好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑节能与可再生能源利用通用规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6 施工、调试及验收

6.1

一般规定

6.1.1 涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的材料、构件和设备,应在施工现场随机抽样复验,复验应为见证取样检验。当复验的结果不合格时,该材料、构件和设备不得使用。复验的主要内容如下:

1 墙体、屋面与地面节能工程:

1)保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸

水率、燃烧性能(不燃材料除外)、垂直于板面方向的抗拉强度(仅限墙体);

2) 复合保温板等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、单位面积质量、

拉伸粘结强度、燃烧性能(不燃材料除外);

3)保温砌块等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、抗压强度、吸水率; 4) 反射隔热材料的太阳光反射比,半球发射率; 5)粘结材料的拉伸粘结强度;

6)抹面材料的拉伸粘结强度、压折比; 7)增强网的力学性能、抗腐蚀性能。 2建筑幕墙(含采光顶)节能工程:

1) 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能(不

燃材料除外);

2) 幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、太阳得热系数,中空玻璃

的露点;

3) 隔热型材的抗拉强度、抗剪强度;

4) 透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比。 3门窗(包括天窗)节能工程:

1) 严寒、寒冷地区:门窗的传热系数、气密性能;

2) 夏热冬冷地区:门窗的传热系数、气密性能,玻璃的太阳得热系

数、可见光透射比;

3) 夏热冬暖地区:门窗的气密性能,玻璃的太阳得热系数、可见光

透射比;

4) 严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区:透光、部分透光遮阳材

料的太阳光透射比、太阳光反射比,中空玻璃的露点。

4 空调与供暖系统冷热源及管网节能工程:

1) 散热器的单位散热量、金属热强度;

2) 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声; 3) 保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。 5 配电与照明节能工程:

1) 照明设备功率、功率因数和谐波含量值; 2)电线、电缆导体电阻值。

6太阳能热利用或太阳能光伏发电系统节能工程:

1) 太阳能集热器的安全性能及热性能; 2) 太阳能光伏组件的发电功率及发电效率。

6.1.2 建筑围护结构节能工程施工完成后符合下列规定:

1 建筑外墙节能构造的现场实体检验应包括墙体保温材料的种类、保温层厚度和保温构造做法;

2下列建筑的外窗应进行气密性能实体检验: 1)严寒、寒冷地区建筑;

2)夏热冬冷地区高度大于或等于24m的建筑和有集中供暖或供冷的建筑; 3)其他地区有集中供冷或供暖的建筑。

6.1.3 供暖通风与空调节能工程、照明节能工程安装调试完成后,应由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行系统节能性能检验并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检验项目,应在保修期内补做。供暖节能工程、通风与空调节能工程、配电与照明节能工程的设备系统节能性能检测应包括下列内容: 1 室内平均温度;

2 供暖通风与空调系统水力平衡度; 3 照度。

6.1.4 可再生能源系统性能检测应符合下列规定:

1 太阳能热利用系统的热工性能检验应包括太阳能集热系统得热量、太阳能集热系统效率、太阳能热利用系统的总能耗及太阳能热利用系统的太阳能保证率。太阳能热利用系统的集热系统效率应符合设计要求;

2地源热泵系统整体验收前,应进行冬、夏两季运行测试,并对地源热泵系统的实测性能与设计要求进行比对作出评价;

6.1.5 建筑节能工程质量验收合格,应符合下列规定:

1 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求; 2 建筑外窗气密性能现场实体检验结果应符合设计要求; 3 建筑设备系统节能性能检测结果应合格; 4 可再生能源性能检测结果应合格。

6.2 围护结构

6.2.1 外墙外保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术,并应由同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告。型式检验报告应包括耐候性和抗风压性能检验项目、以及配套组成材料的名称、生产单位、规格型号、主要性能参数。墙体节能工程的施工质量,必须符合下列规定:

1 当采用保温浆料做外保温时,厚度大于20mm的保温浆料应分层施工。保温浆料与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂;

2 当保温层采用锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固力应符合施工方案的要求;保温装饰板的锚固件应使其装饰面板可靠固定;锚固力应做现场拉拔试验;

3 外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。

6.2.2 外保温系统经耐候性试验后,不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏,不得产生裂缝出现渗水;外保温系统拉伸粘结强度应符合表6.2.2规定,并且破坏部位应位于保温层内。

