含的工作内容及相关标准规范; (11) 施工组织设计。

2 工程概况

2.1工程简介

本工程为。 2.2主要实物工作量

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 材料名称 火灾报警控制器 火灾报警控制器回路卡 网卡 火警图形及终端 液晶显示器 防爆型手动报警按钮 手动报警按钮 感烟探测器 感温探测器 声光报警器 感温电缆 微机控制器 模块 安全栅 模块箱(微机控制器箱) 防爆设备箱 火灾报警电缆 六类线 防爆接线盒 防爆穿线盒 防爆活接头 规格、型号 NFS2-3030 2回路 壁挂式 LCM-320 NFN-GW-PC-W 接火警终端用 OW-SWKIT-US-3 J-SAP-M-M500KEIS dIIBT4 带不锈钢防雨罩(SBLZ-M500) M500K FSP-851/B501 FST-851/B501 P2475RLZ JTW-LD-9697A 9697A/M& 9697A/EOL IOS-X FZM-1 FMM-1 FCM-1 GS8065-EX MKXN-18U 1*DN20进2*DN20出 dIIBT4 HBIYP2YVZ-III-4*2.5 DN20 dIIBT4 DN20 dIIBT4 DN20 dIIBT4 - 1 -

单位 台 块 块 台 面 个 个 个 个 个 米 台 个 组 台 台 米 米 个 个 个 数量 2 3 1 1 1 50 4 24 2 7 666 7 45 18 4 5 50 100 420 420 420 22 23 24 25 26 镀锌水煤气管 镀锌角钢 系统调试及检测 消防电源,带备用电源 拆除原有系统(设备及管线) DN20 Q235A L40*40*4 Q235A FPX20 千米 米 套 套 套 2.1 840 3 2 5 3 施工组织

3.1组织机构网络图 项 目 经 理: 项目质量管理: 项目安全负责人:

施工专业负责人:

技术

3.2技术准备工作

⑴根据设计图纸和现场实际情况,编制施工方案;

⑵现场情况、施工方案,对班组进行针对性安全技术交底,并填写交底记录,做好入场教育。 3.3施工现场准备

⑴ 做好施工现场场地的勘察测量,做到心中有数。

⑵ 了解设备、材料的到货情况和现场施工所具备的施工条件,做好施工材料和设备的存储、堆放准备工作。

⑶根据工程实物量准备齐全必要的标准仪器、使用工具、消耗材料等。到现场的标准仪器必须具备有效的检定合格证书。

⑸ 筹备施工机具及组织施工力量,电工、焊工、仪表调试工等按照要求备案并办理上岗证。施工人员需用见下表。

工 种 技术工 电 工 管 工 辅助工 合计 准备阶段 1 6 7 按工程施工阶段投入劳动力情况 制 作 、 安 装 阶 段 检查阶段 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 1 6 6 6 1 14 14 14 5 系统调试 2 6 项目调度 项目经理 质量管理 安全负责人 施工负责人 资料管理 2 2 4 6 14 3.4施工场外准备

⑴ 做好工程施工所用主材、辅材需用计划的编制、送报与领用检验工作;按照工期及现场工程进度供应设备及材料;

⑵ 做好手动报警管线的管道预制工作; ⑶ 做好与各有关部门的联络协调工作; ⑷ 做好各种资质及资料的报验工作。

- 2 -

4主要施工工艺

4.1火灾自动报警系统

4.11 施工工序

技术交底—勘测现场—材料验收—设备安装—线管预制—线管敷设—线缆穿线—绝缘电阻检测—接线—组态调试。 4.12准备工作

(1)熟悉图纸,做好会审记录。 (2)对施工人员进行安全技术交底。

(3)现场施工材料验收,进行分类、分型号堆放。

(4)配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4.13手动火灾报警按钮的安装

(1)手动报警按钮安装在手动报警按钮操作立柱上,手动报警按钮操作立柱布置在原先位置处。 (2)手动报警按钮,安装牢固, 不得倾斜。

(3)手动火灾报警按钮的连接导线,留有不小于150mm的余量,且在其端部有明显标志。

线管预制刷漆。

线管要刷防护涂料保护或绑色环以使区别。地埋线管要做防腐处理。 4.14金属线管敷设 (1) 金属管施工

保护管的弯制应采用冷弯法。 A 弯曲角度不应小于90°.

B 弯曲半径符合下列要求,当穿无铠装的电缆线明配时,不应小于保护管的6倍,当穿铠装电缆以及埋于地下或混凝土内时,不应小于保护管外径的10倍。 C 单管保护管直角不得超过两个。 D 保护管弯曲处不应有凹陷、裂缝。

