布放后不应有其它电缆或物品压在上面。机柜内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定。
7、保留原巡检系统涉及的巡检按钮操作板,施工时注意相关线缆的防护;
第二部分:机房装修设计及施工方案
机房装饰:机房内放置有复杂的电子设备和通信设备,对装饰的要求,主要是满足通信设备对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。装饰后,要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适。以其达到现代化的装饰水平和视觉效果。 后续附机房装修效果图: 1、机房高度设计
正常要求为装修后净空高度(指活动地板面至天花顶棚高度)
为2.3米~2.6米左右较为理想,这样既能满足人的视觉效果,不致于使人感到压抑,又能减少空调的制冷量,以节约能源。 2、机房天花设计
考虑设备机房的技术要求以及机房高度要求,整个机房天花吊顶选用全铝喷塑微孔天花板:色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音,照明灯具均匀分布于天花吊顶上。 施工要求:
(1)对吊顶部分进行防尘处理,刷防尘漆,确保天花基础部分不起
方案
尘。
(2)天花上部的照明线缆涉及线槽及天花板部份都要接地 机房防静电地板部分
1、防静电地板设计及选用标准
(1)抗静电地板电阻率:(10×107—10×108)Ω cm (2)分布载荷:大于1500kg/m2。集中载荷:大于200kg/m2 (3)抗静电活动地板高度:350±20mm(地板下空间为送风静压箱) 2、地板材料选型
视厂家报价选择木质、铝合金防静电活动地板、钢质地板等种类; 建议采用:
复合抗静电地板,该防静电地板表面采用进口抗静电复合材料,抗静电效果良好,此外还具有防火、防潮作用;该地板为无边地板,配合精度高,且美观、整洁、耐用、其抗静电、耐磨、承受力等各项指标均可与进口复合抗静电地板比美。
安装要求:建议机房防静电活动地板的安装高度为300mm左右,活动地板下面可以有较大空间用作机房内的强弱电管线铺设和空调净压箱使用。
3、防静电地板施工方案
首先对机房地面,作防尘、防水处理,再开始刷地台漆二遍,起防潮、防霉作用,然后再刷防静电水泥漆一遍。
在地板安装中,施工人员需严格按照图纸设计,拉好对角线后再安装地板,保证整体效果和配合精度。
方案
地板板面标高300~350mm,具有足够空间形成地板下净压风库并结合供配电系统的设计及施工。
在地板施工中,要求注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装。另外需保证地板工程的防静电效果、接地效果。
第三部分 机房外缆整改及设备支座制作
1、电缆缆绑扎整齐不交叉,路由合理,便于今后维护和扩容。 2、电缆表面不能有划伤,中间不允许有接头,转弯处应圆滑。 3、信号线和电源线分开绑扎,间距大于3CM。
4、电源线不允许盘绕,一般交流电源线和直流电源线分开绑扎 5、外缆接头处应加装防护箱;
电源线与其它线缆分开
方案
走线出口处需进行胶泥封堵,并增加相应标示;
XX机房新增机柜缺失支座,安装完毕后另增加静电防护板,入设备纤缆增加波纹管并做好防护;
安装细则:
机柜所有进出线孔应封闭处理,如采用小盖板的缝隙宽度不大于1个盖板宽度,采用布袋式的袋口应绑扎紧固;采用塑胶件的出线口大小切割应合适。现场也可采取整齐美观、绝缘、阻燃的材料进行可靠封闭。
设备支座采用标准支座,安装后要求设备底座与防静电地板平齐,并加装防静电防护板;
方案
五、 机房综合工程设计标准
新机房按国家标准B级标准机房设计和规划。
本方案按机房建设方案依据标准(B级)设计,依据以下国家标准: 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《电子计算机机房设计规范》 (GB 50057—1994) 《低压配电设计规范》(GB 50054-1995) 《电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-1992) 《计算机机房用活动地板技术条件》(GB 6650-1986) 《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ 243-1982 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-1985
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-1992)
方案