平以及领导统筹能力较差,没有与各有关管理人员和施工操作员有效沟通。施工技术人员力量薄弱,管理失控,责任不明确。工人素质低,混凝土浇筑工未经培训,又没有以往类似工程施工经验。

(2)技术原因:不按规范施工,质量保证体系不健全,技术措施不贯彻落实,领导和管理人员没有将施工方案里的技术措施向施工人员交底,工序交接没有记录,没有交底。混凝土浇筑方法不对,一次浇筑超高未设溜槽或串筒,致使混凝土在浇筑时出现离析现象,混凝土浇筑时又振捣不足,致使混凝土出现石子与砂浆分离,石子多的地方出现蜂窝、孔洞,砂浆多的地方强度不足,混凝土体开裂。

(3)设备状况:运送混凝土的车辆不足,致使浇筑时不能连续施工,施工缝又没能进行必要的处理;经常出现混凝土输送泵堵管,维修又不及时;振动棒等震动器材质量不稳定且数量不足,振动器材经常坏或转动无力,无法使用。 1. 加固处理方法 4.1缺陷补强处理

裂缝:清理墙基面的污垢、松散物体,刷洗干净,用改性环氧化学灌浆液对所有裂缝进行封闭补强。

麻面:用钢丝刷清理墙面浮浆,并冲洗干净,充分湿润,用1:2水泥砂浆抹压平整。

蜂窝:凿除墙面浮浆浮石,并洗刷干净,充分湿润,用1:2

水泥砂浆抹压平整。

孔洞:将孔洞处不密实的混凝土和突出的石子颗粒凿除,直至无空隙为止,要凿成斜形,避免死角,已锈蚀的钢筋应除锈。再将凿好的孔洞用水冲洗,洗刷干净,充分湿润24小时后,刷水泥浆一道,用C50微膨胀细石混凝土浇灌,细石混凝土的水灰比控制在0.5以内,采用小振捣棒仔细振捣密实。混凝土浇灌应超高超宽浇灌,拆模后将多余混凝土凿除,或采用喷射混凝土施工。

露筋:将外漏钢筋上的混凝土残渣、浮浆浮石清除,用钢丝刷刷除锈皮。 4.2加固处理

东、西核心筒剪力墙,由于混凝土强度等级不同程度低于设计混凝土强度等级C50的要求(见表1、表2),故需进行加固处理。本设计采取的补强加固措施,是结合实测混凝土缺陷处及强度较弱(小于C40)处将筒体剪力墙凿成多条竖向加强带,加强带采用微膨胀混凝土,强度等级为C50,加强带凿断面要清刷干净,并充分湿润12小时。浇混凝土前,要刷一道水泥浆,混凝土要振捣密实。加强带的具体位置要求见图2,在层顶处设一道加强暗圈梁,已形成整体加强。 4.3 施工要求

(1)所有缺陷定义划分,应按照国家标准“建筑安装工程质量检测评定标准”进行划分,分别采取补强措施。

(2)所有已锈钢筋均应除锈,当钢筋截面因锈蚀削弱>10%(面积比)时,应绑条焊加强。

(3)所有修补部位的水泥砂浆及细石混凝土均应做好养护,确保砂浆及混凝土强度。

(4)缺陷补强及加强带位置、范围,放线后要经有关单位核实后方可凿打。

(5)在缺陷补强时,凿除浮浆、浮石、除锈清刷工作完成后,应通知建设、质检、监理、设计检查满足设计要求后,再做下步工作。

(6)混凝土凿打,不能采用大锤大力撞打,应采用钢钎凿打,不得损伤旁边的混凝土,不得打断钢筋。 1. 加固处理效果

按照上述要求补强、加固后,确认整体混凝土的强度等级可达C40。经计算复核:建筑物层间位移及顶点位移满足规范限值要求;筒体剪力墙轴压比均小于0.60,满足设计要求,剪力墙仍保证一定的延性,剪压比控制在规范范围内;筒体剪力墙的配筋按原设计满足要求,承载力满足使用要求,建筑物安全、可靠。

附录 混凝土结构构件加固方法分析

采用有限元方法,通过对结构构件在加固前、后的应力及位

移状态的分析,对不同加固方式的作用效果进行探讨。 一、刚度问题(剪力墙开洞问题) 剪力墙开洞常采用洞口周边粘钢板加固。

1 计算模型粘钢加固计算模型(图中橙色部分为洞口周边粘贴钢板)

2 剪力墙应力状态分析

为开洞剪力墙应力均匀(开洞前) 角部应力集中(加固前)(加固后)应力向墙体内部转移(应力均匀化,避免剪力墙角部产生裂缝) 3 结论

剪力墙洞口角部为应力集中区域,易产生斜向裂缝; 剪力墙开洞为刚度问题,外粘钢加固洞口能使洞口角部应力向墙体深部扩散,使应力均匀化,避免洞口角部裂纹出现,保证墙体整体刚度。

二、强度问题(梁受弯承载力问题)

梁受弯承载力不足的加固,常用的有加大截面加固法和粘纤维材料加固法。

1 计算模型梁受弯承载计算模型

2 应力状态分析均匀荷载作用下,正常使用状态,梁应力状态(层状受力)均匀荷载作用下,大变形状态,梁应力状态(层状受力)梁底加大截面加固(梁中性层下移,梁底新增

截面与原有梁协同受力)梁底粘贴纤维材料加固(应力状态与加大截面法类似) 3 结论

梁中性层位置约为梁高中部;

加大截面加固后,中性层位置下移,后增截面部分发挥作用(抵抗拉力);

梁底粘贴纤维材料加固后,中性层位置下移,后增截面部分发挥作用(抵抗拉力),效果与加大截面做法相差不大。 三、挠度问题(梁受弯变形问题)

控制梁抗弯挠度问题常采用加大截面法和粘纤维材料法加固。

1 计算模型2 位移状态分析原有梁竖向位移梁底加大截面加固梁底纤维材料加固 3 结论

梁底加大截面对控制梁竖向位移效果明显,梁底粘贴纤维材料对控制梁竖向位移效果也有效果,但是效果略逊于加大截面法。