48、 49、 50、 51、 52、

变频器电气制动方法常用有三种:直流制动、能耗制动、电源回馈制动。

变频器停止方式共有三种:Off1为正常斜坡停止;Off2为自由停止;Off3为快速停止。

在变频调速控制系统中要求经常利用速度反馈、电流反馈、电压反馈、张力反馈、位置反馈等,来满足生产工艺系统要求。 变频器过载能力允许电流瞬时过载为120%~150%额定电流(每分钟)。

为了消除变频器“电磁干扰”,在不同接地点之间,使用尽可能短扁平导线把它们连接在一起,并经常检查所有接地点,以

防止脱落或松动现象发生。 53、 54、 55、 56、 57、 58、 59、 60、 61、 62、 63、 64、 65、 66、

变频器输入电路无功功率是由高次谐波电流产生,高次谐波电流成分越大,功率因数就越低。 将直流电变换为和电网同频率交流电并返送到交流电网去过程称为有源逆变。 将直流电变换为交流电并直接供给负载使用称为有源逆变。

在变频器中,将逆变器分为电压型和电流型。用电容滤波,称为电压型逆变器;用电感滤波,称为电流型逆变器 在变频器中,将直流电源恒定直流电压,通过电子器件开关作用,变换为可调直流电压装置称为直流斩波器。 在变频器中,降压型直流斩波器常用控制方式有三种:定频调宽控制方式、定宽调频控制方式与调频调宽控制方式。 闭环控制系统又称为反馈控制系统。

过电流保护有:快速熔断器、电子过流保护以及过电流继电器。

电动机励磁回路设有过电压保护(压敏电阻)和失磁保护(欠电流继电器)。

异步电动机变频调速控制方式有:恒磁通控制方式、恒电流控制方式和恒功率控制方式三种。 按变频器技术发展过程可以分为:U/f比例控制方式、转差频率控制方式和矢量控制方式三种。 变频器保护功能主要有:欠压保护、过压保护、过流保护、防失速功能。 在国内使用变频器输入基频参数为50Hz。

514C型是一个以逻辑切换装置进行脉冲选触逻辑无环流可逆调速控制系统。控制回路是一个双闭环调速系统:外环是速度

环,内环是 电流 环。 67、

在变频器调速过程中,当电动机从正转到反转过程中其速度变化斜率要以两段分别计算,均为先作减速,当速度减小到零后

再作 升速 计算。 68、 69、 70、

变频器在使用前,需将其控制电动机铭牌上 额定 参数输入到变频器中方可正常使用。

变频器在电路中串入电抗器功能是改善功率因数,抑制输入电路中浪涌电流,并能削弱电源电压不平衡影响。

抓斗行车采用变频调速时,引入PLC作为行车核心控制器。其中,抓斗、卷扬控制系统采用带PG脉冲编码器进行闭环矢量

控制。通过软件实行上极限限位、下极限限位、开斗极限、闭斗极限等限位功能。 71、 72、

抓斗行车采用变频调速时,抓斗行车大、小车采用V/F 恒定控制,从而保证多电机同步运行。

抓斗行车采用变频调速时,抓斗行车集中采用PLC系统,由PLC采集不同信号,经PLC程序运行后,按照当前抓斗工况,

发出不同运行指令给变频器,由变频器驱动升降机构、开闭机构、大、小车机构电动机。 73、 74、 75、

富士变频器常见故障Lin是指输入缺相。 西门子变频器常见故障F0011是指电动机过载。 6R24系列调速装置控制是直流电动机。

76、 77、 78、 79、 80、 81、 82、

6R24系列调速装置控制电动机需要换向时,可改变电枢供电电流方向或励磁电流方向。 PLC机可编程序控制器输出方式:继电器输出、晶体管输出、双向晶闸管。 PLC机内部有许多辅助继电器,作用相当于继电接触控制系统中中间继电器。 计数器两个输入端分别是复位端、计数输入端。

