计算题:
1.某工程结构平面如图,板面结构标高12.6m,层高为4.2m,采用C25现拌砼,复合木模。柱截面尺寸为500×500,KL1为250×750,KL2为250×650,HL为250×750,L1为250×500,板厚均为110,计算:(1)梁、板的砼浇捣工程量;(2)KL1和L1的模板工程量。 (柱子截面与图示矛盾,以文字为准,考试时自己注意)
解:(1)KL1工程量:0.25*0.75*(6.6-0.25-0.25)*2=2.29 KL2工程量:0.25*0.65*(6.6-0.25-0.25)*2=1.98 L1工程量:0.25*0.5*(6.6-0.125-0.125)=0.79 HL工程量:0.25*0.75*(π*3.3-0.25-0.25)=1.85
梁的砼浇捣工程量为:2.29+1.98+0.79+1.85=6.91m3
板的砼浇捣工程量为:[(6.6-0.125-0.25-0.125)*(6.6-0.125-0.125)+ π*(3.3-0.125-0.125)* (3.3-0.125-0.125)]*0.11=67.96*0.11=7.48m3
(2)KL1模板工程量:
[(0.25+0.75+0.75-0.11)* (6.6-0.25-0.25)-0.25*(0.5-0.11)]*2=9.9065*2=19.81m2 L1模板工程量:
(0.25+0.5*2-0.11*2)* (6.6-0.125-0.125)=6.54m2
除套用复合木模子目外,还需另外套用梁支模超高没增加1m子目
2.某建筑结构平面如图,设计采用C30现拌混凝土浇捣,木模支护,计算:(1)柱、板的混凝土浇捣工程量,并套定额计算工程直接费;(2)板的模板工程量(采用含模量计算)。
解:(1)柱的混凝土浇捣工程量:0.6*0.6*(7.6-3.8-0.11-0.45)*4=4.67m3 板的混凝土浇捣工程量:(2+4.5+2)*(3+6+3)*0.11+1/6*0.45*
[0.6*0.6+(0.6+1.2)(0.6+1.2)+1.2*1.2]*4=12.73m3 柱子定额子目4-7H,单位10m3,
基价:2803+(216.47-192.94)*10.15=3042元 板的定额子目4-14H,单位10m3
基价:2734+(226.27-203.41)*10.15=2966元
工程直接费:(4.67*3042+12.73*2966)/10=5196元
(2)板的模板工程量(采用含模量计算):12.73*4.2=53.47m2
3.某工程阳台如图,层高3米。设计做法:挑梁截面尺寸为250*450~550,台口梁截面尺寸为250*450,阳台板厚110,采用C25现拌混凝土浇捣,木模。水泥砂浆抹灰。计算:(1)阳台混凝土浇捣、模板工程量,并计算直接工程费;(2)阳台抹灰工程量。
解:(1)梁的工程量:
0.25*(0.45+0.55)/2*(1.6-0.25)*2+0.25*0.45*(4.2+0.25)=0.84m3
板的工程量:(1.6-0.25)*(4.2-0.25)*0.11=0.59m3 阳台的工程量:0.84+0.59=0.50m3
阳台模板工程量:1.6*(4.2+0.25)=7.12m2
阳台的定额子目4-25H,单位10m3
基价:2716+(207.37-192.94)*10.15=2862元
阳台模板的定额子目4-193,单位10m2 基价:522元
直接工程费:0.5*2862/10+7.12*522/10=515元
(2)阳台抹灰工程量:1.6*(4.2+0.25)=7.12m2
4.某建筑结构平面如图,设计做法为:C25现拌混凝土浇捣,木模支护,层高4.2米,框架柱截面尺寸为500*500,板厚及梁截面尺寸见图示。计算:(1)梁、板的混凝土浇捣工程量,并套定额计算工程直接费;(2)梁的模板工程量(采用含模量计算)。 (这个答案原来有的,我就不再计算了)
解:(1),梁板工程量
KL1,V=0.25*0.75*(7.5-0.25*2)*2=2.63m3 KL2,V=0.25*0.6*(4.2+1.8-0.25*2)*2=1.65 m3 L1,V=0.25*0.5*7.5=0.94 m3
L2,V=0.25*0.45*(7.5-0.125)=0.83 m3
120厚板,V=0.12*(1.8-0.125)*7.5=1.51 m3
110厚板,V=0.11*(4.2-0.125)*(7.5-0.25)=3.25 m3
梁合计:V=2.63+1.65+0.94+0.83=6.05 m3
套定额,4-11H,[260.4+(207.37-192.94)*1.015]*6.05=1664元
(2),梁模板工程量
梁高0.6以上,S=2.63*7.61=20.01m2
梁高0.6以内,S=(1.65+0.94+0.83)*9.61=32.87m2
5、某工程屋面平面如图所示,设计屋面做法为:a.40厚C20细石混凝土防护层;b.3厚纸筋灰隔离层;c. 20厚水泥砂浆找平;d. 三元乙丙橡胶防水卷材; e. 20厚水泥砂浆找平; f. 40厚挤塑板保温;g.最薄处30厚现浇珍珠岩找坡。卷材在女儿墙位置设计翻起400,檐沟部分设计不做卷材,屋面女儿墙为240厚。
计算:(1).按08清单计价规范编制屋面工程量清单(屋面变形缝及檐沟不列);(2).按照管理费10%,利润5%计算该屋面清单综合单价(人材机价格均按省10预算定额取定)。
计算项目 清单工程量 计算式 变形缝及檐沟不列 计量单数量 位 949.62 010702001001 屋面卷材防水:至少而下a.40厚C20细石混凝土防护层;m2 b.3厚纸筋灰隔离层;c. 20厚水泥砂浆找平;d. 三元乙丙橡胶防水卷材; e. 20厚水泥砂浆找平; f. 40厚挤塑板保温;g.最薄处30厚现浇珍珠岩找坡。(卷材起翻400) 计价工程量 (90.4-0.24)*(10.2+0.24)+ (10.2+0.24)*0.4*2 变形缝及檐沟不列 941.27 941.27 941.27 949.62 941.27 941.27 m2 m2 m2 m2 7-1 7-7 10-1 7-55 10-1 8-35 屋面细石砼防水层~厚4cm (90.4-0.24)*(10.2+0.24) 屋面纸筋灰隔离层 (90.4-0.24)*(10.2+0.24) 水泥砂浆找平层~厚20mm (90.4-0.24)*(10.2+0.24) 三元乙丙丁基橡胶卷材 (90.4-0.24)*(10.2+0.24)+ (10.2+0.24)*0.4*2 水泥砂浆找平层~厚20mm (90.4-0.24)*(10.2+0.24) 屋面挤塑保温板 m2 m2