习题4
一、填空题
(3)(3)(3)
IKI''(3)Ishish
1.工厂常用的用电设备工作制有长期连续工作制、短时工作制和反复短时工作制。 2.起重机械在计算额定容量时暂载率应换算到25%。
3.日负荷曲线是表明电力负荷在一昼夜间(0~24)内的变化情况。 4.变压器的有功功率损耗一般为△ P T =0.015 S 30 ,无功功率损耗为△Q T =0.06 S 30 5.负荷计算的方法有需要系数和二项式系数法。
6.某380V用电设备组的有功计算负荷为560kW,功率因数为0.8,则该厂的无功计算负荷是420kW,视在计算负荷是700kVA,计算电流为1063.54A。
7.某电焊机在 时的额定容量为500kVA,那么在ε=100%时的等效容量为135.6kW。
??60%8.需要系数法适用于计算变配电所的计算负荷,而二项式系数法适用于计算配电基干线和配电箱范围的计算负荷。
9.工厂主要采用并联电容器的方法来提高功率因数。
10.短路故障的原因主要有1、绝缘破坏2、人为原因3、自然灾害,短路形式单相短路、两相短路、两相短路接地和三相短路几种。三相短路电流最大。
二、判断题(正确的打√,错误的打×)
11.车间所有用电设备的额定功率之和就是该车间的额定容量。(×) 12.年最大负荷利用小时越少越好。(×) 13.需要系数是一个小于1的系数。(√)
14.瞬时功率因数一般用来作为电业部门调整收费标准的依据。(×)
15.在变压器高压侧和低压侧补偿相同容量的电容可以达到同样的补偿效果。(×) 16.单相设备容量换算为等效三相设备容量,将其单相容量乘以3即可。(×) 17.设备的总容量就计算负荷。(×)
18.高压输电线路的故障,绝大部分是单相接地故障。(√)
三、选择题
19.下面哪些设备属于长期连续工作制设备(CE)
A. 电梯 B. 电焊机 C. 空压机 D.机床辅助电机 E. 照明设备 20.计算车间设备容量时,电焊机设备要统一换算到(D)。起重机要统一换算到(B)。
A. 15% B.25% C. 75% D. 100% 21.使用需要系数法确定计算负荷,主要适用于(B)。二项式系数法主要适用于(D)。
A. 配电支干线和配电箱的负荷计算 B. 变配电所的负荷计算
22.某车间生产线只有一台电动机,其功率为20kW,功率因数为0.8,效率为0.9,其额定容量为(C)。
A. 16kW B. 18kW C. 20kW D. 22.2kW E. 25kW
23.我国有关规程规定,高压供电的工厂,最大负荷时的功率因数不得低于(C),其他工厂不得低于(A)。
A. 0.8 B. 0.85 C. 0.9 D. 0.95
24.选择下列合适的表示符号填入括号内:次暂态知路电流有效值(D),三相冲击电流峰值(B),三相冲击电流有效值(A),三相短路电流稳态有效值(C)。
(3)(3)(3)
A. Ish B. ish C. IK D. I''(3)