B、在主变基础上用枕木搭建平台,平台的平面和拖车平板平面位于同一个水平面上。然后固定安装滑轮组或倒链,和卸变压器相同的工序插入滑道,完成牵引上基础的准备工作;C、变压器被牵引至基础上后,适当降低牵引速度,必要时可在牵引力反方向设晃绳限速,以使变压器准确停于就位处;D、当变压器中心线与安装中心线相吻合时,用千斤顶顶升变压器,撤掉滑轮组,钢轨,枕木等,将变压器平稳地降至基础上。

主变压器主体就位于基础后,其基准线与基础中心线吻合。除制造厂规定不需设置安装坡度者外,使其顶盖沿继电器气流方向有1%~1.5%的升高坡度。水平放置时,最大水平误差不超过3mm。两台主变外表互相平行,外观一致。

6.2 主变压器吊芯(绝缘油过滤、附件安装) 主变压器吊芯安装流程见图6.2.1。

根据主变性能参数与厂家提供的资料,由总工和变电所技术主管制订出详细的吊芯方案和技术措施,做好施工现场布置、机械、工具、材料等各项安装准备工作,选择在晴天大气相对湿度不超过

吊芯准备 排油、拆除连接件 抽真空钟罩起吊 及 真芯部检查清洗 空注油 钟罩及附件安装 检查、添写纪录 图6.2.1主变压器安装流程图

80%的情况下进行吊芯主变调欣工作。

6.2.1 吊芯人员、机具安排

- 31 -

主变吊芯人员组织机构表见表6.2.1,机具、材料表见表6.2.2

人员组织表 表6.2.1

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 人 员 施工负责人 技术负责人 吊车司机 工具转管员 滤油人员距 技术工人 辅助工人 厂商服务人员 人 数 1 2 1 1 3 4 6 2 职 责 组织施工、人员调配 负责技术指导、芯部检查和现场记录 起吊作业 收发工具及记录 绝缘油过滤、抽真空及真空注油 负责拆件、附件安装 负责拆箱、拉绳和其他辅助工作 配合吊芯、附件安装 工具及材料表 表6.2.2

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名 称 汽车吊 真空滤油机 油罐 发电机 临时配电盘 干湿温度计 兆欧表 力矩扳手 活动扳手 8t 15t 100kW 2500V 100kN 450/300 35~37 Φ20 长20m 规 隔 单 位 台 台 只 台 个 个 只 把 把 把 套 只 个 根 m 卷 - 32 -

2数 量 1 1 2 1 1 2 1 1 2/6 用 途 真空滤油 滤油 油循环加热备用电源 电源接引 测量室外湿度 绝缘测试 紧固螺栓 10 梅花扳手 11 套筒扳手 12 铁桶 13 塑料盆 14 大绳 8 1 2 2 4 10 10 盛放工具 清洗螺栓 稳定钟罩起吊 防护尘土污染 绑吊工具、穿线 15 彩条布(塑料布) 16 白布带 17 白布 序 号 名 称 规 隔 3m Φ14 L=1600mm 400 一字/十字 m 单 位 Kg 块 根 个 根 把 Kg 24 数 量 10 1 3 2 4 2/2 2 清洗油底 用 途 清洗变压器及附件 清除油底杂质 拆箱(自加工) 稳定钟罩安装与起吊 18 棉纱 19 磁铁 20 撬棍 21 梯子 22 圆钢 23 螺丝刀 24 海棉 人员和滤油设备需提前到位,在吊芯前一天检查所有工具、材料是否齐备?电源是否可靠?真空滤油机是否工作正常?确保主变吊芯过 程过程发生误工现象,因为主变吊芯是一项紧凑且工序复杂的工作,为防止天气变化或免受外界干扰,在短时间完成主变吊芯工作是变电所设备安装工作的重要项目。

6.2.2 主变真空排油要提前进行。在所有人员到场前先进行主变压器本体内绝缘油真空排放工作,同时做好一切准备工作,排完油后立刻组主人员拆除主变连接件,由工具专管人员清点连接螺栓数目后妥善保管。

