笼时要缓慢进行,并由工作人员将钢筋笼扶正,防止钢筋笼刮碰孔壁造成孔壁坍塌。孔口要进行必要的防护,防止发生事故,并防止其他物件落入孔中,影响混凝土的灌注。

1.8混凝土灌注

采用导管法进行水下混凝土灌注,一次性连续灌注完毕。 1.8.1灌注机具

采用直径250mm的导管,连接要直,密封性好,不漏气,不漏水,配以适当短节。导管使用前进行气密性试验,合格后方可投入使用。安装导管时,底口距孔底控制在25~40cm之内。导管要放置密封圈,分节上紧,并做好详细的管节长度和安装顺序记录,防止拔错导管,导致断桩、夹泥或导管埋深过小。

首批混凝土的隔水措施采用活门法。活动或提管可利用汽车吊进行。混凝土可由输送泵直接泵入漏斗中。

1.8.2水下混凝土灌注步骤

成孔和清孔后的质量检查,包括孔深、孔径、孔的垂直度、沉渣厚度等方面。计算一次连续灌注混凝土的容量,混凝土的首次灌注应保证满足初次埋置深度不小于1.0m。

连续不断的进行灌注,观察管内混凝土下降和孔口返水情况,及时测量孔内的混凝土面高度,并进行导管的拆除,确保导管埋深始终在2~6m之间。

灌注快结束混凝土上升困难时,可向孔内加水,并掏渣或增加漏斗高度,拔最后一节导管时应慢,防止泥浆挤入产生泥心。

1.9桩头凿除

混凝土浇筑完毕后立即拔除钢护筒,桩顶的超灌部分在基坑开挖后用风镐凿除,在桩顶设计标高以上预留10~30cm高度,改用人工凿除。

1.10 成桩质量检测

砼初凝后,拔出护筒(水中桩除外),钻机移位,一般28天后开挖基础,凿除桩头多余砼,并按规范要求进行桩基无破损质量检测。

2.承台施工

承台施工拟采取一次浇筑方法施工。施工主要工序为:清理桩头,处理基底,

测量放样,绑扎钢筋、模板安装、浇筑混凝土。

3.墩台、柱施工

施工工艺框图见:表6、 桥梁墩台身施工工艺流程图。

墩台施工前,首先按设计要求进行墩台钢筋的加工和安装。桥墩钢筋就地绑扎、焊接,采用碗扣式支架,支架上部搭设工作平台,以便于混凝土浇筑施工,必要的地段可对地基进行夯实处理,防止支架在施工过程中下沉。

混凝土由输送车运到施工现场,利用输送泵车泵送。考虑到墩身的高度及混凝土浇筑对落差的规定,浇筑混凝土时应控制混凝土的倾落高度,一般不应超过2m,以不发生离析为度。因此,混凝土通过软管进行浇筑,出料口下面,混凝土的堆积高度不宜超过1m,防止混凝土因落差过大产生离析现象,导致结构物的外表麻面或漏石、漏筋。

混凝土应按一定厚度一次性连续浇筑完成,为保证混凝土的振捣,必须控制混凝土泵入的速度,避免因浇筑速度过快造成振捣不实或漏振。墩柱浇筑混凝土前应先将基面凿毛并加以润湿,铺一层厚2-3cm的水泥砂浆,然后在水泥砂浆凝结前浇筑第一层混凝土,其成分与浇筑混凝土中的砂浆成分相同,以免底部产生蜂窝现象。

4.盖梁施工

盖梁施工时,采取在墩柱上预埋销孔,穿插大销棒作为盖梁承重横梁的支撑系统。盖梁侧模板及底模板均采用大块钢制模板。经测量调准底模板标高及位置,常规绑扎钢筋、预埋预应力制孔管道、立侧模,泵送或吊车提升料斗浇注砼,对于盖梁混凝土的浇注顺序按先中后边的原则,最后浇注盖梁两端悬臂段的混凝土。这样的好处是减少弹性变形引起的裂缝。用插入式振捣器振捣。施工工艺框图见:表5-7 盖梁施工工艺流程图

5、预应力混凝土T梁施工

本标段T梁采用在预制场集中预制,T梁的预制是本合同段的重点工程, T梁的预制必须在下部结构全部完成之前完成。

5.1、制梁台座

台座采用混凝土混合基础,台座顶面粘贴钢板。要求台座混凝土面必须整平、光洁,并置于良好的地基上。

5.2、模板

采用钢模板。用各种型钢焊成骨架后贴6mm钢板做面板,支架用[12槽钢焊成间距50cm的框架,上下设拉杆,上拉杆为[12的槽钢,下拉杆用两端带丝口的φ20圆钢穿过底板下的垫木上螺帽拧紧。端头钢模用剪力键固定在钢模板上。

5.3、钢筋及预应力孔道

钢筋骨架在相应的台座上绑扎成型,台座上每隔1米放一段14b型槽钢,将钢筋置于其上进行绑扎,以利吊装。钢筋绑扎完毕经核对无误后即可点焊。绑扎好的钢筋骨架经监理工程师检查合格后方可入模。

钢筋:每批到达工地的钢材,按不同钢种、等级、牌号及生产厂家进行抽检,分类堆放,挂识别牌。钢筋在使用前,进行调直和除锈。钢筋骨架绑扎成型在相应的台座上进行。绑扎前在台座模顶面标出主筋、箍筋、横隔板,变截面位置及骨架长度。钢筋绑扎完毕核对无误,方可进入下道工序。为保证混凝土的保护层厚度,在钢筋架外侧捆扎水泥砂浆双峰垫块。钢筋施作时,应注意按设计要求预留各种预埋件