(2)保护管与保护管之间的连接应采取螺纹连接,管端螺纹的有效长度不应小于管接头的1/2,并保

持线路的电气连续性。

(3)保护管与控制箱、接线箱、接线盒,连接时应采用锁母固定,管口加保护线帽,管口低于进线口

线250mm。

(4)明配保护管应排列整体,横平竖直,支架间距不应大于1.5m且在拐弯处和管端300mm处安装支

架,固定卡应用U型螺栓和管卡。

(5)所有保护管应根据现场实际情况尽量远离热源和冷源。

- 3 -

4.15线缆敷设

(1)根据先远后近,先集中后分散的原则沿电缆敷设线路,测量出每根电缆实际需的长度,核对尺寸是

否与设计相符。

(2)电缆在电缆桥架汇线槽内要排列整齐,在垂直槽内要用扎带绑在支架上固定.在拐弯处两管线端等部位要有适当富余。

(3)沿桥架敷设电缆完毕后,即将线槽盖复位整理好。

(4)敷设电缆之前,穿线管中应穿上拉电缆的铁丝,每根导线按实际长度量好截断.同一管中的导线扎到一块,头部绑成锥状。

(5)在穿线前必须将管槽中的积水及杂物清除干净,确保穿线顺利进行,提高系统运行的可靠性。 (6)不同系统、不同电压等级、不同类别的线路不应穿在同一管内或同一线槽内。 (7)导线在管内或线槽内不应有接头或扭结.导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 (8)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 (9)中间电缆头的制作(定位、量尺寸、锯断、剥切、焊接头、包缠绝缘、安装、 接线)

5 施工质量管理

5.1质量目标

根据工程进度和施工情况,我们做到与建设单位、监理单位、使用单位等密切合作,严格按“设计施工图纸”施工,做到符合相关规范要求,做好施工前的材料设备检验工作,严格按质量检验标准自检、自评,按照设置的质量控制点进行报验检查。

根据工程施工特点,确定如下质量目标: 1、单位工程的质量合格率100% 2、安装工程优良率≥95 3、焊接质量一次合格率96%以上 4、重大质量事故率为0 5、顾客满意度为95以上 6、火灾报警系统验收符合要求

- 4 -

5.2质量控制体系

1、质量保证体系见下图 质量管理

2、保证体系有关责任人员职责 2.1项目经理

代表公司全权行质量管理责任,对工程项目施工质量负全责。 2.2质量保证工程师

①在项目经理的领导下主管工程质量。负责在工程项目施工中贯彻执行技术标准、规范和质量法规。有权停止、拒绝违反规定和合同的工作,可以命令拆除并返工某些不符合合同要求的工作,并对有违反操作纪律者停止工作和驱逐出现场的权利。

②负责对外质量工作联络,参加有关方面召开的质量控制会议。协调项目部与甲方及监理单位的业务关系。

③在工程项目施工过程中应在施工现场,不在现场时应有书面文件指定委托人实施现场质量控制。 2.3项目专职质量检验员

(1)负责分管业务范围内的质量管理工作,严格执行施工验收规范、质量评定标准、设计施工图纸、

施工技术文件和质量管理规章制度。

(2)对现场施工质量实施过程监督、检查、指导,对本专业范围内的特殊过程进行全过程跟踪监控。

工序检验实行“自检、互检、专检”相结合,一般工序以操作自检和班组内互检为主,专职检验员抽检,重要工序及质量手册或工艺文件中规定的见证点及停检点,必须进行专检。专职检验员及时检查,及时填写“日检整改通知单”。项目部根据本装置工程施工的不同阶段及时组织检查,对检查出来的质量问题要及时编写整改计划,交施工部门限期整改,并由专职检查员复查。 2.4施工作业人员

严格按图纸、施工方案、技术措施/作业指导书和岗位操作规程进行施工,保证施工质量。接受质

安全负责人 施工负责人 项目经理 - 5 -

量监督部门的检查、指导。 3、工序检验

工序检验实行“自检、互检、专检”相结合,一般工序以操作自检和班组内互检为主,专职检验员抽检,重要工序及质量手册或工艺文件中规定的见证点及停检点,必须进行专检。专职检验员及时检查,及时填写“日检整改通知单”。项目部根据本装置工程施工的不同阶段及时组织检查,对检查出来的质量问题要及时编写整改计划,交施工部门限期整改,并由专职检查员复查。 5.3工程质量控制措施

严格遵照ISO9000系列标准对质量保证体系的要求,使整个质量保证体系协调运作,确保工程的质量始终处于受控状态。

1、为确保本工程施工质量达到现行施工及验收规范的标准,必须建立有效的质量保证体系,把质量保证活动系统化、制度化、规范化,使整个工程实现全面的质量管理和控制。

2、按照ISO9000系列标准,根据我公司对质量保证体系的要求,结合本工程的实际情况,建立了由项目经理领导、项目技术负责人负责的质量管理机构。这样可以使整个质量保证体系协调运作,确保工程的质量始终处于受控状态。

3、对项目进行目标分解,实行目标管理并落实到责任部门和人员,公司的技术质量监督部门对施工作业情况进行不定期检查,对特殊关键工序进行监控。项目各部门及各施工班组,层层落实质 量职责,明确质量责任。

4、质量保证措施

施工准备过程中的质量控制:1)根据公司质量手册和程序文件、施工图纸,结合本工程的实际情况,编写施工方案;2)施工前进行图纸会审,对图纸中出现的问题及时与建设单位沟通;3)材料进场必须有出厂合格证,对进场原材料检验合格后方可留用;4)材料进场后做好标记,注明品种、规格、数量、进场日期,并分类摆放整齐;5)合理配备施工机械及仪器仪表,搞好维修保养工作,使其始终处于良好的工作状态;6)由专业质检员核查调校人员资质,确认作业人员熟悉调试技术、懂得设备的性能和调校的正确方法,并及时办理调试作业上岗证;7)采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变成事前控制,达到预防为主的目的;8)坚持施工技术交底制度,通过施工技术交底落实质量目标、质量标准、质量保证措施。

