新能源充电设施场站级安快充桩全检查项目及方法
1、整体安全检查
场站名称: 检查单位(盖章): 日期:
检查 序号 检查内容 检查方法 分值 评分方法 评分 提供管理制度 1、查看充电设施管理制度、规范文件、操作规程、自我评价等文件。 2、检查充电设施管1.1 建立健全管理制度及安全规范 理制度、规范文件、操作规程等的张贴情况。 3、考核或抽查相关人员对管理制度、规范文件、操作规根据服务环节设置岗位,明确程等的掌握情况。 1.2 责任人、工作流程、职责,制 定岗位操作规程。 5分 及安全规范详尽得加1分。若无法给出管理制度及安全规范直接评为红色风险。 提供操作规程 2分 文本可得基本分2分。 本可得基本分2分,提供安全规范文本可得基本分2分,管理制度检查 序号 检查内容 检查方法 分值 评分方法 评分 充电设施运营机构应设置安全管理组织,配备专职或兼职的安全员,各环节的安全应明确1.3 责任人,将运营服务安全管理贯穿于运营服务的全员和全方位。 3分 关人员了解自身职责得满分1分。 提供每月自我 评价报告得基本分2分,提供检查作业人员的现场记录采取日常检查、定期检查、不5分 加2分,提供定期抽查、普查、专项检查等(2分1.4 方式进行自我评价。每月应至额外少对充电设施运营整体情况进分) 行一次自我评价。 追加额外2分。若无法给出定期检查报告直接评为红色风险。 据分析详尽可加1分。如数检测数据分析提供组织结构 图文本可得基本分2分,相检查 序号 检查内容 检查方法 分值 评分方法 评分 提供培训管理 1、查看管理制度、制度材料得1规范文件、操作规管理人员和作业人员应接受安程等的培训教材、全生产教育和岗位技能培训,培训记录、考核记掌握电动汽车安全知识、用电1.5 安全规范、电动汽车发生紧急2、考核或抽查相关情况的处理方法和触电急救人员对管理制度、法,考核合格后上岗。 规范文件、操作规过相关培训加程等的掌握情况 2分。 充电设施基础设施应齐全,符1、查看设备巡视、合相关标准的要求。设备的使维护、检修与记录1.6 用与管理应由专人负责,应定等的管理文件、操期对设备进行巡视、维护与检作规程等 修。 2、查看设备巡视、维护、检修记录文不应使用正在维护或者检修的1.7 故障设备提供充电服务。 和真实性 务不得分。 件,检查其完整性2分 备提供充电服提供设备巡 视、维护、检2分 修记录文件可得基本分2分。 如使用故障设 操作人员都经分,所有实际录等文件 5分 等文件加2录、考核记录教材、培训记分、提供培训检查 序号 检查内容 检查方法 分值 评分方法 评分 应定期检查各种安全标志,发1.8 现有变形、破损或褪色,应进行整修或更换。 现场无安全标 1分 示出现问题可得满分1分. 提供突发事件 应急处理预案1、查看突发事件应充电设施运营机构应设置应急急处理预案的相关组织,建立突发事件应急预案,文件、培训和演练包括火灾、车辆故障、电池破记录等 1.9 损燃烧爆炸、供电系统故障、2、查看实际突发事人员触电、电池故障、设备故件的处置情况记障等。 录、总结分析报告等 5分 1分,应急设备存放安全可靠加1分。若无法给出应急预案直接评为红色风险。 共计 30分 的相关文件、培训和演练记录得3分,提供分析报告加
2、供电设施安全检查
场站名称: 检查单位(盖章): 日期:
检查序号 检查内容 检查方法 分值 评分方法 评分 变配电设备的布置应对危险电1、查看充电设施供位的裸露带电体采取安全防护电系统设计、施工、措施,加遮拦或置于人的伸臂验收、改造、定期范围以外。配变电室应设置安巡视、检查和维护全围栏、警示牌、安全信号灯等相关文件和记录 合理防护,安及警铃。变压器室、高压配电2、检查充电设施供2.1 室门外或高压设备安全围栏上电设施周边情况,满分1分 应悬挂安全警示牌。高压配电判断供电设施是否装置上应有明显的操作指示说受到周边情况影响明。配变电室内应有明显的“安而使其实际运行环全通道”或“安全出口”标示境不能满足标准要牌。 求 1分 全指示齐备得