调度员培训仿真系统(DTS)
调度员培训仿真系统主要由电网仿真子系统、控制中心模型、教员子系统三部分构成。 电网仿真子系统主要包括自动拓扑、自动潮流、继电保护仿真、自动装置仿真。 控制中心模型包括仿真的调度员的工作环境。
教员子系统包括设置培训进程、定义计划、定义故障、监视模拟行为、系统状态和监视学员操作、控制系统进程、控制模拟速度等。
系统参数设置包括发电机、变压器、线路、母线的各种保护的设置及自动装置的设置。
参数设置
1、测试内容及目的
DTS所需要的参数是仿真的基础,检测目的就是保证各种DTS需要的参数输入功能能够创建后续仿真所需的参数。 2、测试方法及步骤:
打开qtdbui,找到属于DTS的表,进行对DTS参数添加、修改、删除的操作。
电网参数的设置
DTS与PAS公用一套设备参数(包括发电机、母线、线路、变压器等参数)。 变压器保护设置
打开变压器保护表,根据调度提供的保护配置添加变压器保护。 线路保护设置
打开线路保护表,根据调度提供的保护配置添加线路保护。 母线保护设置
打开母线保护表,根据调度提供的保护配置添加母线保护。 发电机保护设置
打开母线保护表,根据调度提供的保护配置添加母线保护。 重合闸参数设置
打开重合闸参数表,根据调度提供的重合闸配置添加重合闸参数。 备自投条件
打开备自投条件表,根据调度提供的备自投配置添加备自投条件参数。 备自投动作
打开备自投动作表,根据调度提供的备自投配置添加备自投动作参数。 低频减载
打开低频减载表,根据调度提供的低频减载配置添加低频减载参数。 自动检测装置
打开自动检测装置表,根据调度提供的自动装置配置添加自动装置参数。 参数的修改和删除
打开上述DTS参数表,对不合适的参数进行修改,对废弃的参数进行删除。
3、测试结果:
测试内容 电网参数的设置 变压器保护设置 线路保护设置 母线保护设置 发电机保护设置 重合闸参数设置 备自投条件设置 备自投动作设置 低频减载 自动检测装置设置 测试结果 备注 参数的修改和删除 偏差编号: 缺陷编号: 结论: 测试者: 日期:
教员系统
1、测试内容及目的
DTS教员系统是DTS的核心,所有的DTS仿真内容都是为教员系统服务,在培训过程中,培训的整个过程都是由教员来控制。 2、 测试方法及步骤:
在确认DTS参数已经输入正确,并且已经装载到实时库以后,启动qtdts,切换到研究态,并打开相应的图形,所有对设备的操作都在右键弹出菜单中,培训进度的控制在控制面板上,其他相关的命令请使用下拉菜单或者工具条。
实时化培训态
主菜单-培训数据源-实时化培训态
将当前实时系统中的模型数据,装载到培训态。 读取实时数据
菜单-培训数据源-读取实时数据
选择定时存盘的PAS实时数据,装载到培训态。 保存断面数据
主菜单-培训数据源-保存断面数据
在文件名一栏键入断面文件名,确认保存断面。 读取断面数据
主菜单-培训数据源-读取断面数据 选择一个断面数据文件,装载到培训态;
进行通话
主菜单-培训管理-进行通话 向学员发送文字信息;
如果有来自学员的信息,这个对话框将自动弹出。 实时态和研究态切换
在标题栏中的下拉框选择实时态或研究态。 防误判断
在一个厂站图上打开、闭合一个开关或者刀闸的时候,软件将对操作条件进行判断,如果操作条件不符合,将弹出提示并取消操作。 自动计算
在一个厂站图上打开、闭合一个开关或者刀闸,通过五防判断之后,软件将自动计算拓扑和潮流。 控制计算
通过菜单或工具栏,可以启动拓扑和潮流,进行计算。 发电机调节计划的设置
在发电机上按右键,打开操作菜单,选择发电机调节计划,然后设置调节时间、有功调节、无功调节的目的值,然后按指定时间执行。 变压器调节计划的设置
在变压器上按右键,打开操作菜单,选择变压器调节计划,然后设置调节时间,选择高端档位或者中端档位,档位调节的目的值,然后按指定时间执行。 母线调节计划的设置
在母线上按右键,打开操作菜单,选择母线调节计划,设置调节时间,设置调节时间、有功调节、无功调节的目的值,然后按指定时间执行。 开关调节计划的设置
在开关上按右键,打开操作菜单,选择开关调节计划,然后设置调节时间,选择闭合或者断开,然后按指定时间执行。 发电机故障的设置
在发电机上按右键,打开操作菜单,选择发电机故障,然后设置故障时间、选择故障类型和故障属性,然后按指定时间执行。 变压器故障设置
在变压器上按右键,打开操作菜单,选择变压器故障,然后设置故障时间、选择故障类型和故障属性,然后按指定时间执行。 线路故障设置
在线路上按右键,打开操作菜单,选择线路故障,然后设置故障时间、选择故障类型和故障属性,设置短路性质、短路点位置、短路阻抗,然后按指定时间执行。 母线故障的设置
在母线上按右键,打开操作菜单,选择母线故障,然后设置故障时间、选择故障类型和故障属性,然后按指定时间执行。 开关拒动的设置
在开关上按右键,打开操作菜单,选择开关拒动,然后设置调节时间,选择拒动或者拒动恢复,然后按指定时间执行。 实时教案操作
菜单-教案管理-实时教案
打开实时教案管理,对教案进行命名,保存,然后选择一个事项,进行查看、修改、删除,最后清空。 历史教案管理
菜单-教案管理-历史教案管理
打开历史教案管理,打开刚刚保存的教案,然后删除这个教案。 DTS保护参数运行状态的设置
设置保护参数可以设置保护拒动,在相应的设备上按右键选择设置保护参数就可以进行设置和查询。 培训的开始
在培训控制面板上按开始按钮,培训开始并计时。 培训的暂停