施工过程中的质量控制:1)严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工,并认真按公司质量体系文件和有关单位的要求运行,严格抓好施工过程中工程产品和工艺质量;2)在分项工程施工前,工长根据施工与验收规范的要求随时检查分项工程质量,工程施工中执行自检、互检、共检,检验不合格的要求进行整改,然后再进行复查,直到合格为止;3)工长对负责的分项工程质量进行检查,确认达到质量要求时应及时填写《分项工程质量评定表》,质检员在收到工长送交《分项工程质量评定表》后,应及时对该分项工程质量进行检验并核定分项工程的质量等级;4)做好成品保护,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者,后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品;5)质检员按照以下国家标准、规范对工程的质量进行检验;6)分项工程完成后,由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定,并由质检员核定,单位工程质量评定有项目负责人组织有关部门进行,并将核定资料提交监理单位、建立单位等进行验收;7)及时准确的收集质量保证资料,并做好整理归档工作,为整个工程的积累准确原始的质量档案。

- 6 -

序号 1 2 3 4 6 7 8 11 12 14 15 16 17 质量控制点 产品质量证明文件检查及复验 特殊工种人员资格审查 标准仪器检查 设备材料进场前检验 管道安装水平和垂直度检查 隐蔽工程检查 缆(线)绝缘电阻测定 电缆穿线管明敷设安装 电缆穿线管暗埋敷设安装 电缆敷设 安装检查 工序过程控制 设备安装检查 等级 BR 控制内容(由承包商编写,监理审核) 文件真实、有效性,材料证书是否齐全 A2R 证件的真实有效性 BR BR BR 规格型号、精度及证书的真实有效性 是否符合设计及规范要求 水平和垂直度是否符合规范要求 A1R 隐蔽工程是否符合规范那及图纸要求 BR CR 芯线对地、芯线之间绝缘电阻是否符合规范要求 安装是否符合要求,支架距离、固定卡具是否符合规范 A2R 安装是否符合要求,跨接线是否安装 BR BR CR BR 型号、敷设长度、排列固定、标识 设备安装是否符合规范要求 施工工序是否符合施工过程控制 设备安装是否符合规范要求 施工完成(中交)后的质量控制:施工完成后,及时与建设单位沟通,遇到问题及时派人维修,做好施工后的维修服务工作,达到客户的满意。

5、坚持产品标识和可追溯性

我公司依据建设单位、监理单位、质监组等技术规范中规定的标识方式和标识控制要求,实施标识和可追溯性控制管理,以保证能对有追溯性要求的施工过程和产品实现追溯。 5.4施工过程质量控制点设置

根据工程特点和相关要求,对施工工程实行四级控制检验,设置如下:

(1)A1级:对投料试车及生产运行有重大影响的重要质量控制点。该控制点的工程质量需经建设单位、使用部门、监理单位、施工承包商四方确认;

(2)A2级:为重要质量控制点,是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经建设单位、监理单位、施工承包商三方确认;

(3)B级:较为重要的质量控制点,该控制点的工程质量需经监理单位、建设单位、施工承包商三方确认;

(4)C级:一般质量控控制点,由施工承包商的质量检查部门进行检查,各相关质量管理部门抽查。 (5)所有质量控制点必须经施工承包商自检合格后,才能向相关单位和部门报验。 5.5采用规范及标准一览表

序号 1 2 3 4 标 准 规 范 名 称 火灾自动报警系统设计规范 标 准 编 号 GB50116-98 GB50160-2008 SH/T3028-2007 GB50058-92 石油化工企业设计防火规范 石油化工企业生产装置电信设计规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 - 7 -

5.6严格执行有关质量管理规定

质量管理文件:中石化津项质【2008】28号文、中石化津项质【2008】8号文、中石化津项质【2007】34号文

5.7严格执行通病防治措施 序质量通病内容 号 一、设备安装工程 1 设备、材料安装前未进行检验 2 检验合格设备随意堆放,未做好标识 检验记录不符合规定,不及时,字迹潦3 草、涂改 4 安装就位设备部件及标识不齐全 二、系统试验及调试 1 系统试验不规范,未按要求试验 使用未经检定或超出有效期的仪器进2 行系统试验 3 系统试验记录不规范 防治措施 安装前检查检验记录,未经过检验的不得进行安装 检验合格的设备应做好标识,分类分区按顺序排放,不得随意乱放,防止用错或混用 检验记录应按照标准及规范要求进行,在检验的同时进行记录,技术人员、质检人员过程抽检 就位设备及时检查,确保各部件应完整、标识清晰齐全 严格执行规范和标准规定执行, 在施工前检查标准仪器的有效期和检定合格证,严禁使用无效仪器 试验时根据情况随时记录,及时检查并确认 6 HSE管理和消防、保卫管理

6.1 HSE目标和指标

? 重大火灾、爆炸事故为零,重大设备事故为零,交通事故为零,人身死亡事故为零。 ? 重大施工质量事故为零。

? 保护生态环境,因施工造成的环境污染事故为零。 ? 无传染性疾病流传,无辐射伤害和职业病发生。 6.2 HSE保证体系

6.3项目施工HSE管理措施

技术部 质检部 施工单位: 项目经理: 安保部 综合办 施工人员 1、针对本项目施工特点,安信公司对项目施工全过程包括从前期准备、施工计划实施、运行控制、工程收尾等所有HSE工作进行严格管理。在本项目的HSE实施程序将在最大程度上保证符合《HSE管理程序》和现场安全规定并提供本项目合同规定的所有工作和服务及相关的安全、健康与环境管理内容。

