分也要做防腐处理。在靠近沿海地区盐碱性较大地段的变电所接地材料全部用铜或镀锌钢材;接地体与建筑物的地中距离不得小于1.5m;接地体应防止发生机械损伤和化学腐蚀,在可能遭受机械损伤之处设钢管防护;接地引出线应在不同两点与接地网相连;避雷器的接地线以最短的距离与主接地网连接;主接地网与避雷针接地网应分开敷设,两者不可相连,最短距离不得超过5m。
4.2 接地装置安装 4.2.1室外接地装置安装
从靠近设备杆附近的接地网引出设备接地线,进行各电气设备保护接地和工作接地、构架接地、爬梯接地、绝缘子底座接地等,接地线由统一的圆钢上引。根据施工技术标准的要求,接地母线测量、下料、工艺制作、焊接、打磨、刷防锈漆分步进行,注意多个设备接地不能串联在一根接地线上。如主变压器中性点电流互感器、避雷器、放电计数器、隔离开关接地分开单独下引,另外馈线隔离开关、避雷器等设备接地线也单独下引,在附近地网母线上形成多个焊接点。所以在所有电气设备中,由于绝缘损坏而可能带电的金属部分均应有可靠保护接地,应接地的部分如下:
I. 的部分如下:主变压器及其他电气设备的金属外壳和地做。 II. 配电装置的金属或钢筋混凝土构架、支架及靠近带电部分的金属遮拦和金属门
III. 端子箱、电缆穿线钢管、电缆支架。 4.2.2室内接地装置安装
- 21 -
室内接地母线由主接地网引进,高压室、主控室至少在不同两处引进以调节地干线,在室外或室内有明显的断接点,接地线引入线(穿墙、上楼部分)要做法防腐和保护措施。在高压室地角或距地面30mm至 50mm处焊接主接地干线,高压室所有设备的保护接地、工作接地在接地干线上连接,如支持绝缘子底座、角钢支架、隔离开关底座、负荷开关底座、熔断器底座接地一般用Ф8或Ф10圆钢引至最近的主接地干线,断路器、所用变压器、自用变压器、电压互感器、避雷器、放电线圈、电容电抗器、网栅等接地一般用不同规格型号的扁钢引至最近的主接地干线。和室外一样,按施工技术标准要求,测量地线长度下料,用钢筋煨弯机事先做好搭接接头工艺。接线端子工艺按规范标准加工,所有接地线的弯曲半径应符合技术规定。
一般高压室预埋铁件、设备底座、网栅遮拦、电缆抱箍、端子箱和控制是配电、控制、保护用的盘(台、箱)的框架、交、直流电力电缆的接线盒、终端盒的金属外壳和电缆的金属护层要做可靠接地处理。
接地装置施工是变电所一项重要的施工内容,是确保变电所安全可靠运行重要保证。
5 软母线安装
在室外构架安装结束并达到质量要求,变电所主接地网敷设已结束,场地恢复、清理无障碍物,可进行软母线悬挂安装工作, 5.1软母线安装技术要求,软母线安装流程见下图5.5.1。 5.1.1 测量下料
- 22 -
在软母线安装材料到齐后,分配人员进行测量作业,用钢卷尺分别测量每根母线的跨距实际长度,测量标准由技术主管确定,全所必须统一测量,执行统一个标准。
根据设计给定的母线驰度并结合变电所的当地气候条件,确定软母线悬挂弛度,结合软母线计算经验公式、预留长度计算每根软木显得实际长度和下料长度。常用的测量和计算方法如下:
I.