在梯形图编程中,常闭触点与母线连接指令助记符应为LDI 。 PLC操作数中具有断电保持功能是计数器。

PLC存储空间一般可分为三个区域:系统程序存储区、系统RAM存储区、用户程序存储区。

三、选择题

1、对反应相间短路阻抗继电器,为使其在各种相间短路时测量阻抗均相等,应采用( D ). A.90°接线

B.+30°接线

C.-30°接线

D.0°接线

2、在共射极放大电路中,输入信号加在三极管(A)。

A. 基极与发射极之间 B. 集电极与发射极之间 C. 基极与集电极之间

3、电力系统发生振荡时,振荡中心电压波动情况是(A)。

A.幅度最大

B.幅度最小

C.幅度不变

4、防止励磁涌流影响误动作谐波制动继电器,采用是(A)。

A.二次谐波

B.三次谐波

C.五次谐波

D.高次谐波

5、频率为50Hz两个正弦交流电流,相位差为π/2弧度,其时间差为(D)。

A.2ms

B.3ms

C.4ms

D.5ms

6、在微机保护数据采集系统中,为防止造成频率混叠,要求采样频率fs与被测信号频率f。之间关系为(B)。 A.fs=2f。

B.fs≥2f。

C.fs≤2f。

D.f。≥2fs

7、 阻抗继电器测量阻抗ZK与一次测量阻抗ZKˊ关系为(A)。

A.ZK= ZKˊ(nTA/nTV) C. ZK= ZKˊ/(nTV nTA)

B. ZK= ZKˊ(nTV/nTA)

8、对一端供电平行双回线路上横联差动方向保护,其相继动作区出现在(B)。

A.电源侧母线附近 C.两侧母线附近

B.受电侧母线附近

9、零序功率方向继电器最大灵敏角一般为(C)。 A.300

B.450

C.700

D.1100

10、下图所示直流电路中,要使10Ω电阻中电流为零,则电动势E应等于(C)。

A.6V

B.12V

C.16V

D.30V

11、下图电路中,开关K断开时,电压表读数为30V,当K闭合时,电压表读数为10V,电流表读数为2A,则有源二端网络等效电压源电动势E。和内阻R。分别为(C)。

A.30V、5Ω B.30V、15Ω C.30V、10Ω D.30V、8Ω 12、电力系统发生振荡时,可能会发生误动作保护是(C)。

A.电流差动保护 B.零序电流保护 C.电流速断保护 D.负序电流保护

13、谐波制动变压器纵差动保护中,为了防止在区内故障有较高短路电流时,由于电流互感器严重饱和使高次谐波增加而导致差动继电器拒动,设置了(A)。

A.差动速断保护 B.电流速断保护 C. 电压速断保护 14、母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止( A )。 A.正常运行时误碰出口中间继电器使保护误动 B.区外发生故障时该保护误动 C.区内发生故障时该保护拒动 D.系统发生振荡时保护误动

15、对于单侧电源双绕组变压器,采用带制动线圈差动继电器构成差动保护,制动线圈(B)。 A.应装在电源侧 B.应装在负荷侧 C.同时装在电源侧和负荷侧

16、在方向阻抗继电器中,若线路阻抗阻抗角不等于整定阻抗阻抗角,则该继电器动作阻抗Zact与整定阻抗Zset之关系为(D)。 A.不能确定 B.Zact=Zset C.Zact>Zset D.Zact<Zset

17、R-L-C串联电路中,已知Ur=100V、UL=100V、Uc=100V,则端电压有效值为(A)。 A.100V B.100√2V C.100√3V D.300V 18、停用备用电源自投装置时应(A)。

A.先停直流,后停交流 B.先停交流,后停直流 C.先停直流或交流均可

19、综合重合闸中阻抗选相元件,在出口单相接地故障时,非故障选相元件误动可能性最小是(B)。 A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器

20、对于带有电压闭锁保护装置,其“电压回路断线”信号光字牌回路一般串入断路器合闸位置继电器HWJ常开触点,这是为了(C)。

A.防止因电压瞬时波动而发出信号 B.提高该信号回路继电器触点断弧能力

C.保证设备不运行时,“电压回路断线”信号不发出

21、电力系统发生不对称故障时,短路电流中各序分量,其中受两侧电势相角差影响是(A)。 A.正序分量 B.负序分量 C.零序分量 D.各序分量

22、二次谐波制动式差动继电器中二次谐波制动回路,主要是(C)。 A.防止外部短路故障时误动作 B.提高内部短路时动作灵敏性 C.防止变压器空载投入时保护误动作

23、电压频率变换器VFC构成模数变换时,其主要优点是(C)。

A.灵敏度高 B.速度快 C.易隔离和抗干扰能力强 24、相间方向过电流保护按相起动接线方式是将(B)。

A.各相电流元件触点并联后,再串入各功率方向继电器触点 B.同名相电流元件和功率方向继电器触点串联后再并联 C.非同名相电流元件和功率方向继电器触点串联后再并联 25、按扰动进行补偿开环控制系统,属于(B)。