2、安信公司在本项目的安全管理完全遵照《HSE管理程序》、安全十大禁令、零宽容制度及安信公司《HSE管理体系文件》手册及程序的要求运行,项目经理是项目安全的第一责任人。项目设安保部,

- 8 -

配备专职HSE管理人员。安保部受公司委托,具体落实HSE管理和监督工作。

3、在项目履约过程中,由项目安保部负责HSE管理具体工作,具体实施不限于以下的HSE管理措施。 4、严格执行施工安全技术交底及班前安全例会制度,确保施工安全进行。 6.4 HSE资源保证措施 1 人力资源配备

项目所有工作人员取得政府规定的资格认证,项目领导有“项目经理安全资格证”,各专业管理人 员有相应的岗位资格证,特殊作业人员有“特种作业安全资格证”。

所有安全监督员必须拥有经过政府或石化集团公司培训后颁发的资格证。公司指派HSE工程师,HSE工程师和项目安保部长共同处理有关HSE事务。施工队、班组设兼职HSE监督员。

2、机具、设备准备

根据施工计划安排,准备所需设备、机具和材料,配备办公设备、通信设施、交通车辆等完成工作所必需的装备并做好进驻现场的机具设备的维修保养及管理工作,确保设备、机具、材料数量足够、质量合格,保证施工期间能安全地运行,满足安全管理要求。 3、个人防护用品

为施工人员配备符合HSE要求的个人防护用品,包括但不限于以下用品:合适的防护服、安全帽、劳保鞋、安全防护眼镜、安全保险带、防护手套(各种类型),在需要的场所还需使用听力保护设备、呼吸保护设备及面部保护设备。 4、应急设施及各类检测仪器配备

项目成立医疗站和应急控制中心。在工程施工的不同阶段,适时配备消防锹、灭火器等消防设施;各种易燃气体检测仪、氧含量检测仪、射线剂量检测仪等检测仪器;止血绷带、红药水、担架、急救车等医疗救护物品。 6.5 HSE育培训措施

对进入项目施工的人员,事先进行员工资质审查和针对项目的HSE培训(包括急救培训),保证所有进入项目的员工具备相应的资格。项目部按公司《项目HSE培训管理规定》、安全十大禁令、零宽容制度等组织员工入场HSE培训。凡进入施工现场的员工入场前必须进行HSE培训并建立教育培训档案,让所有员工熟悉其工作环境及存在的危险源。

在工作期间,定期进行“HSE教育培训”,重点分析各岗作业过程中的危险和防护措施。 严格执行施工安全技术交底及班前安全例会制度,针对施工的专业特点、区域特点、安全影响因素等进行交底,确保施工安全。 6.6危险控制措施

在工程施工之前,对施工中存在的各种危险因素,出现的条件及导致的后果进行分析,以便在施工之前采取有效的安全防护措施,使危险因素不至发展为事故,取得防范于未然的效果。危险控制工作由施工、技术、安全等部门共同进行。

采用风险评估危险性表和JHA(工作危险性分析),来达到识别、评价、控制、消除风险及其影响

- 9 -

的目的。 工程名称:

区域/工艺过程:消防管线施工

分析人员:安全负责人 技术负责人 日 期:年月 至年 月 序号 1 工作步骤 危害或潜在事件 未建立安全管理监督体系 未进行安全教育、培训 1箱体不合格 2箱内电器、线路安装不合格 3电器元件不合格 4与其它杂物混放、混装 5未作防护措施 主要后果 生产事故 安全控制措施 L S R 建立安全管理监督体系 安全教育、2 培训 建立安全管理监督机构; 2 3 6 落实责任;完善安全管理制度。 严格进行安全教育、培训及安全生产事故 3 3 9 技术交底。 配电箱、开关箱损坏;触电事故 选用合格箱体、电器元件;按规范安装箱体、电器元件及线路;做好绝缘、防水、防尘、防机械4 4 16 损伤等措施;挂标识牌。 认真检查 选用合理合格电缆;干线采用架空或埋地敷设穿越道路、构筑物的线缆必须加设防护套管;电缆接头应4 5 20 牢固可靠,做好绝缘包扎;接线盒内应能防水、防尘、防机械损伤,挂标识牌;认真检查 选用合格的用电设备、机具;做好保护接地、接零措施;做好绝3 3 9 缘、防水、防砸措施;认真检查 3 配电箱、开关箱设置 4 线缆敷设 1线缆不合格,过载、不绝缘 2线缆接头不合格 触电事故 3线缆敷设未作防护措施 1设备、机具不合格,破损或绝缘老化 2设备、机具未作保护防护措施 无证上岗 不按标准、规范而违章操作 接电工具用具不合格 1未穿戴防护用品 2穿戴防护用品不到位 3穿戴防护用品不合格 交通事故 绑扎不牢固 管垛滑移、倒塌 保管不利 未按甲方制定的区域摆放 坠落 指挥人员不统一,现场人员安排混乱,指挥不到位 器材损坏;触电事故 用电设备、5 机具 6 电工操作 电工必须持合格有效的操作许可证上岗施工;严格按照用电施触电事故 工标准和规范操作;选用合格的接电工具、用具;认真检查 人身伤害 人身伤害;物资损坏;失窃。 睹塞消防通道 3 3 9 7 穿戴防护用品 物资运输与放置 工具房现场摆放 穿戴合格防护用品,穿戴齐全、2 2 4 到位;认真检查 8 9 10 临边作业 认真执行交通规则;超过DN500的管子要当成单层码放;严格保管,注意防盗。 认真检查 进场前与甲方联系摆放地点。 认真检查 设置临边防护 人身伤亡 认真检查 造成事故指挥统一,人员组织严密,一切发生,造行动听指挥 成伤亡、组织严密 设备损坏 碰砸伤人和物件损坏 使用合格的工装器具 施工机具进场前,由安全人员进行检查确认 2 3 6 1 3 3 1 3 3 11 施工过程 2 2 4 12 施工工程 机械伤害事件 3 4 12 - 10 -

