好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

DQ001-6kV综合保护校验作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 11 页 共 21 页 1.跳闸连接片的开口端应装在上方,接至断路器的跳闸线圈回路 2.跳闸连接片在落下过程中必须和相邻跳闸连接片有足够的距离,以保证在操作跳闸连接片2 压板检查 时不会碰到相邻的跳闸连接片 3.检查并确证跳闸连接片在拧紧螺栓后能可靠地接通回路,且不会接地 4.穿过保护屏的跳闸连接片导电杆必须有绝缘套,并距屏孔有明显距离 1.保护引入、引出电缆必须用屏蔽电缆 2.屏蔽电缆的屏蔽层必须两端接地 3 屏蔽接地检查 3.保护屏底部的下面应构造一个专用的接地铜网格,各保护屏的专用接地端子经一定截面铜线联接到此铜网格上 发现问题应查找插件外观应完整,插件内应无灰尘,插件内焊4 插件外观检查 点应无漏焊、虚焊现象 插拔插件 5 6 瓦斯电缆检查 绝缘检查 摇测交流电流回路6.1 对地的绝缘电阻 用1000V摇表摇测,要求大于1MΩ 关人员暂时停止 摇测时应通知有原因,不要频繁工作中应防止跑错间隔 防止直流回路短路、接地

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 12 页 共 21 页 摇测交流电压回路6.2 对地的绝缘电阻 摇测直流回路对地6.3 的绝缘电阻 摇测交直流回路之6.4 间的绝缘电阻 摇测本体保护接点6.5 之间及对地的绝缘电阻 各保护装置直流电7.1 源测试 各保护装置直流电要求:±24±1V 源输出电压测试 各保护电源自启动要求不大于80%的额定电压 电压测试 7.2 直流电源拉合试验 拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降或升),保护装置应不误动和误发保护动作信号 检查装置的日历时钟,应准确,如果不对,将校准时钟 其校准 路、接地 防止直流回路短用500V摇表摇测,要求大于10MΩ 用1000V摇表摇测,要求大于1MΩ 注意:绝缘摇测结束后应立即放电、恢复接线 用1000V摇表摇测,要求大于1MΩ 路接地点,拔出所有逻辑插件。用1000V摇表摇测,要求大于1MΩ 切工作,断开直流电源,拆开回在回路上得的一

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 13 页 共 21 页 1)保护装置通电自检。给装置和打印机送电,观察电源电源指示灯、各运行指示灯、各打印通电检验 机指示灯,指示正常,液晶屏显示应正确。 3)保护定值整定。检查时要注意校验失电后记忆功能应正确。 软件的正确性使通过其CRC校验码来判别。 1)进入主菜单,选择“其他”命令控件。 检查软件版本号及校验码 2)按回车键进入其他操作对话框,选择“版本信息” 命令控件。 3)按回车键显示程序版本信息及CRC校验码。 开关量输入分保护连接片投退、信号开关量输入、定值切换区开关量输入。用+24V端子点开关量输入回路检11 查 则保护告警灯会亮。 开关量输入端子时相当连接片投入。 按复归按钮,否投退保护功能连接片后,一定要

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 14 页 共 21 页 选择菜单中的“开出传动”子菜单,对各保护CPU的出口回路逐项进行开关量输出传动操作。每进行一项传动操作时,应参照调试大纲开关量输出回路检12 查 查装置面板的灯光信号是否正确,检查完成后应注意对装置进行复归,然后进行下一项传动。 利用MMI打印出各CPU的零漂(不加任何交13 零漂检查 流量时的正常采样值),检查电流、电压回路的零漂,每回路的零漂应在-0.3—+0.3范围内 1)将高压侧与低压侧电流回路同相别反极性串联,输入5A电流。 2)将电压回路并联加50V电压 电流电压平衡度调14 整 调整电位器RWn,要求误差范围小于0.1A/0.3V 4)加电流时观察差流要求小于0.2A 在二次额定电流为5A时,通入电流分别是25、通入25、10A两10、2、1A;在二次额定电流为1A时,通入15 电流电压线性度 电流分别是5、2、0.5、0.2A;通入电压分别为60、30、10、5V,观察液晶显示,要求外部仪表值与误差显示小于2%。 档时间不许超过10S 3)选择菜单中模拟量相,根据液晶显示数据, 提供的保护CPU开关量输出传动记录表,检

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 15 页 共 21 页 1)模拟TV、TA断线等异常运行情况,检查保护异常告警与装置信号正确。进行上步骤时16 告警功能检查 要同时检查中央信号接点。 2)关掉装置直流电源检查失电告警信号接点动作应正确。 按照最新有效定值单,对照保护调试大纲项目,对变压器差动保护,高、低压侧保护功能电气量保护定值与17 功能校验 的保护动作报告应正确 作负责人应把好校验质量关。 用短接线在变压器保护端子排上短接各非电18 非电量保护校验 量保护功能输入接点,非电量保护出口指示灯亮,同时显示正确的保护动作报告 1)按照继电保护安全措施票中的记载,将电流、电压回路恢复正常试验接线。 2)电气量只能从端子排处加入,采用电压、19 整组试验 电流突然变化的办法,使保护动作。要求保护出口指示灯,显示出正确的保护动作报告,中央信号或监控微机保护动作报告(对综自站)均正确。 试验接线要经第二人检查,严防误接线 进行逐条试验。要求保护出口指示灯亮,显示行认真试验,工按照调试大纲与定值清单逐项进

DQ001-6kV综合保护校验作业指导书

6KV综合保护装置校验作业指导书GCJRZDS/DQ001-2011第11页共21页1.跳闸连接片的开口端应装在上方,接至断路器的跳闸线圈回路2.跳闸连接片在落下过程中必须和相邻跳闸连接片有足够的距离,以保证在操作跳闸连接片2压板检查时不会碰到相邻的跳闸连接片3.检查并确
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
921p31cppb9uewu2s0h44x67j2pwjr01e7y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享