A开环控制系统 B闭环控制系统 C正向控制系统 D正向控制系统 26、电力线载波通道杂音指是(C)

A脉冲杂音 B随机杂音 C脉冲杂音、随机杂音二类 27、调制解调器调制部分作用为(A): A将计算机侧数字信号变为通道侧模拟信号 B将计算机侧模拟信号变为通道侧数字信号 C将计算机侧模拟信号变为通道侧电流信号 D将计算机侧数字信号变为通道侧电流信号 28、网卡工作在( A )

A物理层 B网络层 C数据链路层 D表示层 29、在电阻、电感、电容组成电路中,不消耗电能元件是( A )。

A、电感、电容 B、电阻、电感 C、电容、电阻 D、电阻 30、当外加电压降低时,电动机电磁力矩降低,转差( B )。

A、降低 B、增大 C、无变化 D、有变化但无规律 31、发生两相短路时,短路电流只含有(A)分量。

A、正序和负序 B、负序和零序 C、零序和正序 D、正序 32、当电力系统频率下降到(A)HZ时,单元机组调速汽门会自动关门。 A、46 B、47 C、48 D、49

33、二极管最大正向电流是保证二极管不损坏最大允许半波电流( C )值。 A、最大 B、最小 C、有效 D、平均 34、表现断路器开断能力参数是 ( A )。

A、开断电流 B、额定电流 C、额定电压 D、最大电流 35、电、磁及(D)干扰是电子测量装置中最严重干扰。 A、压力 B、温度 C、噪声 D、射线辐射

36、计算机集成制造系统功能包括:经营管理、工程设计自动化、(B)和质量保证等功能。 A、信息管理 B、生产制造 C、生产管理 D、物流保证 37、在共射极放大电路中,输入信号加在三极管(A)。

A、.基极与发射极之间 B.、集电极与发射极之间 C.、基极与集电极之间 38、如一电压互感器变比为10KV/100V,现测得一次电压为10.5KV,则二次电压为(D) A、10.5V B、21V C、100V D、105V 39、传输数字信号信道中抗干扰能力最强是( D)。 A、电缆信道 B、载波信道 C、无线电信道 D、光纤信道 40、您可以在“显示属性”( A )选项卡中调整屏幕分辨率

A、设置 B、外观 C、效果 D、背景 41、在电阻、电感、电容组成电路中,不消耗电能元件是( A )。

A、电感、电容 B、电阻、电感 C、电容、电阻 D、电阻 42、准确等级为0.2电流互感器主要用于 。 ( C ) A、调相机、变压器和引出线计量用电能表。 B、发、变电站盘式仪表。 C、实验室精密测量。

D、一般测量和某些继电保护装置。

43、电力网中,当电感元件与电容元件发生串联且阻抗等于容抗时,就会发生( B )谐振现象。 A、电流 B、电压 C、铁磁 D、电流,电压 44、规定为星形接线电动机,而错接为三角形,投入运行后( A )急剧增大。 A空载电流; B负荷电流; C三相不平衡电流; D铜耗电流。

45、气焊即一般氧气焊,常用于电机导线连接,不同焊接材料,所需火焰成分也不同,通常选用 ___C__ A炭化焰, B、氧化焰,C、中性焰

46、三相异步电机启动瞬间,转差率为_ C __ 。 A、S = 0 B、S = 0.01~ 0.07 C、S = 1 D、s > 1 47、直流电机主磁极产生磁场是__A___。

A、恒定磁场 B、旋转磁场 C、脉动磁场 D、匀强磁场 48、异步电动机定子绕组节距采用最多是_B____。 A、长节距 B、短节距 C、整节距 D、变节距

49、三相异步电动机机械负载加重时,其转子转速将 B 。 A、升高 B、降低 C、不变 D、不一定

50、在带平衡电抗器双反星形可控整流电路中,两组三相半波电路是(A)工作。

A、同时并联 B、同时串联 C、不能同时并联 D、不能同时串联 。