序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 发生人身触电或电线短路火灾 发生质量、安全事故,造成工程返工 发生盗窃事件,扎伤、摔伤人员事件 安全控制措施 使用经确认合格的电源和电动工具; 施工用电手续齐全,确保线闸容量和一机一闸 杜绝无证操作 质检员、安全员把关,杜绝三违现象 对门窗、洞口、护栏进行检查加固,清理施工现场 检查和防护措施到位后方可进行施工 L S R 13 施工用电 施工用电 3 5 15 持证上岗操14 作 持证上岗操作 4 2 8 15 保护设施 基建未完工,保护设施不完善 4 4 16 注:“分析人员”指风险识别人员;“危害或潜在事件”参照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB-6441-86)中不安全状态、不安全行为类别填写,如果存在不安全的管理因素、环境因素,酌情填写;“现有安全控制措施”包括管理方面、安全技术方面;“主要后果”按照没有现行安全措施的情况下可能导致的相对直接后果填写

6.7监督检查措施

监督检查计划的目的,是保证工作现场定期进行检查,消除不安全状态和不安全行为。项目经理负责确保所有的安全缺陷在规定的期限内进行整改。检查前要确定检查的依据、检查的范围及检查的内容等,检查后要有总结会并有记录。

施工阶段的监督检查有日常监督检查和每周监督检查。

项目经理每周组织HSE管理委员会成员对工作区域进行定期检查。检查报告由安保部长完成,发现的安全问题将在HSE委员会会议上讨论。

项目部确保监督检查的准确度及/或有效性,检查内容包括,但不限于:应急设备、个人保护用品和设备、机具及工种安全操作规程、设备、工具性能及其工作状况、临时用电接线板、电线以及导线、施工设备和安全设施等。 6.8奖惩措施

按业主奖惩规定制定项目奖罚制度,即安全奖励、安全处罚。 6.9事故管理

事故发生后,无论大小包括轻微和未遂事故,当事人或发现人立即向安保部报告,火灾和爆炸事故先报火警63801119。

凡发生事故伤及人身者,在报告的同时,现场人员应及时抢救,安保部及有关领导接到报告后,应立即赶赴现场,采取措施,保护现场,组织抢救防止事故蔓延扩大,尽可能减少损失。

凡发生重伤及以上事故和重大火灾、爆炸、设备、交通事故,项目施工经理立即用电话向公司总部、业主报告。

事故调查处理坚持“四不放过”的原则,微伤事故和未遂事故由专业队组织调查、处理;轻伤事故由项目经理部组织调查、处理;重伤、死亡及重大火灾、爆炸、设备、交通事故由公司总部派人组织调查、处理,报告按规定执行。

- 11 -

6.10应急管理

现场设置紧急集合点,并将意外事故发生时的紧急信号和撤离路线通知到每一名员工。

发生紧急情况时,应按以下顺序采取应急措施:避免死亡;保护人员不受伤害;避免或降低环境污染;保护装置、设备、设施;降低其它财产损失。 1)火灾预防与控制

在本工程项目建立消防组织体系,成立义务消防组织,并使每名义务消防人员达到“三懂三会”的基本要求(即懂火灾危险性、懂预防火灾的措施、懂扑救火灾的方法;会使用灭火器材、会处理险兆事故、会报火警63801119)并配备必要消防应急设施。

灭火器放置在便于人获得和使用的位置,手提灭火器存放在专用的消防器材箱内。

对灭火器要定期进行“维护保养检查”,每月进行一次目视检查,每年进行一次全面维护检验,检查维护要有记录。

对轻微火灾,及时组织扑救,防止火灾进一步扩大。

2)伤亡\\重大事故

项目配备必要的医疗急救设备,并与当地医院建立协议,负责现场医疗与救护。另外还对工地关键职员进行急救培训。

3)当发生火灾时,按下图所示程序求得天津公司和地方消防组织协助,共同扑来灭火灾。

发现火灾人 项目经理 打火警 电话63801119报警 施工、HSE经理 安 保 部 地方消防组织 TPMMIEC义务消防队 灭 火 业主消防组织 保卫 安全监督员 火灾情况 一线管理人员 4)紧急事件处理程序见下图。

急救人员 应急协调员、项目经理在场 控制室 业主项目主管 主应急控制中心 (HSE副经理) 主应急控制中心

后勤行政经理 与总部施工部门联系 - 12 - 地方政府部门 (公安与医疗)

5)当现场发生异常情况需撤离时,按下图所示程序进行。

情况反馈 失踪 向主管汇报 失踪人员查找 急救处理,如果有严重伤害,转送医院 报告主应急控制机构 与工人一起检查有否人员失踪 管理人员指挥集合处人员排队,每个单位通报点名情况 管理人员指导工人沿最短线路到达指定集合地点 警报后立即行动 由管理人员、工人操作关掉所有机器 紧急情况 管理人员确认没有人还留在现场 最新情况 6.11环境保护和废料管理