表6.2.2 外保温系统拉伸粘结强度(MPa)

检验项目 拉伸粘结强度 粘贴保温板外保温系统、EPS板现浇混凝土外保温现场喷涂硬泡聚氨系统、EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统 酯外保温系统 ≥0.10 ≥0.10 6.2.3 胶粘剂拉伸粘结强度应符合表6.2.3规定,胶粘剂与保温板的粘结在原强度、浸水48h后干燥7d的耐水强度条件下发生破坏时,破坏部位应位于保温板内。

表6.2.3 胶粘剂拉伸粘结强度(MPa)

检验项目 原强度 耐水强度 浸水48h,干燥2h 浸水48h,干燥7d 与水泥砂浆 ≥0.60 ≥0.30 ≥0.60 与保温板 ≥0.10 ≥0.06 ≥0.10 6.2.4 抹面胶浆拉伸粘结强度应符合表6.2.4规定,抹面胶浆与保温材料的粘接在原强度、浸水48h后干燥7d的耐水强度条件下发生破坏时,破坏部位应位于保温材料内。

表6.2.4 抹面胶浆拉伸粘结强度(MPa) 检验项目 原强度 耐水强度 浸水48h,干燥2h 浸水48h,干燥7d 耐冻融强度 与保温板 ≥0.10 ≥0.06 ≥0.10 ≥0.10 与保温浆料 ≥0.06 ≥0.03 ≥0.06 ≥0.06 6.2.5 玻纤网的主要性能应符合表6.2.5规定。

表6.2.5 玻纤网主要性能要求 检验项目 单位面积质量 耐碱断裂强力(经、纬向) 耐碱断裂强力保留率(经、纬向) 断裂伸长率(经、纬向) 性能要求 ≥160g/m ≥1000N/50mm ≥50% ≤5.0% 26.2.6 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温板的安装位置应正确、接缝严密;保温板应固定牢固,在浇筑混凝土过程中不应移位、变形;保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土粘结应牢固。采用预制保温墙板现场安装的墙体,应符合下列规定:

1 保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应对照图纸进

行核查,与主体结构连接必须牢固;

2 保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应对照图纸进行核查; 3 保温墙板板缝不得渗漏。

6.2.7 外墙采用保温装饰板时,应符合下列规定:

1 保温装饰板的安装构造、与基层墙体的连接方法应对照图纸进行核查,连接必须牢固;

2 保温装饰板的板缝处理、构造节点做法应对照图纸进行核查; 3 保温装饰板板缝不得渗漏;

4 保温装饰板的锚固件应将保温装饰板的装饰面板固定牢固。

6.2.8 硬泡聚氨酯保温施工应符合下列规定:

1 喷涂硬泡聚氨酯施工时,应对作业面外易受飞散物料污染的部位采取遮挡措施;

2 硬泡聚氨酯保温层上不得直接进行防水材料热熔、热粘法施工; 3 硬泡聚氨酯板外墙外保温工程粘贴硬泡聚氨酯时,应将胶粘剂涂在板材背面,粘结层厚度应为3mm~6mm,粘结面积不得小于硬泡聚氨酯板材面积的40%。

6.2.9 采用防火隔离带构造的外墙外保温工程,应符合下列规定:

1 防火隔离带保温材料应与外墙外保温组成材料相配套;

2 防火隔离带应采用工厂预制的制品现场安装,并应与基层墙体可靠连接,防火隔离带面层材料应与外墙外保温一致;

3 防火隔离带应进行耐候性能试验。

6.2.10 墙体内设置的隔汽层,其位置、材料及构造做法应对照图纸进行核查。隔汽层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层凝结水排水构造应对照图纸核查。

6.2.11 外墙和毗邻不供暖空间墙体上的门窗洞口四周墙的侧面,墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施。严寒和寒冷地区外墙热桥部位,

建筑节能与可再生能源利用通用规范

6施工、调试及验收6.1一般规定6.1.1涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的材料、构件和设备,应在施工现场随机抽样复验,复验应为见证取样检验。当复验的结果不合格时,该材料、构件和设备不得使用。复验的主要内容如下:1墙体、屋面与地面节能工程:1)保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2unfh07wup47ty70kclt55mbv23ri500552
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享