预应力管道:采用预埋波纹管成型,安装时用定位网控制,波纹管位置不超出设计位置±2mm,定位网用φ8钢筋弯制。波纹管接头套紧,并用密封胶带封口,以防漏浆。混凝土浇注完毕后和初凝前分两次来回穿抽特制钢球以防堵管。

5.4、混凝土生产、灌注、振捣

混凝土在拌和站集中拌制,原材料经试验选定。冬季施工时采用搭棚,加热、取暖,严禁以掺入外加剂的措施在冬季施工。

用混凝土运输车运输混凝土,用混凝土输送泵灌注混凝土,腹板混凝土振捣以安装在侧模支架上的附着式震动器为主,插入式振动器为辅。灌注上翼板混凝土时,以插入式震动器为主。

5.5、拆模

梁体混凝土强度达到规范及设计要求拆模的强度后,方可拆模,拆模后及时拉毛梁体端面砼。

5.6、养生

拆模后用塑料薄膜、及时蓄水、洒水养护。若气温较低,搭棚取暖,夏季施工

时,根据气温与混凝土浇筑速度进行遮盖浇水养护。

5.7、预应力钢束张拉

待混凝土龄期满10天且强度达到设计强度的100%时,方可张拉预应力钢束,锚具采用夹片式群锚,张拉采用千斤顶于两端并且左右对称同时张拉。进场钢绞线要分批各项试验检测。

预应力张拉采用双控。即张拉控制力与伸长值双控制,并且以张拉控制力为主。张拉顺序从顶孔向底孔对称张拉。张拉应注意:张拉过程随时注意上拱度的变化,张拉时上拱值与计算误差按±0.5cm控制。

张拉顺序为:N1、N2、N3、N4钢束,并保证两端匀称张拉,张拉完成后及时压浆。

5.8、压浆、封端

张拉完毕24小时内必须压浆,要求管道压浆密实,采用真空辅助吸浆工艺施工。 真空吸浆过程是一个迅速且连续的过程,具体为:准备工作→采用密封工具罩封锚→启动真空泵,从导管中排除空气→在副压下,稀浆注入导管→孔道加压到1MPa,屏浆2min,关闭所有阀门,压浆完成→压浆完毕及时封端。

压浆过程中做好压浆记录,包括每个管道的压浆日期、浆体水灰比、掺加料、流动度、试块强度、管道真空度、压浆压力等。

要求管道在24h内不得受振动,管道内水泥浆在压浆后48h内,结构砼温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当白天温度高于35℃时,压浆宜在夜间进行。

5.9、出坑与移梁

箱梁出坑、移动、装运、均由预制场龙门吊完成。存放于梁板存放区,龙门吊吊梁采用兜底吊,起吊前去掉吊点处活动底模,安装型钢兜底梁,将吊带由箱梁顶板预留孔穿入,连接兜底梁和跨墩龙门的吊勾,先将梁体吊离台座待稳定后再继续上提,梁体纵横移位前必须在保证兜底梁离地50cm以上。

5.10、预制梁的运输

梁的运输采用一组载重钢轨平车43kg/m轨道行走,将梁的两端平稳放置在平车上,用慢速绞车牵引。运梁平车沿轨道通过绞车牵引至架桥机位置喂梁架设。在平板车运输过程中,梁要放在带转向的支架上,转向架支承在梁的支座处、车底板的

横中心线上,每副转向架有一个死心盘和一个活心盘,梁的重心投影在负重平车底板的纵向中心线上,以免偏移,撑梁的斜支承与梁密贴顶紧,并与平板车外侧挡加固楔紧。

5.11、预制梁安装架设 5.11.1、架桥机的拼装、就位

在桥头路堤上用贝雷桁件拼装两排桁架,横向用框架连接,两组导梁内侧净宽2.1m,长度60m,导梁由承重、平衡、引导三部分组成。组装前桥头路基面要经重型振动压路机反复碾压、整道。架桥机组装完毕后,经仔细检查和试运,各项检查试运符合要求后,启动电动走行装置到桥头对位。

5.11.2、调运预制梁

架桥机就位后,由存梁场用运梁平车送入导梁的平衡部分,当梁进入前行车的吊车下面时,即用前行车上的链滑车将预制梁稍稍吊起,取走运梁平车。再落至原来高度,而后由绞车牵引前行,当预制梁后端进入后行车吊点时,仍按上述操作进行,完毕后,继续牵引前行至规定位置。

5.11.3、预制梁的对位、落梁

先把行车轮制动,然后把梁落在横向滚移设备上,再把预制梁横移到规定位置,边梁用斜撑支柱以防倾斜,其吊装顺序为先安装两个边梁,再安装中间各梁。在全孔安装完毕符合要求后,将各梁横向焊接联系,而后把导梁推向,安装下孔。当全桥安装完毕后,在最后两孔安装的桥面上将导梁拆除。

6、桥面系施工

6.1扎湿接缝钢筋,采用吊模现场浇注砼,护栏的施工采用定型钢模现场浇注,支撑牢固,振捣密实,排除汽泡,保证线条顺直,表面光洁。

6.2护栏浇注完成后,现浇桥面铺装砼。上部梁板顶面进行凿毛处理,按图铺设钢筋网,再浇注砼。砼振捣采用平板振捣器结合枕木制作的行走振捣器振捣密实。待砼接近初凝时,进行第二次压浆抹面,使砼表面平整光滑,二次抹面结束后用土工在隔开覆盖,并浇水养护7天。

6.3附属结构工程施工

桥面现浇砼施工完毕达到一定强度后,进行防撞栏施工,防撞墙在桥墩中心处