件何不考虑条件,熟悉系统、收集相关资料(工艺、设备、操作、环境、事故等方面的情况何资料)。
2.确定系统是个发生概率、事故损失的安全目标值 3.调查原因事件
调查与事故有关的所有直接原因和各种因素(设备故障、人的失误和环境不良因素)。
4.编制事故树
从顶上事件起,一级一级往下找出所有原因事件直到最基本的原因事件为止,按其逻辑关系画出事故树。每个顶上事件对应一株事故树。
5.定性分析
按事故树结果进行简化,求出最小割集和最小径集,确定各基本事件的结构重要度。
6.定量分析
找出各基本事件的发生概率,计算出顶上事件的发生概率,求出概率重要度和结构重要度。
7.结论
当事故发生概率超过预定目标值时,从最小割集着手研究降低事故发生概率的所有可能方案,利用最小径集找出消除事故的最佳方案;通过重要度(重要系数)分析确定采取对策措施的重点和先后顺序;从而得出分析、评价的结论。具体分析时,要根据分析的目的、人力物力的条件、分析人员的能力选择上述步骤的全部或部分内容实施分析、评价。对事故树规模很大的复杂系统进行分析时,可应用事故树分析软件包,利用计算机进行定性、定量分析。
三、 触电事故树分析
1.概述
将“触电发生伤亡事故”作为顶上事件,在计算、分析同类事故案例的基础上,作事故树,见图6-1
2.事故树
事故树分析如图6-1
图6-1 触电事故树
图中:T-顶上事件;A,B-中间事件了;X-基本事件。 T-触电伤亡事故;
A1-设备漏电, A2-人体接触带电体; B1-绝缘损坏, B2-绝缘老化; B3-保护接地、接零不当, B4-保护开关失灵; X1-缺乏用电安全知识, X2-电气设备漏电; X3-电气设备外壳带电, X4-违章作业;
X5-防护用品使用不当, X6-电工违章作业,非电工操作; X7-开关漏电, X8-接触开关的带电体。
图6-2 防止触电成功树
3.计算事故树的最先割集、最小径集 该事故树的结构函数为: T=A1A2
=(B1+B2)(B3+B4)
=[(X1+X2)+(X3+X4)][(X5+X6)+(X7·X8)] =[X1+X2+X3+X4][X5+X6+X7·X8]
=X1X5+X1X6+X1X7X8+X2X5+X2X6+X2X7X8+X3X+X3X
6+X
3
X7X
8
+X4
X
5+X
4
X6+X4X7X8………………………………………………………(1)
在事故树分析中,如果所有的基本事件都发生则顶上事件必然发生,但是在很多情况下往往只要部分基本事件发生则顶上事件就能发生。因此,了解哪些基本事件的组合对顶上事件发生具有较大影响,这对有效地、经济地预防事故发生是非常重要地。
事故树分析中地割集就是系统发生事故地模式。引起顶上事件发生地最小限度地割集称最小割集。每一个最小割集即表示顶上事件发生地每一种可能性。事故树中最小割集越多,顶上事件发生地可能性就越大,
系统就越危险。
式(1)为事故树地最小割集表达式,共有12个最小割集,即: K1=X1X5 K2=X1X6 K3=X1X7X8 ………… K12=X4X7X8
该事故树额达最小径集为: T=A1+A2
=B1B2+B3B4
=(X1X2)(X3X4)+(X5X6)(X7+X8) =X1X2X3X4+X5X6X7+X5X6X8 4.重要度分析
如何辨别各基本事件地发生对顶上事件发生额影响就必须对事故树进行基本事件地主要度分析。重要度分析方法有多种,其中不考虑基本事件发生地概率,仅从事故树结构上分析各基本事件额发生对顶上事件发生地重要度地方法称“基本事件地结构重要度分析”,精确计算各基本事件结构重要度系数工作量很大,常用地式通过估算求得系数。
通过计算得:
I(X1)=I(X2)=I(X3)=I(X4)=I(X5)=I(X6)>=I(X7)=I(X8) 可见各基本事件对顶上事件发生得影响程度是相同的。
从事故树结构上看,要避免顶上事件发生,最佳的方法是根据基本事件结构重要度大小依次采取措施。如果各基本事件的发生概率有差别,则需要作概率重要度分析和临界重要度分析。
5.预防事故模式
如前所述,事故树表达式中的每一个最小径集就是系统有效防止事故的一种模式。最小经济中集中基本事件较少的,则预防最为有效。
从对同类事故案例分析汇总可得出预防触电事故最主要途径为:保持电气设备处于安全状态、确保电工按章操作和杜绝非电工进行电作业。
(1)保持电气设备处于安全状态
对应的基本事件有:X1,X2,X3,X4,X7,X8 (2)确保按章操作 对应的基本事件有:X5,X6 6.结果分析即安全对策
(1)“触电事故”事故树的最小径集有12个,说明在检测作业中有发生伤亡事故的可能性。如果不采取必要的安全措施,这样的系统是可能造成人员和设备伤害的。该事故树的最小径集有2个,说明要预防伤亡事故就必须从这2个方面进行考虑。
(2)个基本事件对顶上事件发生的影响程度是相同的。
(3)预防触电事故最主要途径:保持检测设备处于安全状态、确保操作工按章操作和杜绝违章操作。具体措施为:
① 为防止触电伤害事故的发生,必须提高工作人员的安全素质、责任心,要求具有一定的专业知识,并按国家有关规定,电工为特种作业,必须经过培训、考核、持证上岗,非操作人员严禁从事该项作业;
② 应采用不同方式、不同用途的接地措施。安全接地主要有保护接地、重复接地等;
③ 采用保护接地时,接地电阻必须符合要求;
④ 对电气设备要定期进行维护、检修,发现故障(缺陷)要及时处理,保证各类电气设备、线路在无故障的情况下运行,确保安全;在进行电气作业时,要严格按照安全操作规程进行操作。