标准判别法。手指按压无裂纹,绝缘合格手感硬。
按时发生小裂纹,绝缘处于脆弱状。按时发生大变形,绝缘已坏停止用。
21、手感温法检测电动机温升
电动机运行温度,手感温法来检测。手指弹试不觉烫,手背平放机壳上。长久触及手变红,五十度左右稍热。
手可停留两三秒,六十五度为很热。手触及后烫得很,七十五度达极热。手刚触及难忍受,八十五度已过热。
22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断 低压配电屏盘上,排列多只熔断器。手模熔管绝缘部,烫手熔管熔体断。
23、手拉电线法查找软线之间断芯故障点
单芯橡套软电线,中间断芯查找法。双手抓住线外皮,间隔二百多毫米。同时用力往外拉,逐段检查仔细看。
线径突然变细处,便是断芯故障点。
3、测电笔、验灯查判
1、使用低压测电笔时的正确握法
常用低压测电笔,掌握测试两握法。钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹。拇指食指及中指,捏住电笔杆中部。
旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽。拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部。氖管小窗口背光,朝向自己便观察。
2、使用低压测电笔时的应知应会事项
6 / 19
使用低压测电笔,应知应会有八项。带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍。细检电笔内组装,电阻须在氖管后。
定期测检电阻值,必须大于一兆欧。旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管。用前有电处预测,检验性能是否好。
测试操作要准确,谨防笔尖触双线。绝缘垫台上验电,人体部分须接地。明亮光线下测试,氖管辉光不清晰。
3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相 测判两线相同异,两手各持一电笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一根线,两眼观看一只笔,不亮同相亮为异。
4、测电笔区别交流电和直流电
电笔测判交直流,交流明亮直流暗。交流氖管通身亮,直流氖管亮一边。
5、测电笔区别直流电正极和负极
测判直流正负极,电笔氖管看仔细。前端明亮是负极,后端明亮为正极。
6、测电笔测判直流电系统正负极接地
变电所直流系统,电笔触及不发亮。若亮靠近笔尖端,正极有接地故障。若亮靠近手握端,接地故障在负极。
7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障 星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线软接地。若是几乎不见亮,金属性接地故障。
8、判断星形连接三相电阻炉断相故障
7 / 19
三相电炉中性点,负荷平衡不带电。电笔触及氖管亮,判定故障是断相。
9、判断电灯线路中性线断路
照明电路开关合,电灯不亮电笔测。相线中性线均亮,电源中性线断线。
10、检测高压硅堆的好坏和极性
电笔串只二极管,正极接市电相线。手握硅堆任一端,触压电笔金属夹。笔内氖管若发亮,手握硅堆负极端。
笔内氖管不发亮,手握硅堆正极端。手握硅堆端调换,正测反测细观察。两次氖管均发亮,高压硅堆内短路。
两次氖管都不亮,高压硅堆内开路。 11、正确使用数显感应测电笔
数显感应测电笔,正确握法测检法。食指按笔尾顶端,拇指中指无名指,捏塑料杆中上部,拇指兼顾按电极。
数值显示屏背光,朝向自己便观察。拇指按直接测检,触及被测裸导体。按感应断点测检,触及带外皮导线。
区别相线中性线,查找相线断芯点。 12、检验灯校验照明安装工程
照明工程竣工后,常用检验灯校验。断开所有灯开关,拔取相线熔体管。熔断器上下桩头,跨接大功率验灯。
接通电源总开关,验灯串联电路里。线路正常灯不亮,灯亮必有短路处。排除故障再校验,直至线路无短路。
8 / 19
校验支路各盏灯,分别闭合灯开关。支路短路验灯亮,断线故障灯不亮。验灯发出暗淡光,被验灯亮则正常。
关灯校验第二盏,同理同法校各灯。 13、检验灯校验单相插座
单相二百二插座,常分两孔和三孔。两孔左中右为相,左中右相上为地。
单相二百二插座,跨接检验灯校验。左中右相接验灯,灯亮正常则正确。断路故障灯不亮,接触不良灯闪烁。
三孔插座加测试,右相上地灯也亮,左中上地灯不亮,否则接线不正确。
14、百瓦检验灯校验单相电能表
测校单相电能表,百瓦灯泡走一圈。常数去除三万六,理论时间单位秒。
实测理论时间差,误差百分之二好。实多理少走字少,实少理多走字多。
15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线
三相四线电能表,接线检查核相法。两盏检验灯串联,两引出线跨触点:某元件电压端子,该相电流电源线。
灯亮说明接错线,电压电流不同相。接线正确灯不亮,电压电流是同相。
16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒
国产单相电能表,一进一出式接线。验灯两条引出线,一个
9 / 19
线头先接地,另头触及表端子,右边进线和出线。
接线正确灯不亮,灯亮相零线颠倒。 17、检验灯检测日光灯管的好坏
日光灯管之好坏,检验灯检验判定。灯管端脚串验灯,跨接二百二电源。灯亮灯管又辉光,被测灯管端尚好。
灯管无辉光管端,灯丝电子消耗尽。反复触及等不亮,管端灯丝已断路。
18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏
日光灯显不正常,检测镇流器好坏。镇流器串检验灯,跨接二百二电源。灯光暗淡红橙色,镇流器内无故障。
亮近正常有短路,不亮断线或脱焊。 19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路
电源变压器绕组,匝间短路很难判。二次绕组断负荷,一次绕组串验灯。跨接二百二电源,匝间短路灯较亮。
灯丝微红不发亮,绕组正常无短路。 20、检验灯检测低压电动机的绝缘状况
低压电动机绝缘,检验灯粗略检测。控制电机接触器,验灯跨触上下侧。灯泡一点也不亮,电动机绝缘良好。
灯丝微红轻损坏,亮度正常严重坏。 21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行
电动机断相运行,检验灯逐相检测。接通电源接触器,或熔断器上下侧。验灯跨触灯不亮,被测电源相正常。
10 / 19