要求完成,应注意预留环网柜外闭锁条件接口。

环网柜端子排接线图

各类型环网柜端子排接口标准如图1~图3所示。

图1 进、出线柜端子排图

图2 断路器柜端子排图

3 标准技术参数

图3 电压互感器柜端子排图

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求,供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。12kV环网柜技术参数特性见表1。

表1 技术参数特性表

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 额定电压 绝缘介质 灭弧室类型 额定频率 额定电流 温升试验电流 额定工频1min耐受电压(相对地) 名 称 单位 环网柜共用参数 kV Hz A kV 125A) 标准参数值 12 空气/SF6 真空/SF6 50 630A(负荷开关—熔断器组合柜为(,熔断器组合柜) 42

序号 8 9 10 11 12 13 14 15 名 称 额定雷电冲击耐受电压峰值(50?s)(相对地) 额定短路开断电流 额定短路关合电流 额定短时耐受电流 额定峰值耐受电流 电弧电流及燃弧持续时间 额定有功负载条件下开断次数 辅助和控制回路短时工频耐受电压 供电电源 控制回路(独立) 辅助回路 储能回路(独立) 单位 kV kA kA kA/s kA kA/s 次 kV V V 年 标准参数值 75 20/(熔断器) 50 20/4 50 ≥20/ 100 2 DC 48/DC110 DC 48/DC110 DC 48/DC110 ≥40 (供货方提供) 16 (供货前与项目单位确认) 17 使用寿命 单台环网柜整体尺寸 (长×宽×高) 设备尺寸 设备的最大运输尺寸 (长×宽×高) 18 mm× mm×mm (供货方提供) IP4X IP2XC (供货方提供) ≤% 电动,并具备手动操作功能 6动合6动断 19 防护等级 柜体外壳 隔室间 20 21 22 23 二 1 三 1 SF6气体额定压力(20℃表压) (充气柜适用) SF6气体年漏气率(充气柜适用) 操动机构型式或型号 备用辅助接点 配网自动化 自动化配置 MPa 对 负荷开关参数 带配电网自动化接口 额定电流 额定工频1min 耐受电压 断口 对地 断口 对地 A kV 630 48 42 85 75 20/4 50 ≥5000(SF6) ≥10000(真空) ≥10 15 630 2 额定雷电冲击耐受电压峰值(50?s) 3 4 5 6 7 8 额定短时耐受电流 额定峰值耐受电流 机械稳定性 kV kA/s kA 次 A A A 额定电缆充电开断电流 切空载变压器电流 额定有功负载开断电流

序号 四 1 2 3 4 五 1 2 额定工频1min 耐受电压 3 名 称 单位 负荷开关—熔断器组合电器参数 标准参数值 额定电流 熔断器额定短路开断电流 转移电流 交接电流 隔离开关参数 额定电流 主回路电阻 断口 对地 断口 对地 A kA A A 125 (供货方提供) (供货方提供) A ?? kV 630 (供货方提供) 48 42 85 75 20/4 50 ≥3000 额定雷电冲击耐受电压 峰值(50?s) 4 5 6 六 1 2 3 4 5 七 1 型式或型号 额定短时耐受电流 额定峰值耐受电流 额定短路关合电流 额定短时耐受电流 额定峰值耐受电流 机械稳定性 kV kA/s kA 次 接地开关参数 kA/s kA kA 次 次 电流互感器参数 20/2 50 50 ≥2 ≥3000 额定短路关合电流次数 机械稳定性 干式电磁式 (项目单位确认) ≥10 额定电流比 2 绕组 额定负荷 准确级 八 1 2 3 4 5 6 7 8 型式或型号 额定电压比 准确级 接线级别 额定容量 三相不平衡度 低压绕组1min工频耐压 额定电压因数 电压互感器及熔断器参数 kV VA V kV 干式电磁式 10/(户内环网柜) 10/(户外环网柜) V/V 50(户内环网柜) 50/1000(户外环网柜) 1 2 倍连续,倍8h

12kV环网柜技术规范 - 图文 

要求完成,应注意预留环网柜外闭锁条件接口。环网柜端子排接线图各类型环网柜端子排接口标准如图1~图3所示。图1进、出线柜端子排图图2断路器柜端子排图3标准技术参