好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工方案-消火栓、喷淋

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

行灭火器材使用的培训工作,使职工掌握消防器材的操作使用和维护保养知识。 4.4 建立动火审批制度和动火监护制度,并严格遵守,施工现场动火作业前,应履

行动火申请审批手续,填写《施工现场三级动火申请审批表》,经审批后方可进行动火作业。《施工现场三级动火申请审批表》的填写要求详细认真,明确动火等级、部位位置、时间、防火措施、审批意见等内容。

4.5 落实“三级“防火检查:班组长和职工每天班前班后必须对本岗位及施工地段

进行防火自检;项目部每月进行二次联合检查。三级防火安全检查,必须在检查完毕后,按规定填写防火安全检查表,对检查发现的隐患要定人、限时间整改。

4.6 施工现场的防火要求和管理:

1)施工现场的平面布置图,施工方法和施工技术,均要符合消防安全要求,明

确划分用火作业、易燃可燃物料堆放仓库的场地;

2)开工前应将消防器材和设施配备齐全,仓库、宿舍、工棚必须设置足够的消

防设施,施工现场的各动火点必须配备相应的灭火器材;

3)动火地点与氧气瓶、乙炔瓶间距不得少于10米,与其它易燃易爆物品的距离

不得少于30米;

4)焊、割作业时,氧气、乙炔瓶间距不得少于5米,气瓶不准卧放,乙炔瓶要

有防回火装置;

5)施工现场未经工地安全防火管理部门批准,严禁动火。

4.7 消防重点的监督与管理:本工程的防火重点部位一是加工区域的氧气、乙炔气

等易燃易爆品仓库;二是施工现场的易燃品;三是宿舍区。项目部对上述部位应予以重点监控和管理。

1)氧气、乙炔气、油漆及油品等易燃易爆品仓库的设置:

※ 各仓库单独设置,四周内有不少于6米以上的平坦空地作为库区隔离带和消

防通道,通道上禁止堆放障碍物;

※ 仓库应能保持良好通风,并要注意库内的温湿度变化,温度过高时(超过

38℃)要采取降温措施;

※ 仓库内使用的照明灯具与易燃物品间至少保持1米以上的距离; ※ 仓库内严禁使用碘钨灯,以防温度过高引起火患;

※ 对仓库内的电气设备,应经常检查维修,必要时设置避雷装置。 2)施工现场的重点防火部位:

※ 组织规划好有易燃装饰品区域的施工顺序,需动火作业的施工工序应先装饰

工程施工完毕;

※ 内装饰阶段施工,我方进入作业时不准使用大功率的碘钨灯具,并明确规定

为非吸烟区;

※ 确需在内装饰区域动火作业时,必须严格执行动火审批制度,清除、隔离动

火部位的易若物品,按“八不“”四要“”一清“要求作业,动火点有专人监控,且配备足够的消防器材;

3)宿舍区的防火按宿舍管理规章实施,设立防火管理责任人。

4.8 灭火器材的配置:仓库或料场要分组配置二氧化碳、干粉等灭火器,每组灭火

器不少于四个,每组之间距离不大于30米。一般临设没100㎡配备2个10L灭火器。 5. 防触电措施

5.1 施工用电必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》和GB50194-93

《建筑工程施工现场供用电安全规范》,编制临时用电方案和施工现场临时用电布置图(包括系统图、平面布置图)。

5.2 经常对设备进行安全检查,检查有无裸露的带电部分和漏电情况。裸露的带电

线头,必须及时地用绝缘材料包好。检查时,应使用专用的验电设备, 任何情况下都不要用手去鉴别。

5.3 装设保护接地或保护接零。当设备的绝缘损坏,电压窜到其金属外壳时,把外

壳上的电压限制在安全范围内,或自动切断绝缘损坏的电气设备。

5.4 正确使用各种安全用具,如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘手套、绝缘套鞋、绝缘地

