继电保护运行及投退规定
为加强继电保护及自动装置的运行管理,保持继电保护及自动装置的健康水平,提高继电保护正确动作率,保证电气设备的安全稳定运行,特制定以下措施:
一、继电保护及自动装置的运行管理
1、 任何电气设备都不能在无保护的条件下运行。
2、 运行人员必须严格执行《电业安全工作规程》及有关的继电保护现场运行规程。 3、 继电保护的现场校验和消缺工作必须执行操作票制度,拆接二次线时必须做好安全措
施。 4、
继电保护及自动装置在检修后投运前的工作
1.1.1
继电保护及自动装置在检修后,应由检修人员向运行值班人员详细交待工作
内容,包括做了哪些工作、发现的问题、存在的缺陷、运行中的注意事项等;讲明设备变动情况和特殊要求,如继电器、压板或切换开关的位置,增加或减少的继电器,定值的更改情况等;并在检修工作交待本上详细写明,检修、运行双方复核无误后签字。
1.1.2 1.1.3 1.1.4
根据整定书核对继电器定值无误,否则,立即通知检修人员纠正,检查二次检查现场及继电器压板等场所的清洁工作已做好,无积灰,无妨碍运行的杂凡新投入或二次回路经过变更的保护装置,在设备启动或充电时,将该设备
回路压板符合设备检修停电时的位置(即运行操作结束状态),并检查各压板接触良好。 物,继电器内校验用的纸片等应清除。
的保护全部投入使用,方向元件应短接,带上负荷后,分别将保护暂时停用,由继电保护人员测量检验保护回路接线正确,确定具体使用条件后再视系统需要投入运行。
1.1.5 1) 2) 3) 闸。
检修安全措施及注意事项
1.1.6 1.1.7 1.1.8
为了保证设备和人身安全,并防止发生误动运行设备,在进行检修时,应做原则上,继电保护及自动装置的检修应与所属一次设备检修同时进行。 在继电保护二次回路上的任何工作,必须使用工作票,必要时应停用相应的
好安全措施。
保护装置投运前检查项目:
应有继电保护人员“可以投入运行”的书面交代;
各继电器元件、压板及试验部件和小开关应在正常位置,各指示灯、表计、应用高内阻电压表或万用表测量跳闸压板两端电压(应注意万用表在电压
显示面板指示正常,无异常报警;
档),无电压后方可投入压板。严禁用校灯或低内阻电压表测量,以防止保护误动作跳
保护装置;并在需检修的继电器屏上悬挂“在此工作”标示牌,防止跑错设备间隔、拆错引线而造成事故。
1.1.9
在运行中或其相邻的保护盘上进行有振动较大的工作时,应先将其瞬时速断
保护退出运行。
可编辑
精品
1.1.10 运行中因故要进行二次回路检修时,一定要先断开其动作回路,对有相互影响的保护,如低压闭锁过流、重合闸装置等,要同时停止运行,拆开有关压板或断开切换开关,采取防止误动的可靠措施。
1.1.11 在保护、测量用交流二次回路上工作时,严禁PT二次侧短路、CT二次侧开路;在断开PT电源时,应先解除从该PT取得电源的保护和自动装置或采取相应措施。
1.1.12 检修人员需做保护装置整组动作试验时,应事先取得运行人员同意,得到同意之后方能进行;其试验操作及试验前的有关操作由继电保护人员执行,整组动作试验结束后,设备应恢复至试验前状态,并向运行人员书面交代清楚。 运行中的操作原则
1.1.13 继电保护及自动装置应在电气设备转入热备用时投入运行,正常情况下,任何电气设备不允许无保护运行,双套主保护不允许同时退出运行。
1.1.14 正常情况下继电保护及自动装置投入或退出运行,必须根据调度或值长的命令执行,并经技术总监批准。
1.1.15 继电保护装置的投用应与所保护的电气设备的运行方式符合。