施工现场按区域设置废料箱和垃圾箱,设专人负责清理。

所有施工现场必须保持清洁,做好粉尘控制。保证在液体废料和滴溅区域有盛漏容器或设备。 遵循废品数量最小化原则。垃圾/废物的分类归集、运输及处理遵守国家和业主的管理规定。

- 13 -

作业人员在工作结束后,随时清理本岗位或本单位作业中产生的各类垃圾,全部工作场所每天由作业班组或专业队清扫,将废物或垃圾集中堆放。

按业主或环保要求,进行材料的分类和收集,把废物运输到地方政府或业主指定的废物存放位置。 6.12健康保护措施

强制实施个人卫生,特别是食品准备与处理、洗衣、清洁服务。 在施工区域内提供饮水,所有外接水龙头设置合适的排水系统。

控制现场餐饮。原则上不允许在现场餐饮,不允许带食品进入施工现场。遇有连续作业需要在现场就餐时,必须设立餐饮专区,废弃包装物和剩残物用环保型可再生垃圾袋收集,在用餐后及时从现场清走。

对各种传染病的防范严格按照国家和当地法律法规要求执行。 6.13现场施工HSE控制措施

1、经常性地开展安全教育培训活动,提高员工HSE意识及自我防范能力。

每个职员进入现场工作前都要进行入场教育培训,以使他们知道自己的HSE责任、工作中存在的危险、并且知道在紧急情况下如何处理。每个职员都将认识到,疏忽工作安全及安全惯例将会受到处罚甚至开除出项目。不能给没有参加和完成HSE培训的人员发放现场出入证。

在周一安全活动时,总结上周安全生产情况,布置本周安全工作重点,讨论工作中的实际安全问题,制定相应措施,分析研究工作中可能出现的危险及避免事故的方法,学习有关的安全文件、通报、安全规程及安全技术知识等。

班前安全活动中要求在布置工作时间时分析可能出现的危险,确定有效操作方法及避免事故的手段。 每周进行一次安全分析会,针对一周来的安全生产情况对作业过程中的普遍问题或重大问题、阶段工作特点进行专题研究,制定解决方案。

2、确保员工正确使用各类个人防护用品,保证其人身不受伤害。

进入施工现场一律穿结实的耐油底和钢头皮帮的防砸工作鞋。在水坑内及积水处工作时可以穿防水胶靴。进入任何施工现场的员工必须戴符合国家标准的安全帽。如果安全帽变脆、破裂或已损坏时立即更换。所有现场工作的人员必须配备防冲击眼镜,在有可能出现飞溅物体时如切屑、冲刷、撬、敲打等,佩戴防护眼镜。

3、设置安全警示和标示,随时提醒员工注意潜在的危险,避免事故的发生。 设置安全标志牌,包括:禁烟标志、注意安全标志。

在油漆仓库及材料堆放点设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”标志牌,消防设施处设置“消防器材存放点”标志。

4、做好特殊工种及安全监督人员的资格认定及日常管理工作。

现场作业的所有特殊工种(包括电工、焊工、起重工、仪表校验工、设备操作手等)以及项目的安全监督人员都必须经过国家政府部门的专业培训,并取得特殊工种操作证或岗位资格证书后方可在项目从事相关的工作。

项目建立特殊工种管理档案,将所有在项目工作的特殊操作证复印件存档,以备业主及其它相关

- 14 -

方随时进行检查。

5、严格执行作业许可证制度

作业前,首先由专业人员对作业环境进行检查,确认合格后,方可允许进行作业。作业过程中,安全人员随时对现场作业环境进行监测,如发现异常有权停止作业。

特殊环境下的作业必须预先制定作作业方案并取得业主的批准方可进行作业。 6、加强脚手架施工、使用和高处作业的管理

所有架设人员持证上岗,严格按脚手架的搭设标准和程序作业。

搭设:架设队根据委托书组织搭设,着重做好基础、结构、作业面防护及上下通道的处理。搭设过程中,悬挂“未完架设”标识牌。

验收交接:安保部组织架设和使用单位检查验收,对照脚手架标准和委托要求逐项检查。查出的缺陷由架设单位立即组织整改。合格后由架设单位、委托单位、安保部在委托验收单签字认可,安保部发给“合格架设”牌,架设单位负责悬挂在脚手架的通道旁。脚手架经验收挂“合格架设”牌后,管理责任由架设单位转移到使用单位。

高处作业人员严格执行高处作业安全规定。 7、加强施工用电的管理,杜绝漏电现象的发生

一切电气操作及电气设备的检修工作均由持证电工操作。实行“三相五线制”、“三级控制两级保护”的配电方式。一切用电设备、工具、照明都必须实行保护接零,不允许一部分用电设备接地而另一部分设备接零。保护零线必须单独敷设,不允许通过任何开关和漏电保护器;用电设备的保护零线不得串联。

