好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

DQ001-6kV综合保护校验作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 6 页 共 21 页 件,易造成插件接插头松 在插入插件时严禁插错插件的位置使用绝缘工具,并带绝缘手套 保护传动配合7 不当 易造成人员受伤及设备事故 LEC法 3 6 3 36 1级低危险 保护传动时设专人通知有关班组暂时离开被传动设备,并在被传动设备处监护 保护室内使用8 无线通讯设备 易造成保护不正确动作 LEC法 3 6 1 18 1级低危险 在保护室内严禁使用无线通讯设备 漏拆联易造成误跳接线跳运行设9 或漏取备 LEC法 3 6 7 126 2级显工作时应认真核对回著危险 路接线和压板,查清联跳回路电缆接线 压板 电流回引起人员路开路伤亡及设10 或失去备损坏 接地点 电压回造成电压11 路未断回路短路 法 LEC1 6 3 18 LEC法 1 6 15 90 2级显著危险 严禁电流回路开路或失去接地点,防止引起人员伤亡及设备损坏 1级低应两人一起工作,一人操作,另一人作监

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 7 页 共 21 页 开,就接试验线 表计量易造成误程选择跳运行设不当或备 用低内12 阻电压表测量联跳回路 整组试误送电 验操作开关时13 未检查LEC法 1 6 15 90 危险 护,试验前断开二次电压。 LEC法 3 6 1 18 1级低危险 必须正确使用工器具及仪器仪表,所有带电仪器仪表零线必须可靠接地,以防外壳漏电引起低压触电事故 2级显著危险 检查开关在试验位置,接地开关处于合闸位置 开关位置 保护误动作或故障定值误14 整定 大事故范围 注:LEC法,即半定量方法, L—发生事故的可能性大小;E—暴露于危险环境的频繁程度;

LEC法 3 3 15 135 3级显著危险 认真核对定值,不发生误整定。 时拒动扩

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 8 页 共 21 页 C—发生事故的严重后果;D—评价危险程度,它是L、E、C三个分值的乘积,总分在20-70之间为低危险,总分在70—160之间为显著危险,总分在160—320之间为高度危险,320分以上为及其危险。

6. 相关的环境因数清单及控制措施

序号 1 2 施工现场照明充足。 施工现场标牌整齐美观,标语醒目。责任区实行治安、绿化、环境卫生三包。 施工现场临时工程标准化,有序不乱,工具室、等室内外保持清洁、卫生,3 有一个良好的生产环境。 施工现场做到调试试验装置及工器具按指定位置整齐摆放,堆放井然有序。4 做到工完料尽场地清。 5 现场管理人员,安全监察人员现场戴袖章或标志。 施工现场严格正确使用安全“三宝”即安全帽、安全带、安全绳,做到定期检6 验、更换,确保安全。 施工现场做到试验设备整洁,标准化的电源盘箱,完整带锁,安全保护措施7 齐全可靠。 严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律,妥善处理施工现场友邻单位的关8 系,争取各有关单位人员的谅解和支持。 9 10 临时施工用电线架设符合安全要求,标准化盘箱,照明布置合理。 避免垃圾扩散,公共及生活区域、道路,防止残渣撒落。 内 容 7.计量器具、工具、机械

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 9 页 共 21 页 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名 称 多功能继电保护微机校验台 钳形相位表 升流器 调压器、大电流线 电烙铁 转接插件 电源盘(带漏电保护器) 万用表 个人工具 对讲机 图纸 试验规程 摇表 试验线、短接线 定值单 试验报告 规格/编号 P30 ML100 DLS-21 50A FLUK / / / / 单位 台 台 台 把 块 盘 块 套 对 套 套 块 根 份 份 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 各10 1 1 备注 8.作业方法

8.1开工 序号 1 2 内 容 作业负责人全面检查现场安全措施是否与工作票一致,是否与现场设备相符 作业负责人向工作人员交待作业任务、安全措施和注意事项,明确作业范围。 8.2试验电源的的使用

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 10 页 共 21 页 序号 内 容 标准及注意事项 从就近检修电源箱接取;在保护室内工作,保护室内有继保专用试验电源屏,故检修电源必须接至继保专1 检修电源接取位置 用试验电源屏的相关电源接线端子,且在工作现场电源引入处配置有明显断开点的刀闸和漏电保安器 接取电源前应先验电,用万用表确认电源电压等级和接取电源时的注意事2 项 电源类型无误后,先接刀闸处,再接电源侧;在接取电源时由继电保护人员接取 8.3试验内容和方法标准

安全措施及注意序号 校验项目 方法及标准 事项 检查前应关闭直保护屏后应清洁无尘,接线应无机械损伤,端1 保护屏检查及清扫 子压接应紧固 流电压回路 流电源,断开交

DQ001-6kV综合保护校验作业指导书

6KV综合保护装置校验作业指导书GCJRZDS/DQ001-2011第6页共21页件,易造成插件接插头松在插入插件时严禁插错插件的位置使用绝缘工具,并带绝缘手套保护传动配合7不当易造成人员受伤及设备事故LEC法363361级低危险保护传动时设专人通知有关班
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
921p31cppb9uewu2s0h44x67j2pwjr01e7y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享