第十章 练习题
一. 掌握建筑群子系统的设计原则。
1. 建筑群子系统 1)地下埋管原则
建筑群子系统的室外缆线,一般通过建筑物进线间进入大楼内部的设备间,室外距离比较长,设计时一般选用地埋管道穿线或者电缆沟敷设方式。也有在特殊场合使用直埋方式,或者架空方式。 2)远离高温管道原则
建筑群的光缆或者电缆,经常在室外部分或者进线间需要与热力管道交叉或者并行,遇到这种情况时,必须保持较远的距离,避免高温损坏缆线或者缩短缆线的寿命。 3)远离强电原则
园区室外地下埋设有许多380伏或者10000伏的交流强电电缆,这些强电电缆的电磁辐射非常大,网络系统的缆线必须远离这些强点电缆,避免对网路系统的电磁干扰。 4)预留原则
建筑群子系统的室外管道和缆线必须预留备份,方便未来升级和维护。 5)管道抗压原则
建筑群子系统的地埋管道穿越园区道路时,必须使用钢管或者抗压PVC管。 6)大拐弯原则
建筑群子系统一般使用光缆,要求拐弯半径大,实际施工时,一般在拐弯处设立接线井,方便拉线和后期维护。如果不设立接线井拐弯时,必须保证较大的曲率半径。 2. 进线间子系统 1)地下设置原则
进线间一般应该设置在地下或者靠近外墙,以便于缆线引入,并且应与布线垂直竖井连通。 2)空间合理原则
进线间应满足缆线的敷设路由、端接位置及数量、光缆的盘长空间和缆线的弯曲半径、充气维护设备、配线设备安装所需要的场地空间和面积,大小应按进线间的进出管道容量及入口设施的最终容量设计。 3)满足多家运营商需求原则
应考虑满足多家电信业务经营者安装入口设施等设备的面积。 4)公用原则
在设计和安装时,进线间应该考虑通信、消防、安放、楼控等其他设备以及设备安装空间。如安装配线设备和信息通信设施时,应符合设备安装设计的要求。
5)安全原则
进线间应设置防有害气体措施和通风装置,排风量按每小时不小于5次容积计算,入口门应采用相应防火级别的防火门,门向外开,宽度不小于1000mm,同时与进线间无关的水暖管道不宜通过。
二. 掌握建筑群子系统的设备安装技术。
1. 架空布线法
这种布线方式造价较低,但影响环境美观且安全性和灵活性不足。架空布线法要求用电杆在建筑物之间悬空架设,一般先架设钢丝绳,然后在钢丝绳上挂放缆线。架空布线使用的主要材料和配件有:缆线、钢缆、固定螺栓、固定拉攀、预留架、U型卡、挂钩、标志管等, 2. 直埋布线法
直埋布线法就是在地面挖沟,然后将缆线直接埋在沟内,通常应埋在距地面以下的地方,或按照当地城管等部门的有关法规去施工。直埋布线法的路由选择受到土质、公用设施、天然障碍物(如木、石头)等因素的影响。直理布线法具有较好的经济性和安全性,总体优于架空布线法,但更换和维护不方便且成本较高。 3. 隧道内布线法
在建筑物之间通常有地下通道,利用这些通道来敷设电缆不仅成本低,而且可以利用原有的安全设施。如考虑到暖气泄漏等条件,安装时应与供气、供水、供段的管道保持一定的距离,安装在尽可能高的地方,可根据民用建筑设施有关条件进行施工。 4. 地下管道布线法
地下管道布线是一种由管道和入孔组成的地下系统,它把建筑群的各个建筑物进行互连,1根或多根管道通过基础墙进入建筑物内部的结构。地下管道能够保护缆线,不会影响建筑物的外观及内部结构。管道埋设的深度一般在~,或符合当地城管等部门有关法规规定的深度。为了方便日后的布线,管道安装时应预埋1根拉线,以供以后的布线使用。为了方便管理,地下管道应间隔50~180m设立一个接合井,此外安装时至少应预留1~2个备用管孔,以供扩充之用
四种建筑群布线方法比较 方法 优点 缺点 地下管提供最佳机械保护,任何时候都道布线可敷设,扩充和加固都很容易,挖沟、开管道和入孔的成本很高 法 保持建筑物的外貌。 直埋布提供某种程度的机械保护 挖沟成本高,难以安排电缆的敷设线法 保持建筑物的外貌 位置,难以更换和加固 架空布没有提供任何机械保护,灵活性差,如果有电线杆,则成本最低 线法 安全性差,影响建筑物美观 隧道内保持建筑物的外貌,如果有隧道,热量或泄漏的热气可能损坏缆线,布线法 则成本最低、安全 可能被水淹
2. 安装技术——光纤熔接技术
三. 掌握进出口子系统的设计原则。