1 对系统热水耗量和系统总供热量值应进行监测; 2 对每日用水量、供水温度应进行监测;

3 装机数量大于等于3台的工程,应采用机组群控方式。

3.4.6 生活热水水加热设备的选择和设计应符合下列要求:

1 被加热水侧阻力不应大于0.01MPa; 2 应装自动温控装置。

3.4.7 单体建筑面积大于等于5000m2公共建筑应按功能区域设置电能监测与计量系统。

3.4.8 大功率用电设备应采取节电措施。

3.4.9 照明应采用高效照明产品,并符合下列规定:

1 光源、镇流器及LED模块控制装置的能效等级不应低于2级; 2 灯具系统功率因数不应低于0.9;

3灯具效率或效能不应低于表3.4.9-1~3.4.9-4的规定值。

表3.4.9-1直管型荧光灯灯具效率

灯具出光口形式 灯具效率(%) 开敞式 75 保护罩(玻璃或塑料) 棱 镜 55 透 明 70 65 格 栅 表3.4.9-2 紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率 灯具出光口形式 灯具效率(%) 开敞式 55 保护罩 50 格 栅 45 表3.4.9-3 发光二极管筒灯灯具的效能 色温 灯具出光口形式 灯具效能(lm/W) 2700K 格栅 65 保护罩 70 3000K/3500K 格栅 70 保护罩 75 4000K 格栅 75 保护罩 80 表3.4.9-4 发光二极管平面灯灯具的效能 色温 灯盘出光口形式 2700K 反射式 直射式 3000K/3500K 反射式 直射式 4000K 反射式 直射式 灯盘效能(lm/W) 70 75 75 80 80 85 3.4.10 建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、停车库等场所照明应能够根据不同区域、不同时段的照明需求进行节能控制。

3.4.11 建筑景观照明应设置平时、一般节日、重大节日等多种模式自动控制装置。

3.4.12 有天然采光的场所区域,其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组控制措施。

3.4.13 建筑各场所的照明功率密度应符合表3.4.13-1~3.4.13-9的规定。

表3.4.13-1 办公建筑和其他类型建筑中具有办公用途场所照明功率密度限值

房间或场所 普通办公室 高档办公室、设计室 会议室 服务大厅 照度标准值(lx) 300 500 300 300 表3.4.13-2商店建筑照明功率密度限值 房间或场所 一般商店营业厅 高档商店营业厅 一般超市营业厅 高档超市营业厅 专卖店营业厅 仓储超市 照度标准值(lx) 300 500 300 500 300 300 表3.4.13-3旅馆建筑照明功率密度限值 照明功率密度限值(W/m) ≤9.0 ≤14.5 ≤10.0 ≤15.5 ≤10.0 ≤10.0 2照明功率密度限值(W/m) ≤8.0 ≤13.5 ≤8.0 ≤10.0 2房间或场所 客 房 中餐厅 西餐厅 多功能厅 客房层走廊 大 堂 会议室 照度标准值(lx) — 200 150 300 50 200 300 表3.4.13-4医疗建筑照明功率密度限值 照明功率密度限值(W/m) ≤6.0 ≤8.0 ≤5.5 ≤12.0 ≤3.5 ≤8.0 ≤8.0 2房间或场所 治疗室、诊室 化验室 候诊室、挂号厅 病 房 护士站 药 房 走 廊 照度标准值(lx) 300 500 200 100 300 500 100 照明功率密度限值(W/m) ≤8.0 ≤13.5 ≤5.5 ≤4.5 ≤8.0 ≤13.5 ≤4.0 2表3.4.13-5 教育建筑照明功率密度限值 房间或场所 教室、阅览室 实验室 美术教室 多媒体教室 计算机教室、电子阅览室 学生宿舍 照度标准值(lx) 300 300 500 300 500 150 表3.4.13-6 会展建筑照明功率密度限值 房间或场所 照度标准值(lx) 照明功率密度限值(W/m) 2照明功率密度限值(W/m) ≤8.0 ≤8.0 ≤13.5 ≤8.0 ≤13.5 ≤4.5 2会议室、洽谈室 宴会厅、多功能厅 一般展厅 高档展厅 300 300 200 300 ≤8.0 ≤12.0 ≤8.0 ≤12.0 表3.4.13-7 交通建筑照明功率密度限值 房间或场所 普通 高档 中央大厅、售票大厅 行李认领、到达大厅、出发大厅 地铁站厅 普通 高档 普通 高档 照度标准值(lx) 150 200 200 200 100 200 150 200 照明功率密度限值(W/m) ≤6.0 ≤8.0 ≤8.0 ≤8.0 ≤4.5 ≤8.0 ≤5.5 ≤8.0 2候车(机、船)室 地铁进出站门厅 表3.4.13-8 金融建筑照明功率密度限值 房间或场所 营业大厅 交易大厅 照度标准值(lx) 200 300 照明功率密度限值(W/m) ≤8.0 ≤12.0 2表3.4.13-9 通用房间或场所照明功率密度限值 房间或场所 一般 高档 一般 高档 一 般 精 细 一 般 精细,有颜色要求 计量室、测量室 照度标准值(lx) 50 100 75 150 300 500 300 750 500 照明功率密度限值(W/m) ≤2.0 ≤3.5 ≤3.0 ≤5.0 ≤8.0 ≤13.5 ≤8.0 ≤21.0 ≤13.5 2走 廊 厕 所 试验室 检 验 控制室 一般控制室 主控制室 300 500 500 100 100 150 150 100 50 100 150 200 50 30 100 ≤8.0 ≤13.5 ≤13.5 ≤3.5 ≤3.5 ≤5.0 ≤5.0 ≤4.5 ≤2.0 ≤3.5 ≤5.0 ≤6.0 ≤2.0 ≤1.8 ≤4.5 电话站、网络中心、计算机站 风机房、空调机房 泵 房 动力站 冷冻站 压缩空气站 锅炉房、煤气站的操作层 大件库 仓 库 一般件库 半成品库 精细件库 公共车库 公共建筑 居住建筑 车辆加油站 3.4.14 当同一场所的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明。

3.4.15 照明自动控制系统应符合下列规定:

1 大型公共建筑的公用照明区应采用集中控制,按建筑使用条件、自然采光状况和实际需要,采取分区、分组及调光或降低照度的节能控制措施;

2 宾馆的每间(套)客房应设置总电源节能控制开关;

3 有天然采光的楼梯间、廊道的一般照明,应采用按度或时间表开关的节能控制方式。

3.4.16 电梯应具备节能运行功能。两台及以上电梯集中排列时,应设置群控措施。电梯应具备无外部召唤且轿箱内一段时间无预置指令时,自动转为节能运行模式的功能。自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停或低速运转的功能。

3.4.17 单个燃烧器额定热负荷不大于5.23kW的家用燃气灶具的能效限定值应

建筑节能与可再生能源利用通用规范