漏电保护器应与用电设备相匹配,严禁用保险丝代替漏电保护器。严格执行“一闸、一机、一保”制,严禁一闸多用。与用电设备相关的铁棚子必须做好接地,接地极应单独设置。

禁止使用破皮老化的电线(缆),电线(缆)进开关箱、铁棚子或过路及有机械伤害可能的地方应加套管保护。

所有的插座、插头的保护罩要完好,不许线头直接插入孔内。移动电器设备用橡胶软线作电源线。电焊机的把线用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆,禁止用角钢、扁钢等代替。 8、做好焊接作业的管理与监督工作

焊接和气割作业人员经过相关培训,取得劳动部门颁发的安全操作证和防火合格证书。 焊接和气割作业人员必须正确佩戴防护眼镜、面罩、防护手套等来保护自己免受伤害。 进行焊接作业,必须清除周围可燃物,并设专人看火,工作完毕,必须将火源彻底熄灭。 压缩气瓶不使用时,关闭其阀门。气瓶特别是乙炔瓶必须立放,有防震圈并有防晒措施。气瓶与明火距离不小于10m。

焊接时必须有从焊接设备上引出的单独的和恰当的接地电缆并连接到被焊工件上靠近焊口处。在每天工作结束后必须关掉所有的焊接设备。

9、做好施工机械的日常维护保养工作,保证其性能良好,严格执行操作规程

施工机械进入现场前经安全检查合格后方可投入使用,操作人员落实安全责任制,严格按设备操作规程进行操作,并持政府部门颁发的上岗证上岗。

- 15 -

各种起重机械要求的限制器、限位器、吊钩防脱爪齐全可靠,机械性能良好。 10、抓好现场文明施工管理,为安全生产创造良好的作业环境

现场材料、构件、施工机具存放整齐、摆放有序,各种存放物料设置明显标牌。 所有在高处使用的材料、工具和设备在不使用时必须放置牢固并加以固定。

在施工过程中,保持施工区域畅通,避免工作现场阻塞。适当存贮或转移剩余材料,每周进行清理,清除废料、垃圾或临时物品,移走所有不是长期需要的施工设施。

保持通道整洁,保证应急撤离线路及急救设施的通道随时畅通。

材料、工具和设备不用时,应存放合适,电线、气管及气焊带等不能有绊倒人员或损伤的可能。 为常规施工废料提供合适的箱/桶式容器并按要求清理。每天工作结束要把垃圾清出工作场地,管理人员和监督人员对其管辖的区域进行检查以保证文明施工规定得到良好的执行。

工序交接过程中,上道工序作业单位应按文明施工的标准,及时清理或整理好现场,做到工完料净场地清。

所有临时设施的维护、拆除和移动,包括现场恢复工作,都保持畅通和整洁。 11、做好现场环境卫生保护

施工现场由工程部建立清扫制度,及时对施工现场的设备、场地、物品进行维护、打扫,保持现场环境卫生,干净、整齐,无垃圾、无污物并保证设备运转正常。

必须保持办公室、休息场所内外干净与清洁,及时将废纸和垃圾运走。 在施工过程中,油漆等化学物质对地面造成污染时要立即处理。

作业中做好粉尘浓度的控制,视风力和土质情况遇有地表土因风力形成粉尘后要及时组织人力在地面洒水。对作业引起的粉尘,在作业前应采取相应的施工技术措施,要有棚、罩等预防粉尘污染装置。

对需排放含有污染环境空气的物质,采用稀释、过滤、吸附,使之符合排放标准之后再向大气排放。

7 主要施工机具及措施用料

7.1主要施工机具及使用时间

序机械或设备名称 型号规格 数量 号 1 管钳子 2\4 2 无齿锯 400型380V 1 3 套丝机 ZG4″ 1 4 电焊机 BX1-300 4 5 角向磨光机 M01914 6 6 手枪钻 JIF-FF05 1 7 电锤 HR3820-φ50 1 8 配电箱 1 7.2施工措施用料

根据该工程工期: 年 月 日至 年 月 日,工程施工正值雨季,将给施工带来一定影响,因此应做好雨季施工的防护措施和夜间施工的措施以及设备安装时搭设脚手架等防护措施。

雨季施工时,项目经理部设有专人负责,有项目经理部领导参加防汛及防滑领导小组,领导雨季

- 16 -

国别 制造年份 能力 产地 河北 2005 天津 2003 4KW 天津 2004 2″ 河北 2003 15KVA 山东 2004 φ100 上海 2004 0.5KW 德国 2005 2.5 KW 天津 2007 100A 来源 进场时间 备注 自备 自备 自备 自备 自备 自备 自备 自备 2009. 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8

施工。进入雨季要密切注意气象资料,雨季建立防汛值班制度,及时掌握汛情,组织好防汛器材;雨季建立防滑巡视制度,及时清扫,排净存水,做好挡风措施。雨季保证措施用料到位,合理存放,便于取用。

