广西天益房地产有限责任公司
3、钢筋笼就位可用小型吊运工具或其他起重机进行,整个钢筋笼用槽钢悬挂在井壁上,借自重保持垂直度正确。
第五节 混凝土浇筑
1、混凝土原材料必须符合设计和相应规范及标准要求,混凝土配合比应有资质的试验室出具。 2、浇筑混凝土时,混凝土必须通过溜槽,当高度超过3m时,应用串筒,串筒末端至孔底高度不宜大于2m,混凝土宜采用插入式振捣器振实。
3、如地下水多,应采用混凝土导管水中浇筑混凝土工艺,混凝土要垂直灌入桩孔内,并应连续分层浇筑。
4、混凝土应连续浇捣,每根桩前后混凝土浇筑时间不得大于混凝土的初凝时间。混凝土浇灌应高于桩顶设计标高,凿除浮浆后的桩顶混凝土强度等级必须满足设计要求。
第六节 混凝土养护
当桩顶标高比自然场地地坪标高低时,在混凝土浇筑终凝后进行湿水养护。当桩顶标高比自然场地地坪标高高时,应覆盖麻袋湿水养护,养护时间不少于7天。
第七节 材料供应计划
水泥、石子、黄砂、钢筋、模板等材料的规格、数量、分批供应量和时间。
第八节 机具设备配置表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 手摇卷扬机 手摇提升支架 空气压缩机 风镐 模板 插入式振捣器 搅拌机 电焊机 对焊机 提土桶 通风机(风泵) 单位 台 台 台 台 套 台 台 台 台 台 台 规格 数量 备注 采用人工提升 采用人工提升 JZ350 1.1KW 7.5KW
- 5 -- 5 -
广西天益房地产有限责任公司
12 13 14 15 16 潜水泵 汽车吊 软爬梯 发电机 全站仪、经纬仪、水准仪 台 台 台 台 台 QY-7 15T 2.2KW(一台备用) 150KW 各一台 第九节 劳动力配备计划
1、管理人员:项目经理、项目技术负责人、施工负责人、安全员、施工员、质检员。
2、操作人员:成孔组(每组三人及三人以上)另配备电工、电焊工、钢筋工、木工、砼、普工等。
第六章 质量控制 第一节 施工质量控制一般措施
①推行全面质量管理,广泛开展群众性的QC小组活动。重点部位和关键工序均设质量管理点。 ②健全质量管理网络,实行逐级技术交底。
③做好生产班组的自检、互检和交接检以及专检工作。施工前对工程所采用的原材料进行严格检验,并报请监理工程师审批后方可使用;施工中实行工序交接单制度,上道工序完成,经检验合格后方可交接,进行下道工序的施工。
④加强质量教育,提高全体职工的质量意识。
⑤完善经济责任制,工程质量的优劣与奖金挂钩,严格奖惩制度。
⑥作好施工现场交接,进行平面控制点及水准点的复测、测设平面和高程控制网,保护和定期复核工作,坚持每次测量的复核制度,做到测量未经复核不施工。
⑦广泛采用新技术、新工艺、新材料、新设备,以科技手段来保证工期,提高质量,保证安全,规范管理。
⑧测量控制措施
安排两个放样班组,由专职测量员和施工员负责,每天作业面平面放样好后,测定标高,须经项目部技术部门(会同监理部门)复核无误后,方可进入下道工序施工。
第二节 人工挖孔桩施工允许偏差
桩径允许偏差序号 成孔方法 (mm) 垂直度允许偏差(%) - 6 -- 6 -
桩位允许偏差(mm) ① ②
广西天益房地产有限责任公司
1 混凝土护壁 +50 -30 +20 -20 注:上表中①表示1-3根桩单排桩基垂直轴线方向和群桩基础中的边桩;②表示条形桩基沿轴线方向和群桩基础中间桩。
<0.5 50 150 2 钢套管护壁 <1 100 200 钢筋笼质量标准同《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)表5.6.4-1 混凝土质量及承载力检验要求同《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)表
5.6.4-2及《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)要求。
第七章 安全措施
1、施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作;电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。多孔用电必须分闸,严禁一闸多用,孔上电缆必须架空2.0m以上,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等保护措施。
2、照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯,并遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的规定。
3、施工现场所有设备、设施、安全装置、工具配件以及个人劳保用品必须经常检查,确保完好和使用安全。
4、孔内必须设置软爬梯,供人员上下井使用。
5、土方开挖处的上一节必须有可转动的安全棚,安全棚搁置在护壁的挑出处,如下图所示。 6、本工艺采用封闭护栏,每个封闭块均设有开启措施,便于出土,防止孔口石块或杂物掉入孔内砸伤正在孔中的施工人员。
- 7 -- 7 -
广西天益房地产有限责任公司
- 8 -- 8 -
广西天益房地产有限责任公司
7、孔口四周必须设置护栏,一般如1.1m高护栏围护。
8、挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。
9、现场专职安全员和班组的若干名作业人员必须懂得现场简单急救知识。
第八章 环保措施
1、每日开工前必须检测井下的有毒有害气体,并应有足够的安全防护措施。 2、桩孔开挖深度超过10m时,应有专门向井下送风的设备,风量不宜少于25L/s。
3、现场必须配备鼓风机、低压用电设备、漏电保护器、潜水泵、安全带、安全帽、工作手套等安全防护设施。
4、挖孔至4米以下或停工时间较长的桩孔,必须采取通风措施,向井下通风,防止有毒气体的危害。
第九章 监测
第一节 施工单位现场自行监测
1、上下桩孔软梯、上下运土措施、低压灯、通风、降排水是否安全、牢固、可行; 2、现场排水系统是否有效、可行; 3、土方运出是否及时,土方堆放是否规范;
第二节 专业监测
1、是否存在有害气体及对应措施;