6.2.3 钟罩起吊、芯部检查和清洗是主变吊芯的重点工作。按照技术交底或施工作业指导书将钟罩安全平稳吊放到事先铺有塑料布的枕木上。由技术人员配合厂商服务人员检查器身。A、重点检查器身是否因长途运输、装卸产生位移,紧固件松动、脱落、穿心螺栓的绝缘受损及分接开关是否可靠等;B用兆欧表检查各穿芯螺杆与铁芯、铁轭与夹铁、夹铁与穿芯螺杆的绝缘电阻是否符合厂家提供的技

- 33 -

术标准;C、电压切换装置的各分接头与线圈连接应紧固正确,转动节点位置正确并与指示器所指位置相同,切换装置的拉杆、分接头凸轮、小轴、销子完整无损,转动盘动作灵活,密封良好;D、引出线绝缘包扎紧固,无破损、拧弯现象且绝缘距离合格,固定牢固,引出线落露部分无毛刺或尖角,其焊接质量良好,接线正确,接触良好。严格控制器身暴露时的湿度和时间要求,避免器身附件受潮。

在检查器身同时进行芯部油底清洗处理,用磁铁、海绵和白布将油底(包括法兰连接处)的杂物和污物彻底处理干净,并将油全部 排干排尽。所有一切检查处理完毕后,由主管工程师做最后检查,确认无误后开始钟罩吊装,钟罩落定后检查法兰连接处用耐油密封垫圈有无扭曲、变形现象,连接螺栓孔是否对齐?然后组织技术工人(分4~5组)紧固连接螺栓,按照“从中间向两端”按对角线方向成对紧固螺栓,最后用力矩扳手统一紧固一遍。 6.2.4 附件安装

主变附件安装流程见图6.2.2

附件安装前必须进行气体继电器、温度计试验,合格后方

安装继电器温度计 施工准备 散热片安装 风机安装 高压套管安装 低压套管安装 油枕安装 压力释放阀及联管安装 气体继电器安装 可进行安装工作,按照作业指导

安装吸湿器及联管 书分别安装散热片、风机、高低

检查填写记录 真空注油 压套管、油枕、压力释放阀、气

图6.2.2变压器附件安装流程图

- 34 -

体继电器、吸湿器及其联管、温度计和配电箱。注意安装高压套管是附件安装的重点,有些主变压器高压套管增加了升高座,造成拆卸、紧固连接螺栓工作量增大,容易出现连接螺栓丢失现象。高压套管在吊装时抽头拉出要特别注意方法,防止抽头线在套管内扭曲、刮伤。另外套管在安装前一定要仔细清洗,检查各法兰密封垫有无扭曲、变形、裂纹、毛刺现象。

6.2.5 真空注油

在变压器所有附件安装完成后,由技术主管和厂商服务人员仔细检查,确认各取油阀门是否在闭合位;油枕、散热片、净油器的油路阀门是否打开固定;一切工序达到技术标准后,进行主变真空注油。真空注

抽 真 空 过滤绝缘油 油流程见图6.2.3。

真空度下降(泄漏)检查 一般为提高防潮密封绝缘效果,

持续抽真空12小时 采用加热真空滤油工艺,并根据压力限制提高注油压力,绝缘油按施工规范第8.2.9条的规定试验合格后方可诸如变压器中。真空注油完成后检查变压器各部位有无省油现象;高压套管和油枕的排气孔是否打开;油枕、高压套管油位标志是否符合设计和

技术标准,无假油位;温度计指示正确,温度控制段整定值是否符合设计标准。充油后的变压器油要取样分析。散热片、油枕、套管、气

- 35 -

真空注油 油密封检查 油枕油位调整 安装吸湿器 检查记录 图6.2.3真空注油流程图

变电所施工培训资料 

B、在主变基础上用枕木搭建平台,平台的平面和拖车平板平面位于同一个水平面上。然后固定安装滑轮组或倒链,和卸变压器相同的工序插入滑道,完成牵引上基础的准备工作;C、变压器被牵引至基础上后,适当降低牵引速度,必要时可在牵引力反方向设晃绳限速,以使变压器准确停于就位处;D、当变压器中心线与安装中心线相吻合时,用千斤顶顶升变压器,撤掉滑轮组,钢轨,枕木等,将变压器平稳地降至基础上。主