3.1就地箱体的安装
1)在混凝土结构平台上安装时,应将柜基础固定在预埋件上或采用膨胀螺栓固定,盘柜正面及侧面用水平尺测量找正固定,固定时一般采用螺栓或加固板安装,有防震要求时,加减震橡皮垫;
2)在钢结构落地安装时,应固定在钢梁上或加配辅助梁上,辅助梁应采用6~8号槽钢,其上平面与钢梁平齐;
3)在墙体安装箱体时,要求箱体水平中心线离地面1.5米左右,箱体的正面及侧面应垂直,一般采用膨胀螺栓固定,若在钢结构上,应在挂箱挂耳上配上下两根横担,横担采用40mm×4mm角钢制作,将挂箱装在横担上,然后将横担直接焊接在钢结构上,调整挂箱上平面水平;
4)箱体在户外安装时,应具备良好的防水、防潮、防尘措施。 3.2就地开关、按钮的安装
1)按钮并排安装时,间距为50~100mm,墙面安装时距地宜为1.5米左右,倾斜安装时,与水平面的倾角不宜小于30度;
2)安装时,先量好底盒安装孔的间距尺寸,在墙柱上用电锤打孔,塞好胀塞,然后用螺丝拧好底盒,最后再上按钮开关; 3)按钮操作应灵活、可靠、无卡阻; 4)所有就地电气设备必须有可靠的接地措施。 4、电缆敷设:
4.1电缆支架的制作和安装
4.1.1下料前,钢材先平直,下料误差在5mm内,切口无卷边和毛刺。 4.1.2电缆支架焊接质量必须符合要求;并作防腐处理。
4.1.3安装前,先按照设计图纸检查预埋件的位置、数量及其牢固性是否符合要
生物质发电项目工程附属厂房电气设备安装调试施工方案
3.1就地箱体的安装1)在混凝土结构平台上安装时,应将柜基础固定在预埋件上或采用膨胀螺栓固定,盘柜正面及侧面用水平尺测量找正固定,固定时一般采用螺栓或加固板安装,有防震要求时,加减震橡皮垫;2)在钢结构落地安装时,应固定在钢梁上或加配辅助梁上,辅助梁应采用6~8号槽钢,其上平面与钢梁平齐;3)在墙体安装箱体时,要求箱体水平中心线
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式