作灵活、准确可靠。
注意事项:起吊开关时,刀闸必须处于合闸位置,且导电杆与吊绳间应绑扎辅助绳,以避免吊装中发生倾倒;施工中使用的电动工具,要加强维修保养;用前要检查,用后要及时切断电源;隔离开关支架上设置的踏板,要进行绑扎固定,其强度应能保证作业人员的安全。
7.2.3.2 三极电动隔离安装调整
三极电动隔离开关技术要求较高,通过安装前设备支柱再调整确保支柱垂直度、装配水平度及装配支架各连接孔间距等数据精确,将各项误差降到《施规》要求以内,且严格达到厂方技术要求。
隔离开关整体吊装技术简捷、方便:整体吊装分支架吊装和分相、单极本体吊装。支架吊装前用电子经纬仪核查支柱高平、间距和垂直度,隔离开关支架是否变形或尺寸是否符合安装图纸,如误差在规范规定范围之内,可进行整体安装工作,安装用汽车吊进行作业。首先吊装支架,三极电动隔离开关底座支架一般都是整体配装成型到货,检查后可直接吊装,在杆上准确就位后调平,然后进行焊接固定,在焊接处做防腐处理。支架到位后进行分相、单极本体吊装,吊装要注意:1、分清相序标志,每个单极本体上都标有相序标志,安装要和变电所引线相序相一致。2、吊绳安装方法,起吊时本体不可歪斜,不可因外力道知刀闸开合。3、有接地刀要充分考虑其安装方向,不可和横梁爬梯在同一个方向。
相间连接及粗调
1、按照作业指导书和安装说明,依次安装连接管、联动轴、操
- 46 -
作机构箱、固定轴承座等连接传动部件。手动分合刀闸,调整连板连接角度和连接管剪裁的合适尺寸。
2、给操作机构箱合闸电源送上临时电源,做隔离开关调试使用。 3、将刀闸放到闭合位置,紧靠终端制动销。
4、松开各相间连接管固定夹(简称管夹),不要完全松开,至能穿进连接管即可。之后插入连接管(Ф25),靠紧终端制动销,完成几次开关操作,以全面检查隔离开关角度。在分合闸角度及同期性能达到要求后,固定拧紧管夹螺栓。
调试细则及步骤:MR80电动操作机构隔离开关(90°行程)的调试过程比较复杂,需要注意的是在任何情况下,必须靠紧闭合制动销。
1、闭合开关将操作机构用手动摇柄调到闭合位置,用专用固定连接件将连管固定到位,截去剩余部分。
2、固定轴承座安装套管后,确保连管垂直高度且在任何方向上均不受轴承架制约。
3、用水平连接件把操作杆弯件安装到连管上,并靠紧管夹。在打开方向上扳动手动摇柄6次,重新调整间隙、距离并且在闭合位置时使连动杆受力。
4、调整手动摇柄位置,使曲柄轴线与连接杆轴线成45°角,将多余连接杆截去。
5、手动开、合操作机构数次,检查各项安装工作是否达到要求,钻孔并用销固定管夹,隔离开关正常调试完毕。
- 47 -
常见问题分析及处理办法 隔离开关不正常闭合
①隔离开关本体已闭合,但电动操作机构还未运行到位。 解决办法:a.紧靠终点制动销闭合隔离开关,在操作拐臂连接件处松开连接杆螺丝,将操作机构放到闭合位。b.从原始调整位反向扳动曲柄把手,使隔离开关完全闭合。拧紧各固定螺丝,可重复此操作直至符合要求。
②隔离开关本体未完全闭合,但电动操作机构已运行到位。 解决办法:a.在操作曲柄连接处松开连接杆螺丝,闭合隔离开关,靠紧终端制动销。b.电动操作机构放到闭合位,从原始调整方向反向扳动曲柄把手,使隔离开关完全闭合。C.拧紧各固定螺丝,如需要可重复此操作。
2.隔离开关不正常打开
①隔离开关本体已打开,但电动操作机构还未进行到位。 解决办法:减小隔离开关行程。a紧靠终点制动销闭合开关。在操作拐臂连接处松开连接杆螺丝。将曲柄半径增加大约5 mm。b将电动操作机构放至原始设定位置,重复操作几次,检查设备是否正常开合,重复此操作直至合格。
②隔离开关本体未完全打开,但电动操作机构已运行到位。 解决办法:增加隔离开关的行程,方法同减少隔离开关过程相反,即曲柄半径减少大约5mm进行调整。调整时必须相应调整电气行程开关位置,使之与开合行程相匹配。
- 48 -
8 设备接地引线
所有室外设备接地引线从最近的接地网引出,一般用Φ10~Φ12钢筋及∠40×4或∠50×5扁钢作接地引线材料,主变压器保护接地和工作接地用∠50×5扁钢,避雷器份工作接地和保护接地,有几处接地线从地网引出,严禁串联接地;接地引线工艺和方向一定要做到统一美观,不得和电缆预埋管发生冲突;在重污或沿海地段接地材料必须镀锌处理。
9 室内设备安装
9.1 室内地线母线敷设安装
首先进行测量、放线工作,根据施工图纸,在高压室室内地面和墙上定测标记出所有设备、网栅、底线、绝缘子及支架安装位置,合理考虑断路器与穿墙套管位置是否满足安装要求,定测完成后进行二次复核,确保设备安装的安全距离复核规范要求,安装位置互不干扰。
接地干线需提前进行,按照墙面上设备布置情况,合理从接地母线上引设接地干线,进行充分焊接固定,地线搭接长度必须满足规范要求,敷设距离需满足设备接地需要,节省材料,确保工艺。
9.2 室内网栅安装 9.3 支持绝缘子安装 9.4 硬母线安装及技术要求 硬母线安装流程见图9.4.1。
3.2.2.7.2.1母线安装严格按照《母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)之规定进行施工。硬母线加工前矫正平直,切断面垂
- 49 -
直平整,严禁采用铁锤直接敲打或使用电、气焊切割母线,相同布置的主母线、分支母线、引下线及设备连接线横平竖直,对称一致,硬母线的弯制采用冷弯,弯制时符合施工规范中表4.8.6-1的规定,矩形母线搭接长度以及连接螺栓的规格和数量符合施工规范中表4.8.5-2的规定,母线与母线、母线与分支线、母线与设备接线端子搭接符合施工规范的要求。
施工准备 测量下料 钻 孔 主母线安装 分支母线安装 质量检查 硬母线刷漆 平、直煨弯 图9.4.1 硬母线 安装流程图
注意母线安装时,室内、室外配电装置的安全距离符合施工规范中表4.8.7-1和表4.8.7-2的规定,母线固定金具在支柱绝缘子上的固定平整牢固,固定装置无毛刺和棱角,母线在支柱绝缘子上的固定死点为:短母线(L<5m)的所有支持点,长母线(L≥5m)全长或伸缩节两侧母线的中点,母线安装后,在其表面按有关规定涂刷相色漆。
9.5 隔离开关安装调整 操作程序及要领 ⑴施工准备
①对隔离开关、操动机构及其配件进行清扫检查;②检查调整隔离开关各支柱绝缘子之间的距离及动触头的分闸角度;35KVGN2隔离开关安装尺寸必须符合规范和设计标准;
- 50 -