好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《自动喷火灭火系统设计规范》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

12 .0 .6 局部应用系统应设报警控制装置,报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及水泵、信号阀等组件状态和输出启动水泵控制信号的功能。

不设报警阀组或采用消防加压水泵直接从城市供水管吸水的局部应用系统,应采取压力开关联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。

12 .0 .7 无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统设计供水量不能满足局部应用系统要求时,局部应用系统的供水应符合下列规定:

1 城市供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力时,城市供水管可直接向系统供水;

2 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,但允许水泵从城市供水管直接吸水时,系统可设直接从城市供水管吸水的消防加压水泵;

3 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,也不允许从城市供水管直接吸水时,系统应设储水池(罐)和消防水泵,储水池(罐)的有效容积应按系统用水量确定,并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量;

4 可按三级负荷供电,且可不设备用泵;

5 应采取防止污染生活用水的措施。

附录 A 设置场所火灾危险等级举例

表 A 设置场所火灾危险等级举例

火灾危险等级 轻危险级 设置场所举例 建筑高度为 24m 及以下的旅馆、办公楼,仅在走道设置闭式系统的建筑等 1) 高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等 2) 公共建筑(含单多高层):医院、疗养院、图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他Ⅰ娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑;总建筑面积小于 5000m 2 级 的商场、总建筑面积小于 1000m 2 的地下商场等 3) 文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等 4) 工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构件 1) 民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积 5000m 2 及以上的商场,总建筑面积 1000m 2 及以上的地下商场、净Ⅱ空高度不超过 8m 、物品高度不超过 3.5m 的自选商场等 中危险级 级 2) 工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间 Ⅰ印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不严重危级 超过 8m 、物品高度超过 3.5m 的自选商场等 易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清险级 Ⅱ洗、喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡级 萄架下部 Ⅰ食品、烟酒;木箱包装的不燃难燃物品等 级 木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电仓库危Ⅱ缆、 B 险级 级 组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等 ⅢA 组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等 级 注:表中的 A 级、 B 级塑料橡胶的举例见本规范附录 B 。 附录 B 塑料、橡胶的分类举例

A 组:丙烯腈――丁二烯――苯乙烯共聚物( ABS )、缩醛(聚甲醛)、聚甲基丙烯酸甲酯、玻璃纤维增强聚酯( FRP )、热塑性聚酯( PET )、聚丁二烯、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氨基甲酸酯、高增塑聚氯乙烯( PVC ,如人造革、胶片等)、苯乙烯――丙烯腈( SAN )等。

丁基橡胶、乙丙橡胶( EPDM )、发泡类天然橡胶、腈橡胶(丁腈橡胶)、聚酯合成橡胶、丁苯橡胶( SBR )等。

B 组:醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氟塑料、锦纶(锦纶 6 、锦纶 6/6 )、三聚氰胺甲醛、酚醛塑料、硬聚氯乙烯( PVC ,如管道、管件等)、聚偏二氟乙烯( PVDC )、聚偏氟乙烯( PVDF )、聚氟乙烯( PVF )、脲甲醛等。

氯丁橡胶、不发泡类天然橡胶、硅橡胶等。

粉末、颗粒、压片状的 A 组塑料。

www.jingjun.cn

《自动喷火灭火系统设计规范》

12.0.6局部应用系统应设报警控制装置,报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及水泵、信号阀等组件状态和输出启动水泵控制信号的功能。不设报警阀组或采用消防加压水泵直接从城市供水管吸水的局部应用系统,应采取压力开关联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。12.0.7无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统设计供水量不能满足局