毯等,并悬挂各种警告牌,装设必要的信号装置。

5.5 安装漏电自动开关。当设备漏电、短路、过载或人身触电时,自动切断电源,

对设备和人身起保护作用。

5.6 当停电检修时及接通电源前都应采取措施使其他有关人员知道,以免有人正在

检修时,其他人合上电闸;或者在接通电源时,其他人员不知道而正在作业,造成触电。

5.7 电源变压器带电部分距地如小于2.5米时,需设置变电所的安全栏栅。临时供

电的开关箱,其中心高度一般应在1.5米左右,而且必须上锁。开关箱内优先采用瓷插式熔断器加DZ型装置式自动空气开关,进行变压器低压侧的保护和操作,忌用无灭弧装置的石板闸刀带负荷分闸或合闸,以免引起电弧短路。

5.8 安装电气设备时,要按施工及验收规范进行工作。对于隐蔽工程不马虎从事。 5.9 中性点直接接地的低压三相3820V电网的用点设备外壳采用保护接零,禁止采

用保护接地。

5.10 地下室、潮湿部位施工,照明用电要使用安全电压,机具设备要接地良好,防

漏电保护开关动作正常。

5.11 密封式单进出口或狭小施工部位使用电动工具时,电源线不得有破损,严禁使

用花线,焊工焊接时,焊线无破损,必须带手套换焊条。

5.12 金属结构施工部位,使用电动工具时电源线不准有破损严禁使用花线,焊工焊

接时,焊线无破损必须带手套换焊条。

6. 防坠落措施

本工程施工面积大,作业高度高,发生高处坠落可能性大,因此施工前制定

周密的防护措施,防患于未然是十分必要的。 6.1 预防高处坠落事故的主要措施:

1)从事高处作业人员要定期体检,凡患高(低)血压、新脏病、贫血病、癫痫

病、精神病及其他不适于高处作业疾病的人员,不得从事高处作业; 2)做好施工现场的“三宝”、“四口”、“五临边”防护,凡楼梯口、电梯口、预

留洞口、接料平台口应设牢固严密的防护门、栏、防护盖板,阳台、楼板、屋面悬崖、陡坡应设牢固的临边防护,高处作业一律佩带安全带。

6.2 架设使用移动式钢管脚手架安全措施:

1)架设使用移动式钢管脚手架时,脚手架必须配有滚轮和锁紧装置,有 十字斜撑,有接驳扣,臂扣等脚手板,架顶设置不低于1.2m的安全护栏。 2)再通道上使用时,应设置禁止通行标志,在门前使用时,应先扣紧门扇,以防突然开门发生碰撞,必要时派人监护。

3)脚手架时要注意安全,移动前方和架顶不应有施工人员和料具杂物,杆件切勿撞触电线,架脚切勿触压电源电线,防止架子倾复、高空坠落、触电等事故发生。

7 防高空落物伤人

协调好工种施工,避免交叉作业。出现交叉作业时,上下施工班组要协调好

施工位置,上层施工班组要负责做好高空落物下方遮盖工作。上层施工班组零星碎料要堆放好,工具要用工具袋,工具有套手索,防止甩出伤人;下层施工班组,施工人员要提防上方落物伤人,在有遮盖位置作业,必须戴好安全帽,并提醒上层作业人员做好防落物工作。

第十三章 成品保证措施

1. 概述

1)成立以本单位安全保卫责任人为组长的安全保卫管理,设施区内防盗工作,确保成品及半成品、材料、员工生命财产的安全; 2)合理安排施工顺序,避免工序间的损伤及污染;

3)在施工过程中,要求施工人员增强产品的保护意识,共同做好产品的保护

工作。

2. 进场材料设备的保护措施

1)现场仓库内的货架采用金属货架、木制垫板,排列整齐; 2)材料、设备分仓分门别类存放,摆放整齐,并标志清楚;

