10~15m 10~15m T2 T1 ≤10m ≤10m T1 T2
图1d H型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置
10~15m T2 T1 ≤10m
图1e W型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置
6.3.2采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须按图2设置:甲烷传感器T0、T1和T2的设置同图1a;在第二条回风巷设置甲烷传感器T5、T6。采用三条巷道回风的采煤工作面,第三条回风巷甲烷传感器的设置与第二条回风巷甲烷传感器T5、T6的设置相同。
T6 10~15m 10~15m T5 ≤10m T0 T2 T1 ≤10m
Word资料.
..
图2采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置
6.3.3有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器必须按图3设置。甲烷传感器T0、T1、T2 的设置同图1 a;在专用排瓦斯巷设置甲烷传感器T7,在工作面混合回风风流处设置甲烷传感器T8,如图3a、b所示。
T8 10~15m T7 10~15m 10~15m T2 T1 ≤10m T0
图3a
10~15m T2 10~15m T1 ≤10m T0 T8 T7 10~15m
图3b
图3有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置
6.3.4高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风
Word资料.
..
巷中部增设甲烷传感器。
6.3.5采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。
6.3.6非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,即在上隅角设置便携式瓦斯检测报警仪或甲烷传感器T0,在工作面及其回风巷各设置1个甲烷传感器。 6.4掘进工作面甲烷传感器的设置
6.4.1煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器必须按图4设置:在工作面混合风流处设置甲烷传感器T1,在工作面回风流中设置甲烷传感器T2;采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器T3。
10~15m T2 T1 ≤5m 3~5m T3
图4掘进工作面甲烷传感器的设置
10~15m ≤5m 10~15m T3 T2 T1 T2 T1
图5双巷掘进工作面甲烷传感器的设置
6.4.2高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器必须按图5设置:在掘进工作面及其回风巷设置甲烷传感器T1和T2;在工作面混合回风流处设置甲烷传感器T3。 6.4.3高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于1000m时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。
6.4.4掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6.5采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。 6.6设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器,如图6所示。
Word资料.
..
机电硐室 T 3-5m
图6在回风流中的机电硐室甲烷传感器的设置
6.7使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器,如图7所示
架空线 装煤点 3~5m
图7装煤点甲烷传感器的设置
6.8高瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器,如图8所示。
CH4 架空线 CH4 3~ 5 m 图8瓦斯涌出巷道的下风流中甲烷传感器的设置
6.9矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。
6.10兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器。
6.11采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。
Word资料.
..
6.12井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。 6.13封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。 6.14封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。 6.15瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置
6.15.1地面瓦斯抽放泵站内必须在室内设置甲烷传感器。 6.15.2井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外必须设置甲烷传感器。
6.15.3抽放泵输入管路中应设置甲烷传感器。利用瓦斯时,应在输出管路中设置甲烷传感器;不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时,输出管路中也应设置甲烷传感器。 7其它传感器的设置 7.1一氧化碳传感器的设置
7.1.1一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
7.1.2开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面必须至少设置一个一氧化碳传感器,地点可设置在上隅角、工作面或工作面回风巷,报警浓度为≥0.0024%CO,如图9所示。
10~15m 上隅角 T T ≤10m T
图9 采煤工作面一氧化碳传感器的设置
7.1.3带式输送机滚筒下风侧10-15m处宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。 7.1.4自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。
7.1.5开采容易自燃、自燃煤层的矿井,采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷应设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。 7.2风速传感器的设置
采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站应设置风速传感器。风速传感器应设置在巷道前后10m内无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点。当风速低于或超过《煤矿安全规程》的规定值时,应发出声、光报警信号。 7.3风压传感器的设置
主要通风机的风硐内应设置风压传感器。
Word资料.
..
7.4瓦斯抽放管路中其它传感器的设置
瓦斯抽放泵站的抽放泵输入管路中宜设置流量传感器、温度传感器和压力传感器;利用瓦斯时,应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器。防回火安全装置上宜设置压差传感器。 7.5烟雾传感器的设置
带式输送机滚筒下风侧10-15m处应设置烟雾传感器。 7.6温度传感器的设置
7.6.1温度传感器应垂直悬,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
7.6.2开采容易自燃,自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面应设置温度传感器。温度传感器的报警值为30℃。如图10所示。
10~15m T 图10采煤工作面温度传感器的设置
7.6.3机电硐室内应设置温度传感器,报警值为34℃。 7.7开关量传感器的设置
7.7.1主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。
7.7.2矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门传感器。当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。
7.7.3掘进工作面局部通风机的风筒末端宜设置风筒传感器。
7.7.4为监测被控设备瓦斯超限是否断电,被控开关的负荷侧必须设置馈电传感器。 8使用与维护
Word资料.