7.4瓦斯抽放管路中其它传感器的设置
瓦斯抽放泵站的抽放泵输入管路中宜设置流量传感器、温度传感器和压力传感器;利用瓦斯时,应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器。防回火安全装置上宜设置压差传感器。 7.5烟雾传感器的设置
带式输送机滚筒下风侧10-15m处应设置烟雾传感器。 7.6温度传感器的设置
7.6.1温度传感器应垂直悬,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
7.6.2开采容易自燃,自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面应设置温度传感器。温度传感器的报警值为30℃。如图10所示。
10~15m T 图10采煤工作面温度传感器的设置
7.6.3机电硐室内应设置温度传感器,报警值为34℃。 7.7开关量传感器的设置
7.7.1主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。
7.7.2矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门传感器。当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。
7.7.3掘进工作面局部通风机的风筒末端宜设置风筒传感器。
7.7.4为监测被控设备瓦斯超限是否断电,被控开关的负荷侧必须设置馈电传感器。 8使用与维护
Word资料.
瓦斯传感器定义值设置
..7.4瓦斯抽放管路中其它传感器的设置瓦斯抽放泵站的抽放泵输入管路中宜设置流量传感器、温度传感器和压力传感器;利用瓦斯时,应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器。防回火安全装置上宜设置压差传感器。7.5烟雾传感器的设置带式输送机滚筒下风侧1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式