中国建筑工程总公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.
郑州市五龙口城中村改造项目
地下室防水施工方案
中建 二 局
第三建筑工 程有限公司 2015 年 6 月
目录
第一章 编制依据································1 第二章 工程概况································1 第三章 防水保护墙及砌筑及抹灰施工································3 第四章 防水施工································3 第五章 职业健康安全措施····························15 第六章 绿色施工管理措施································15 第七章 冬期施工措施······························16
1.编制依据 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 施工图 本工程《施工组织设计》 《地下工程防水技术规范》 《地下防水工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑构造通用图集》地下室工程防水 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 《地下工程防水》 公司质量、环境和职业健康安全管理体系 名称 GB50108-2008 GB50208-2011 GB50204-2002(2010版) DBJT03-22-2005 DBJ/T01-26-2003 (12YJ2) SBC.3.QESMS-2013,版本:C 编号 2.工程概况
2.1本工程郑州市五龙口城中村改造项目位于河南省郑州市希望路南、育林路两侧,包含N8-02#地块和N10-01#地块。
N8-02#地块1#楼地下3层;2#楼地下3层;3#楼地下2层;4#楼地下2层;地下室车库地下2层。
N10-01#地块1#楼地下4层;2#楼地下4层;3#楼地下4层;4#楼地下4层;;地下室车库地下3层。
高层地基基础采用CFG桩复合地基钢筋混凝土筏板基础,筏板厚度600mm、800mm、1300mm、1400mm,结构体系为钢筋混凝土抗震墙结构;车库采用独立柱基或条形基础加刚性防潮板,板厚300mm、400mm,结构体系为板柱结构。抗震设防烈度7度。
2.2本工程地下室防水施工开始于2015年6月,涉及冬季施工具体措施详见本工程《冬期施工方案》。
2.3防水做法
该工程地下室防水等级为二级(电器设备间防水等级一级,各部位防水做法如下:
做法 混凝土抗防水层 部 位 地下室底板 渗等级 8#地块1、4厚SBS(Ⅰ型)改50mm厚C20细石混凝土 P6 ,10#性沥青防水卷材聚酯地块P8 胎 防水保护层 地下室外墙 8#地块≥一层4厚SBS(Ⅰ型)50mm厚聚苯板保护层 P6 ,10#改性沥青防水卷材聚地块P8 酯胎 配电间、电信间墙体内侧增设聚合物防水涂料 地下室顶板 1、(4+4)厚SBS(Ⅰ70厚C20钢筋细石混凝土保护型)改性沥青防水卷材层,配双向A6间距200mm钢筋。 聚酯胎(上层为4厚耐穿刺防水层 2、干铺纤维布 地下车库顶板 P8 上部为景观覆土时:上部为景观覆土时:50 mm厚(4+4)厚SBS(Ⅰ型)C20混凝土,坡度1%找坡。 改性沥青防水卷材聚上部为广场或道路时:70厚酯胎(上层为4厚耐穿C20钢筋混凝土保护层,配双刺防水层。隔离层:干向A6中距150mm钢筋 铺石油沥青纸胎油毡一层。 上部为广场或道路时:二层(4+4)厚SBS(Ⅰ型)改性沥青防水卷材聚酯胎 地下车库底板(除电P8 器设备间) 1、4厚SBS(Ⅰ型)改50mm厚C20细石混凝土 性沥青防水卷材聚酯胎 地下车库外墙(除电P8 器设备间) 一层4厚SBS(Ⅰ型)50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保改性沥青防水卷材聚护层(用聚醋酸乙烯胶粘剂粘酯胎 贴) 地下车库车库电器设P8 备间 4+4mm厚SBS(Ⅰ型) 改性沥青防水卷材聚