=37.91 N/mm2<215 N/mm2 满足要求 ② 挠度验算
悬臂部分挠度:ω= qL4 / 8EI=25.2×3004 /( 8×2.1×105×1.983×106) =0.06127 mm
ω / a=0.06127 / 300=1 / 4896<1 / 500 满足要求 跨中部分挠度:ω= qL4 / 384E I × (5—24λ2)
=25.2×7504 / (384 ×2.1×105×1.983×106)×[5—24×(300/750)2] =0.0498×1.16=0.05784 mm
ω / L=0.05784 / 750=1 / 12966<1 / 500 满足要求 5.2.2.5、桁架验算
(1)简化计算按3节间下降式斜杆桁架满载验算,节点力按3节间分布为: P= Pm × H × L/6= 42kN/m2 × 1.8 ×0.6/2=22.7kN
P/2PPPo1600o2v2u26001800b2o3v3u3600b3av1u1b1600
桁架受力计算简图
α= arc ty 600/600=45° 查表得:
杆件 O1 O2 3节间(满载) -2.5 -4.0 乘数(KN) P×ctyα=22.7 杆件内力(KN) -56.75 -90.8 O3 -4.5 -102.15 U1 0 0 U2 2.5 P×ctyα=22.7 56.75 U3 4.0 90.8 b1 2.5 80.28 b2 1.5 P/sinα=32.11 48.17 b3 0.5 16.01 V1 -3.0 -68.1 V2 -2.5 P=22.7 -56.75 V3 -1.5 -34.05 V4 -1.0 -22.7 由上表可知: O型杆最大内力P0max= -102.15KN U型杆件最大内力Pumax= 90.8KN b型杆件最大内力Pbmax=80.28KN V型杆件最大内力Pvmax=-68.1KN
材料选用:O型和U型杆件选用[8 .槽钢, 中间连接板厚5mm。
b型和V型杆件适用[8 .槽钢,中间连接板厚5mm。 (2)杆件验算 ① U型抗拉杆件
σumax =Рumax/Au =102.15×103/10.24×102 =99.71N/mm2 <215N/mm2 足要求
② O型抗压杆件
σomax =Рomax/(¢×A) λ=μ×L/i
μ=0.5, L=(6002+6002)1/2 =849mm
查表得:ix =19.4mm, iy =19.8mm 取i= ix =19.4mm 则λ=μ×L/i =0.5×849/19.4=21.88 查表得:¢=0.957, AO=10.24×102mm
满 σomax =Рomax/(¢×AO) =102.12×103/(0.957×10.24×102 )=104.2 N/mm2 <215N/mm2 满足要求 ③ b型抗拉杆件
σbmax=Рbmax/Ab =80.28×103/10.24×102 =78.40 N/mm2 <215N/mm2 满足要求 ④ V型抗压杆件
σvmax =Рvmax/(¢×A) λ=μ×L/i、μ=0.5, L=600mm
查表得:ix =15.3mm, iy =23mm 取i= ix =15.3mm 则λ=μ×L/i =0.5×600/15.3=19.61 查表得:¢=0.966, AV=10.24×102mm
σvmax =Рvmax/(¢×A )=98.1×103/(0.966×10.24×102 )=99.17 N/mm2 <215N/mm2 满足要求 5.2.3、模板结构 5.2.3.1、底层模板
外模共分4片,配板采用定型组合钢模竖排、横围囹、竖桁架,为保证模板上口平直,外模上口设水平桁架一道。
芯模板面采用钢板板面,底脚用δ=5mm钢板焊成带压脚板的异型模板,上下各设一道水平桁架。
外模底脚通过锚栓固定,内模底脚通过对拉件固定,内外模之间上口通过拉条对拉。前趾部分及倒滤腔部分板面采用δ=5mm钢板做成的异型板连成一体。
廊道底层模板总体布置图
廊道底层模板侧视图 5.2.3.2、中层模板
上层外模根据沉箱尺寸分为4片,配板采用定型组合钢模竖排、横围囹、竖桁架。上层芯模采用组合钢模板横排、竖桁架结构,整个芯模由四片配板、角模板和木闸板以及吊装架组成。四片内模通过吊装架连接成一个整体,整体支拆。
廊道中层模板总体布置图