1、雨季施工措施

1.1雨季工机具及材料设备防护 a)用的配电箱、线轴等要加防雨罩。

b)施工现场工棚及料场要有排水措施,有防汛器材,并放置在指定地点,防洪排水机械应处于完好状态。

c)领用的材料及现场设备等要上盖下垫,防止雨水淋湿及浸泡。 d)雨季施工的设备等应保证无敞口,以防雨水进入。 e)雨季施工前,应对易锈蚀的机具进行防锈处理。

f)道路、斜道、脚手板等处应采取防滑措施,脚手架、脚手板如有松动、下沉、腐蚀、变形等现象应及时加固或更换。

g)雨天施工,应采取防雨措施。雷雨时,应停止露天作业。 1.2雨季用电保护

a)施工临时用电的电缆应架空敷设,保证绝缘性良好,禁止电缆在水中浸泡。 b)架空电缆应用绝缘性材料固定。

c)工棚及用电设备用电必须保证良好的接地、接零保护并安装漏电保护器。 d)所有线缆必须绝缘性良好。

e)临时用电线路应有总的漏电保护器,以防止触电伤人。 2、夜间施工措施

a)作好施工人员的安全教育及部署工作。

b)提供可靠的灯光照明,并安排安全员进行现场监督,避免伤亡事故的发生。 3、措施用料

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 名称 脚手架杆 镀锌铁丝 警戒绳 塑料薄膜 石棉布 胶皮 照明灯具 规格 φ50 8# 0.3mm 3mm厚 500W 单位 t 千克 米 2m 千克 2m 套 数量 0.8 20 100 80 200 5 2

8 施工进度计划安排

1、施工进度计划(见附表:变电站消防管线改造施工进度计划表) 2、进度目标控制点

第一阶段:施工准备阶段(2012.6.18~2012.6.30) 主攻目标:施工准备。

主要内容:布设临时设施做好前期准备、对施工队伍进行安全技术交底,材料检验完运抵现场。

- 17 -

第二阶段:拆除工作(2012.7.1~2012.7.10) 主攻目标:拆除原先的设备。

主要内容:原有报警控制器拆除、配套管线拆除等。 第三阶段:报警设备安装(2012.7.10~2012.9.25) 主攻目标:各种报警设备的安装。

主要内容:镀锌钢管敷设、消防报警电缆敷设(含桥架盖板拆除及恢复)、报警设备安装、报警设备接线、感温电缆敷设。

第四阶段:报警设备调试(2012.9.26~2012.9.28) 主攻目标:报警设备的调试。

主要内容:报警设备调试完毕,具备工程中交条件。 第五阶段:系统验收(2012.9.28中交以后) 主攻目标:完善资料、配合建设单位进行系统验收。 主要内容:按建设单位要求准备验收资料及配合验收。 3、施工进度保证措施

3.1 根据项目特点和工期要求,统筹计划,合理安排,紧密衔接,确保施工工期。

3.2为保证施工质量的同时加快施工进度,在施工准备期间组织工程管理人员、专业技术人员及工人

进行施工技术规范和安全质量措施和施工管理的培训,并根据资料交付情况,有计划的对部分工程的施工人员进行专业工种培训。

3.3为了确保本项目按计划工期完成,采取以下措施:

1)编制先进合理的技术方案,细化施工程序,采用科学的管理方法组织施工。

从技术上要提前准备,熟悉图纸和现场具体情况,保证技术方案的先进性;从资源调配上,以一切满足施工需要为出发点,必要时可采取多班昼夜连续作业。

2)细化计划管理,强化动态控制,按照深度交叉、超前准备,编制切实可行的工程施工进度网络计划以及配套的资源调配计划。在施工中立足于保控制点按期实现,对所出现的各种情况及时采取应变措施,不断跟踪、调整施工进度网络计划。

3)加强协调调度。严格围绕施工计划运行,确保计划的严肃性,及时解决施工中的矛盾。开好每周一次的施工调度会,在施工高峰期召开每天一次碰头会、材料平衡会;开好不定期的各种专题会。认真检查落实各种会议纪要。

4)建立安全、质量保证体系,强化日常防火安全检测工作,狠抓施工过程的质量管理,确保一次合格率,使安全、质量工作不影响施工进度。

5)加强同设计部门的联系,认真组织好设计交底和图纸会审,及时沟通信息,尽可能减少安装后再出现设计修改所造成的工期损失。

6)把公司的规定和合同的进度、质量、安全奖惩条款结合起来,加强一线班组施工的工期、质量、安全承包,严格考核,奖罚分明,充分调动职工的积极性和主观能动性。

7)依靠公司的综合实力,优化资源配置,建立快速反应机制,因工程需要,我们将迅速从公司总部调动施工人员和施工机具,集中连续作战,确保总工期按期到达。

- 18 -

8)建立项目信息管理系统,保证现场信息畅通、可靠,有利于施工进度控制。

9)鉴于本工程施工期跨越雨季,我们将提前做好各项应对措施,将其不利影响降至最低,以确保施工正常进行。

9 施工现场临时用电安排

施工现场分别设置主配电箱1个,引自施工现场用电采用三相五线制,实行三级控制两级保护制度 现场设备要求: 1、电焊机

① 根据施工需要,电焊机宜集中设置,并应编号; ② 布置在室外的电焊机应设置在干燥场所,并应设棚遮蔽; ③ 电焊机的外壳应可靠接地,不得多台串连接地;

④ 电焊机各线卷对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4MΩ;

⑤ 电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩.直流电焊机的调节器被拆下后,机壳上露出的孔洞应加设保护罩;

⑥ 电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,且其长度不宜大于5m,电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆,其长度不宜大于30m。 2、照明

① 照明灯具和器材必须绝缘良好,并符合现行国家有关标准的规定。

② 照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。

③ 照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。

④ 使用行灯应符合下列要求:电压不得超过36V;在金属容器和金属管道内使用的行灯,其电压不得超过12V;行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮,行灯应有保护罩;金属外壳应做好保护接地或接零措施;严禁将行灯变压器带进金属容器或金属管道内使用。

⑤ 照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。当距离不够时,应采取隔热措施。

- 19 -