体继电器、安全气道、吸湿器、温度计等附件安装满足施工规范第4.5.13~4.5.20条的规定,保证主变安装质量。
注意在雨天、雾天、风暴天等不宜进行主变压器吊芯工作。 7 室外设备安装
7.1 110kV六氟化硫组合电器安装 六氟化硫组合电器安装流程见图7.1.1
SF6气体绝缘全封闭组合电器(简称GIS)系高、大、精、尖设备,近年来国内一部分国铁牵引变电所开始投入使用,效益非常明显。其现场安装是一项重要的工作,安装工艺要求非常严格,必须有一批训练有素的专业队伍进行安装。
7.1.1 施工准备工作
底座支架安装 基础浇注 开箱检查 由技术人员仔细审核图纸和组合电器的安装资料、技术标准等,制定详细的施工方案,编制详实的《安装作业指导书》。在人员组织、机具设备安排和施
器身内二次配线 设备单元就位 母线、套管安装 SF6充气 吸湿剂安装 工用料计划方面要充分考虑,该租用的较大设备要提前进场,技术工人必须满足施工需要,焊接作业组不能
密封检查 试验 检查记录 图- 7.1.1六氟化硫组合电器安装流程图 36 -
少于2人,所有小料及工具设专人保管,备用一台发电机(30kW)。
对照设计和厂方提供的设备安装基础图纸,复核组合电器基础位置及预埋件尺寸是否正确,固定工字钢预埋螺栓的埋设精度要求较高,在预埋时加工螺栓支架模型框架可以解决这一问题。用经纬仪进行测量标准,基础中轴线的误差在1毫米以内。
在电器安装前要清理现场,所有的包装箱必须入场到位。 7.1.2 安装主要操作要领、技术标准和注意事项
7.1.2.1开箱检查是必不可少的一项内容,按照安装单元依次开箱,检查设备有无损坏、备品备件是否齐全、出厂资料及合格证是否齐全?由指定技术人员填写《设备开箱记录》。
7.1.2.2 电器底座主要由工字钢组成,安装时用经纬仪反复校核,指定有经验的焊工焊接固定工字钢,克服各缺陷,使整个基础上的基角工字钢水平高度误差在1毫米内,为以后电器法兰顺利连接打好基础。
7.1.2.3 设备单元就位
按照“由大到小、由下到上、由里及外”的作业原则逐个吊装设备单元,对于吊车不能到位吊装或不适合吊车吊装的设备可人工牵引滑移、千斤顶顶升法安装到位。
7.1.2.4 法兰清洗连接
两个设备单元的法兰连接前要仔细清洗法兰表面,待干燥后在法兰表面均匀图上KS-64硅脂,并将母线市内的导体的接触面部分涂敷G40M油脂,注意严禁让灰尘进入法兰盘内部。
- 37 -
法兰盘在对接中必须准确到位,在推进中若发现O型环的局部有损伤,必须更换,重新进行安装,注意两法兰队接要紧密、均匀,对接过程中一定要保持导向螺栓的灵活抽动。
7.1.2.5 母线和套管安装
由于母线室比较窄小,安装母线时要采用特殊方法,使母线与导体连接紧密,均匀重合。确保工艺美观。用汽车吊进行套管安装,安装吊绳时注意绑扎方式,用钢丝绳配合倒链吊装,在接近本体安装法兰时注意套管的倾斜角度,使套管内导体与本体内导体必须缓慢重合,不能发生碰撞现象。
7.1.2.6 吸湿剂安装及充SF6气体
吸湿剂的安装其关键是准备工作,由于一个密封室可能有两个、三个吸湿剂盖,所以清洗完后,应急时装上吸湿剂,在规定时间内完成。安装完成后马上对本密封室进行抽真空,当真空达到170Mpa后,继续保持抽真空1小时,然后马上注入SF6气体,压力要达到设计和使用标准(在室温时,一般压力为0.6~0.7Mpa),现场注入的气体压力根据其压值与温度曲线图来确定。注意吸湿剂的安装其关键是准备工作充分,在极短的时间内就安装完成。
7.1.2.7组合电器安装完毕后要进行现场试验,试验前根据厂商提供的最终确认图纸进行二次回路的配线工作,为现场试验做好准备。试验内容包括:二次接线检查、绝缘电阻测量、主回路电阻测量、连锁试验、SF6含水量测量、泄漏试验及操作压降测量、SF6密度继电器及空气开关试验、CT试验、VT试验、LA试验、主最后用“直接
- 38 -
法”或“积累法”检查SF6气体密封效果,做好安装技术记录。组合电器安装平面示意图见图7.1.1
图7.1.1 组合电器安装平面示意图 图7.1.1组合电器平面布置示意图7.2 断路器、互感器、避类器、隔设备基础清扫检查 离开关安装施工 7.2.1 断路器安装 当前牵引变电所主进线断路器一般用六氟化硫气体断路器,现就德国阿尔斯通公司生产的SF6断路器安装施工作一介绍,安装流程图见7.2.1 在监理人员及厂家服务人员在场开箱检查,按装箱单所列项目对附件、材料及专用工具进行清点,作详
测设备基础安装中心线 设备开箱检查 设备就位 设备水平度调整 电缆管安装 空气管路连接 充SF6气体 传动试验 软母线安装 盘体清扫 备品入库保管 地脚螺栓预埋 接地线安装 二次配线 接地线安装 图7.2.1六氟化硫断路器
安装流程图
- 39 -
细记录。检查设备有无损坏,对瓷套管及观察窗等部件检查后,恢复 其安全防护层。其产品质量满足以下规定:
1、 断路器充气部件的气体压力符合产品的技术规定,产品的部件、备件及专用工器具齐全,无锈蚀和机械损伤。
2、 瓷件表面光滑、无裂纹,瓷、铁件粘合牢固,铸件无砂眼,绝缘件无变形受潮、裂纹或表层剥落等缺陷。
3、 产品的出厂合格证、试验报告及技术资料齐全。
在基础和断路器底座上分别标出设备或地脚螺栓的安装中心线,以使断路器准确就位于基础或支架上。基础或支架符合下列规定:
中心距离及高度误差不大于10mm; 预埋件或预留孔的中心线误差不大于10mm; 预埋螺栓的中心线误差不大于2mm; 用水准仪和钢尺,按产品要求调整断路器整体水平度,其允许误差为±1~2mm,相间为独立式结构的断路器,其安装后的水平误差符合产品的技术规定。
7.2.1.2 连动机构横梁吊装,确定安装序号和方向,充分固定,复核其水平度。
7.2.1.3 机构主体(套管)吊装,确定安装序号,匹配安装顺序,正确绑扎瓷套,用适合的钢丝绳在法兰上固定,起吊时套管要直立,倾斜度不超过10o,法兰在安装横梁上固定时要注意安装箭头要充分吻合。
7.2.1.4 操作机构箱安装。确定安装序号,机构箱与主体安装序号必须匹配,否则导致联动操作机构安装时不对位、安装不上。注意
- 40 -