母线的跨距长度为同一档距内两足构架横梁挂线环内沿之
间的近净距。
II. 悬式绝缘子串的长度为U型挂环内沿至碗头挂板销钉孔中心的距离。
III. 软母线实际悬挂长度的计算公式为 S=L-(S1+S2)+8F2/3L+K。式中L为两横梁之间挂线间内沿尽距;S1、S2为绝缘子串的实际长度;F为设计弛度;K为不同安装跨距的修正值。修正值见下表5.1.2
表5.1.2 导线规格及跨距 150mm及以下 185mm及以下 22施工准备 测量下料 金具安装 母线悬挂 弛度调整 弛度测量 跳线连接 绝缘子串组装 绝缘子串连接 图5.1.1软母线安装流程图
10m 45 50 15m 40 45 20m 35 40 25m 30 35 30m 25 30 软母线下料实际长度为:实际悬挂长度+耐张线夹连接长度+尾巴
- 23 -
预留线长度+直接下引线至设备的预留长度。
5.1.2 金具配置
将下好料的母线在场内平坦的地方理顺调直,标记耐张线夹安装部位即耐张线夹销钉孔的中心位置,安装耐张线夹。在安装耐张线夹同时。组织人员进行绝缘子清洗河串接,根据耐压等级不同,一般110kV侧软母线一端串接8片耐污型绝缘子,27.5kV侧软母线一端串接3~4片绝缘子,中性线串接2片绝缘子。具体串接绝缘子的数量根据设计、当地环境状况、绝缘子耐压等级、进线电压决定。在串接绝缘子和连接金具时注意统一连接销钉方向,必须符合国家现行标准,耐张绝缘子串的碗口应向上,一般遵循“由下向上”、“由里向外”原则。如果绝缘子连接用碗头挂板和球形杵环杆,则软母线尾巴和下引线的方向比较好调整,如绝缘子连接用直角挂板和双耳连接器或U型环,则在软母线金具配置时要严格注意在地面就要调整好母线的尾巴和下引线的方向,母线必须理顺调直,不得有扭劲,否则安装后顺扭劲方向母线会出现尾巴或下引线歪斜。
5.1.3 软母线悬挂遵循“先中间后两侧”、“先短距后长距”原则,在同一档构架上悬挂软母线时先挂中间一档,再挂两侧;在场内先挂档距比较短的母线,有时档距过短或过长可能造成返工现象,一次悬挂可能母线弛度不太合适,需要做进一步调整。同一构架上的母线有时因绝缘子数量的不同造成弛度重调。依据弛度计算公式和施工经验,式中修正值K可以灵活取用。
注意悬挂后的软母线检查整体弛度、预留引线长度和工艺水准。
- 24 -
当弛度不符和设计要求或超过标准时,应将母线放下来重新调整,直至满足要求。
5.1.3 软母线下引线安装
在室外设备安装基本完成后,可进行全所软母线引线安装,根据设计,一部分引线直接由耐张线夹引下接至设备,一部分引线由T型线夹引下接至设备,T接引线用汽车吊、人工吊蓝进行安装,安装前必须调直理顺母线,按照统一工艺和弛度引至各电气设备。其中设备线夹大小、角度由设计和现场具体情况确定,只要符合施工规范和安装工艺美观即可。在同一组引线弛度预留弧度一定要一致,当母线采用耐张线夹、T型线夹和设备线夹时,必须缠绕铝包带,其绕向应与外层铝股的旋转方向一致,两端露出线夹口不可超过10mm,其端口要压接再线夹内。软母线连接设备线夹根据具体情况要提前进行塘锡处理(特指铜铝过渡线夹),在安装时用汽油或丙酮清洗线夹表面的氧化膜,设备接线端子和设备线夹要涂电力复合脂或导电膏。
5.1.4 母线安装严格按照《母线装置施工及验收规》(GBJ149-90)之有关规定。软母线与金具的规格相匹配,金具的零件齐全、表面光滑、无裂纹、砂眼、滑扣及镀锌层脱落等现象,软母线在挡距内不得有接头,放线过程中,导线不得与地面摩擦,当发现有导线扭结、断股和明显松股及同一截面处损伤面积超过总面积的5%时,严禁使用。安装、调整后的母线,其弛度符合设计要求,同一挡距内的三相母线弛度一致,相同布置的母线跳线和引下线安装后,以同样的弯度和弛度呈似悬链状自然下垂,跳线与构架横梁间的距离不小于施工规