酯胎 3.防水保护墙砌筑及抹灰施工
3.1防水保护墙的砌筑放线应考虑到做防水的要求,墙砖240mm厚与地下室外墙皮的间距为30mm(做1:2.5水泥砂浆找平层10~20mm,再加10mm厚卷材及防水保护层)。 3.2本工程外墙的导墙部分防水按外防内贴法施工。在垫层施工完后,垫层周边砌筑240mm厚防水保护砖墙,作为永久防水保护墙,防水保护墙砌筑高度高于基础底板顶100mm。详见图1 基础底板防水施工剖面图。 3.3防水保护墙施工
3.3.1 材料:水泥砖、水泥(42.5级普通硅酸盐水泥)、 砂(中砂)。
3.3.2 砂浆拌制:砂浆强度为M5;砂浆现场搅拌,并做到随拌随用,保证在3h内用完。 3.3.3砌筑施工
(1)砖墙砌筑前,垫层表面应清理干净,检查轴线和边线尺寸,保证墙身位置的准确度。 (2) 砖墙砌筑采用一顺一丁法,水平和竖直灰缝一般为10mm,砌筑留槎采用斜槎法。 3.3.4 抹灰层施工
(1)将墙面上多余的砂浆等清理干净,吊垂直、套方、找规矩。
(2)抹灰使用1:2.5水泥砂浆,抹底层砂浆厚度10~20mm,面层抹灰应保证外表面平整光洁。
(3)找平层转角(水平、竖向)处应做成半径为50mm的圆弧形,且整齐平顺。 4.防水施工 4.1施工准备 4.1.1技术准备
a.防水施工操作人员须有防水专业上岗证书;
b.铺贴防水层的基层(垫层)应坚实、平整,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,把尘土、杂物彻底清理干净;
c.基层(垫层)坡度要符合设计要求,表面要顺平,基层表面干燥平整,相邻表面构成的转角处做成R=50mm的圆弧形;
d.卷材防水层的原材料必须附有产品出厂合格证,且卷材品种、牌号、技术性能及冷底油的材料必须符合设计要求和有关标准的规定。 4.1.2材料准备
(1)4mm厚SBS(Ⅰ型)改性沥青防水卷材聚酯胎, 4厚SBS(Ⅰ型)改性沥青防水卷材聚酯胎耐穿刺防水层。卷材、基层处理剂、密封膏必须有出厂质量合格证、有相应资质等级检测部门出具的检测报告、厂家的资质证明材料、产品性能和使用说明书。防水材料品种、数量必须符合设计要求。防水材料提前进行相关性能检测、进厂后材料、试验、质量
部门依据防水材料质量检验评定标准,对防水材料的卷重、面积、厚度及其外观质量进行检测,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。进行防水卷材外观抽测,不允许出现断裂、皱折、薄厚不均、剥离等现象,另外也不得有边缘不整齐、异常凹凸的现象。 (2)橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封。 (3)汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 (4)350石油沥青。
材料需用计划 序号 名称 规格 10平米/卷 1 4mm厚防水卷材 橡胶沥青嵌缝膏 基层处理剂 10平米/卷 10平米/卷 2 数量 2342卷 1791卷 3570卷 50桶 进场日期 2015.7.5 2015.9.5 2015.11.5 2015.7.10 备注 3 13KG/桶 1972桶 2015.7.4 4.1.3主要工具准备
(1)清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。
(2)操作工具:电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500㎜φ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。 4.2作业条件
4.2.1施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底。防水工程必须由专业队伍施工,并取得河南省《施工企业资质等级证书》,其技术负责班、组长和作业人员必须持有河南省颁发的防水施工员上岗证书。
4.2.2铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。
4.2.3防水层施工涂料底胶前(冷底子油)应将基层表面清理干净。 4.2.4施工用材料均为易燃品,因而应准备好相应的消防器材。
4.2.5每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程,要办完验收手续后,方可进行下道工序施工。
4.2.6所使用的防水材料应有出厂检验报告(注明生产日期、标号、规格、名称)、出厂合格证、郑州市进市登记证及河南省建委颁发的防水材料使用备案书、安全生产许可证等,
材料必须符合设计规范要求,复试合格后方准使用。 4.3工艺流程、防水施工方法及铺贴顺序
基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→弹线定位→防水卷材铺贴→质量检验→成品保护
基础底板采用外防内贴法,侧墙、顶板防水施工采用外防外贴法。 防水卷材铺贴顺序:沿建筑长方向铺贴。
大面积铺贴时,由于现场条件的限制,基层含水率不大于9%,车库底板,顶板,附加层、后浇带、外墙等全部采用热熔法施工。
采用外防内贴法施工时,在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。地下室外墙卷材配置应顺长向上下铺贴。 4.3.1外防内贴法施工原理
(1)先在垫层上用水泥砂浆砌筑永久性水泥砖保护墙,内侧抹20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,转角处抹成R=50mm圆弧形,抹平压光;
(2)粘贴防水与永久性保护墙上,防水卷材甩头,甩头防水用油毡包裹卷起放在预留的槽中保护好。地下室基础详见下图1 地下车库基础底板防水施工剖面图。图2 主楼基础底板防水施工剖面图。
(3)待结构墙体浇筑后,拆掉临时性保护墙体,露出甩头防水卷材,稍加清理,就可铺贴。地下底板及导墙热熔防水与外墙SBS接头处理详见下图3 地下室外墙防水施工剖面图。
4.3.2外墙外防外贴法铺贴卷材工艺流程
清理甩头防水→基层处理→涂刷基层处理剂→热熔满粘阴阳角附加层(4mm厚SBSⅠ型改性沥青防水卷材)→搭接施工热熔满粘防水卷材(4mm厚SBSⅠ型改性沥青防水卷材)→热熔封边→贴聚苯保护板→回填土。
(1)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。
(2)涂刷基层处理剂:将基层处理剂稀释后搅拌均匀,用长滚刷均匀涂刷于基层表面上,涂刷应均匀,不透底。常温4h后,开始铺卷材。
(3)铺贴附加层:管根、阴阳角、后浇带等部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
(4)附加层施工:底油干燥后,首先按设计要求对需做附加层的部位进行处理。在R=50的圆角面及阴阳角处、施工缝等处加铺一层500mm宽SBS防水卷材作为附加层。 (5)铺贴卷材:铺贴卷材时,相邻两幅卷材的接缝必须错开1/3幅宽,且卷材不得相互垂直铺贴。将卷材剪成相应尺寸并卷好,铺贴时随放卷随用喷灯加热基层和卷材的交界处,喷灯距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺,粘贴,搭接部位满贴牢固,两幅卷材短边和长边的搭接宽度不小于110mm(预留10mm热熔收边)。
(6)卷材铺贴顺序
卷材铺贴按从西到东进行铺贴,铺贴前先在基层弹线,然后铺贴卷材。每片铺贴时,