1.1.16 继电保护压板投入与切除的规定:设备或线路投入备用或开关合闸送电前,有关保护压板必须投入;设备或线路退出备用后,保护压板是否切除应根据有关规定或通知执行,无明确规定退出时一般不退出。
1.1.17 每次保护装置动作后,值班人员应准确记录保护信号情况,核对无误后,方可将信号复归;当发生故障,保护人员只有判明情况,且有二人在场,并得到值长同意后,方可恢复或复归掉牌、信号;禁止一边处理事故,一边复归信号。微机保护装置必须在打印出完整的故障报告后方可关停直流电源;若保护发生误动,应尽可能保持原状,联系继电保护人员检查处理。
1.1.18 当确认继电保护装置有误动的可能时,运行值班员应及时与继电保护人员联系,并向值长汇报,紧急情况下可先将保护装置全部或部分停用,事后立即汇报;各发电机出口PT因故须停用或须在运行中取下某二次侧低压熔丝(或拉开二次小开关),须经值长、技术总监批准(故障处理须立即退出运行者除外)。
1.1.19 遇有下列情况,应将有关保护停用: 1) 2) 3) 4)
保护装置异常,可能发生误动或已发生误动时; 保护工作有可能引起设备误动时; 作开关跨越线时或用刀闸跨接开关时; 其它专用规程中所规定的条件。
1.1.20 当PT停电有可能引起有关二次电压回路失压时,应先将相应低电压保护和自动装置退出运行,并通知继电保护人员到现场,方可进行PT的停电操作,待PT恢复正常后,应立即将上述保护及自动装置投入运行。
1.1.21 对35KV及以上的电气设备,无速动保护则不允许充电,线路及备用设备充电时,应将其重合闸装置退出,充电正常带上负荷后,再将重合闸装置投入。
1.1.22 厂用6KV或0.4KV母线PT检修或临时停用消缺时,应退出BZT有关低电压保护部分,检修后
可编辑
精品
PT恢复时,应将退出的BZT有关低电压保护部分及时投入。
1.1.23 取保护直流熔丝时,应先取正极,后取负极(送时顺序相反),以防止寄生回路造成保护误动作。
1.1.24 微机保护由“运行”方式切至“调试”方式前,必须整套停用该保护装置。 1.1.25 当保护装置配置的打印机发生异常,而保护装置本身无异常时,不必停用保护装置,应及时联系继电保护人员处理。
1.1.26 保护装置出口压板投入前,均应测量压板两端间无电压。 1.1.27 微机保护的定值在调整后,应打印保护定值并核对无误。
1.1.28 运行中继电保护和自动装置的铅封不得擅自打开,并不得变动整定值,整定值的更改由继电保护人员执行。
1.1.29 运行中更改定值的原则步骤: 1) 2) 3) 4)
核定调度命令或定值通知单上的原定值与实际值相符; 解除保护压板,由继电保护人员按新定值进行调整;
调整后应由继电保护人员书面交代,运行人员测量出口压板两端无电压后,运行中更改定值或变动保护压板位置后,当班运行人员必须作好记录。
投入压板;
继电保护和自动装置的校验
1.1.30 继电保护和自动装置的校验工作主要由检修人员在检修时进行。
1.1.31 校验前,要先查明该继电器的跳闸作用已解除,并要得到值长的命令或认可。事先进行必要的岗位之间联系。
1.1.32 校验时,要做好可靠的安全措施,如取下跳闸压板等,以免发生不必要的异常运行。
1.1.33 自动装置切换试验是一项实际试验,应特别重视和谨慎,进行切换时应注意以下各项:
1) 2) 3) 4) 5) 6)
2. . 3.
1)
应采取可靠的安全措施; 值长的命令;
必须事先进行岗位之间的联系; 校验结束时,要恢复到原来的状态; 校验结果应详细书面记录在专用记录簿内;
在校验中如果发生问题,应立即停止校验,并恢复至校验前的运行方式,待
查明原因并消除后方可重新进行。
可编辑
继电保护投退及规定