3)水泵、报警阀组件、阀门、消防箱、喷淋头、探测器、模块、报警主机等设

备运至现场暂不安装时,不得拆箱,入库妥善保管。必要时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固,防止设备受损;

4)设备搬运过程中,不许将设备倒立,防止设备损坏。

3. 施工过半成品保护措施

3.1 水消防工程

消火栓箱内附件,各部位的仪表可在交工验收前统一安装,防止误动漏水,损

坏装修成品,防止丢失和损坏。 3.2 消防报警工程

1)线管安装

※ 线管接口毛刺及时清除,现浇混凝土楼板上配管时,注意不要踩坏钢筋,土建浇注混凝土时,电工应留人看守,以免振捣时损坏配管及盒、箱移位。遇有管路损坏时,应及时修复; ※ 明配管路及电气器具时, ※ 吊顶内稳装盒配管时,

2)管内穿线

※ 穿线时不得污染设备和建筑物品;

※ 在接、焊、包全部完成后,应将导线的接头盘好,以防污染。同时应防止盒、箱内进水。

3)线槽配线

※ 安装金属线槽及槽内配线时,应注意保持墙面的清洁; ※ 在接、焊、包全部完成后,接线盒盖、线槽盖板平实并齐全。

4)探测器安装

安装探测器及手动报警器时应注意保持吊顶、墙面的整洁。安装后应

采取防尘和防潮措施,配有专用防尘罩的应及时装上。

5)控制柜安装接线

※ 端子箱安装完毕后应注意箱门上锁,保护箱体不被污染; ※ 柜(盘)除采用防尘和防潮等措施外,最好及时将房门上锁,以防止设备损坏和丢失。

4. 成品保护措施

1)安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得作为其它受力点;

2)管道在喷浆前应用纸包裹保护,防止灰浆污染管道; 3)阀门的手轮在安装时应卸下,交工前同统一安装完好; 4)电缆两端头处的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损毁;

5)配线完成后,不得再进行喷浆和喷件喷浆和刷油,以防止导线和电气器具受到污染;

6)报警设备及部件在运输、装卸、安装过程中要轻拿轻放,防止损坏; 7)水泵等在运输、装卸、安装过程中要轻拿轻放,防止损坏; 8)所有铝合金其可见部分均应贴上保护胶纸;

9)粉饰工程期间,必要时应设专人监护已安装好的成品,防止其它施工工序插入时碰坏成品;

10)电机及其附属设备安装在机房内,机房门应加锁,非安装人员不得入内; 11)电机及其附属设备安装在室外,根据现场情况采取必要的保护措施,箱、柜

要加锁;

12)电机安装后,应保持机房干燥,以防设备锈蚀。

5. 保护好其他单位成品和半成品的措施 5.1 吊顶、墙面

安装作业过程,要注意保持吊顶、墙面整洁,不得有在墙面乱写乱划或损坏

墙面的不文明行为。 5.2 砌体

做好与土建的施工配合,不得任意在砌体上开槽开孔。 5.3 地面

在土建已完成地面上运输材料、设备时,必须铺垫木板予以隔离,特别是在土建已铺装大理石等装饰材料的地面范围施工,要采取必要措施铺垫隔离以防止损坏地面。 5.4 梁、柱

吊运材料、设备,需借用结构的梁、柱受力时,不得超出梁、柱的抗压抗弯强度,捆扎钢丝绳时,应以木版包角保护梁、柱。

第十四章 工程资料管理

施工方案-消火栓、喷淋

行灭火器材使用的培训工作,使职工掌握消防器材的操作使用和维护保养知识。4.4建立动火审批制度和动火监护制度,并严格遵守,施工现场动火作业前,应履行动火申请审批手续,填写《施工现场三级动火申请审批表》,经审批后方可进行动火作业。《施工现场三级动火申请审批表》的填写要求详细认真,明确动火等级、部位位置、时间、防火措施、审批意见等内容。4.5落实“三级“
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
75kg860roi6o2vt5lzj67d82u9zjet00ig2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享