实用文案
自动控制系统应急预案
总则
一 为及时、有效、迅速地处理自动控制系统失灵事件,避免控制系 统失灵导致机组非停或可能造成的重大设备损坏事故, 制定控制系统 应急预案。 二 本预案按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持预 防治理相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事 件过程处理的快捷、 准确为核心,以全力保证人身、 设备安全为目标, 以建立危急事件的长效管理的应急机制为根本, 提高快速反应和应急 处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。
三 本方案所称自控系统是指在我公司生产过程中所使用的过程控制 计算机系统(DCS)、可编程控制器系统(PLC)。
标准文档
实用文案
目录
1 系统电源全部失去应急处置预案
2 操作员站全部失去监控且无后备监视手段应急处置预案
3 控制系统网络瘫痪应急处置预案 4 控制系统冗余服务器故障应急处置预案 5 系统单路电源失去应急处置预案 6 网络失去冗余应急处置预案
7 系统重要 I/O 设备(模件、模块)故障应急处置预案
8 服务器失去冗余应急处置预案
标准文档
实用文案
1 系统电源全部失去应急处置预案
1.1 故障现象
(1)运行检查
1)全部操作员站显示黑屏且独立控制系统供电电源失去报警装置 发生声
音报警。
2)全部服务器停止工作。 3)全部交换机停止工作。 4)全部 I/O 控制站停止工作。
(2)热控检查
1)工程师站电源失去,显示器全部失电显示为黑屏。 2)电子间内电源柜电源失去,电源指示为零。
3)控制系统所有模件柜指示灯熄灭,主机柜内控制器电源、交 换机、
控制器的所有指示灯均熄灭。
1.2 故障可能的原因
(1)保安段电源失去。 (2)UPS 电源失电。 (3 )电源切换装置。
1.3 故障分析及后果 全部操作员站失去操作与监视,全部控制器停止工作,
造成失电 控制器所涉及的设备拒动或误动, 导致机组跳闸, 甚至因设备拒动或 误动而损坏设备。
标准文档
实用文案
1.4 维护处理
(1)自动控制人员到控制系统总电源柜检查两路进线电源是否为
220VAC ,如果不正常,由电气专业检查并恢复。
( 2)如果进线电源为正常 220VAC ,自动控制人员检查控制系统总 电源柜内送各机柜空气开关状态, 用万用表检查到各机柜电源出线是 否有接地现象,若有,检查消除接地点,再准备恢复自动控制系统供 电。 如果进线电源为正常 220VAC ,且机柜电源出线无接地现象, 则检查
DCS/PLC 侧切除装置是否故障,若故障则更换切换装置,若无法及 时更
换,紧急情况下可先将其隔离,先进行系统上电工作,待系统恢 复后再尽快更换。
( 3)自动控制人员确认可以恢复 DCS/PLC 供电时,应汇报值长无 运行及维护人员进行现场工作后,方可对 DCS/PLC 进行重新上电。 恢复上电前应先将 DCS/PLC 系统各设备的空气开关打至断开状态, 然后从上级向下级的顺序进行送电工作。
( 3)DCS/PLC 重新送电后,自动控制人员确认 DCS/PLC 功能全部 恢复,检查设备状态、参数指示正常,汇报值长决定是否重新开机。
2 操作员站全部失去监控且无后备监视手段应急处置预
案
2.1 故障现象
(1)运行检查
1)全部操作员站数据显示黑屏。 2)全部操作员站响应缓慢。
标准文档
实用文案
3)全部操作员站死机,失去监控作用。
(2)热控检查
1)工程师站的系统监视画面上, 全部工作站或者控制器显示离线。 2)交换机柜内减缓及部分端口指示灯全部熄灭,或者变为黄色 3)操作员站电源双路切换开关电源指示灯熄灭。 2.2 故障原因
(1)操作员站全部电源失去。 (2)监控网络全部故障。 (3)服务器全部故障。
2.3 维护处理
( 1)立即至 DCS/PLC 总电源柜检查 DCS/PLC 电源,参照系统电源 全部失去应急处置预案进行处理。
( 2)检查 DCS/PLC 网络,若为网络原因,参照 DCS/PLC 网络瘫痪 应急处置预案进行处理。
(3 )检查服务器运行状况,若为服务器全部故障,参照 冗余服务器均故障应急处置预案进行处理。
DCS/PLC
3 DCS/PLC 网络瘫痪应急处置预案
3.1 故障现象
(1)运行检查
1)操作员站可以显示画面,但切换流程图非常缓慢,操作员站上 操作影
响延迟很大或数据显示严重超时。
2)全部操作员站离线,运行人员在这些离线的操作员站上操作无 响应或
标准文档