好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

西子奥的斯GECB调试资料上修订稿

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西子奥的斯GECB调

试资料上

公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

ACD2 MR调试手册 西子奥的斯电梯有限公司

文件编号:ACD2 MR_SUR_ZH 部件名硬件版本 称 GECB-ADAA26800P AY A_A26800GDCB AKT1/2 DCPB KCA26800ABS4 备注 控制柜控制板 OVF2B系列变频器主板 OVF3B系列变频器主板 目 录

1控制系统概述5

2检修模式运行条件检查6 3检修运行变频器设置8 4GECB参数设置15 5检修运行26

6井道位置信号确认26 7井道位置自学习28 8远程站调整及检查31 9门检测运行(DCS)31 10正常运行32 11故障排除34 12备注45

13常见问题处理46 14特殊功能设置47

软件版本 GAA30780DAK 或更高 AAA30924CAH 或更高 AAA31400AAC or higher

1?控制系统概述

ACD2 MR控制系统引用了OTIS的GCS(全球控制系统)中的GECB控制板作为电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS技术,利用OTIS高可靠性的串行通讯系统及CANBUS通讯技术,将电梯的各个部件紧密的连在一起。驱动部分采用OTIS最新的能源再生变频器,硬软件系统专为驱动永磁同步无齿轮主机设计。

技术概要

ACD2 MR控制系统配置图如下:

图表 1

技术文件

各子系统技术参考文件:

2?检修模式运行条件检查

提示:在动慢车之前,所有的机械部件都已经调试完成,具体请参考相关安装指导书。

控制柜检查

打开控制柜的门,检查是否有连接处松动和元件损坏,保管好随机资料,更换已损坏的部件,紧固控制柜中所有连接处。紧固时请特别注意电源线、动力线(控制柜中的U、V、W与主机的U、V、W一一对应,根

据电气原理图确定变频器至主机的联接电缆是否需要采用屏蔽线)。 接线检查

按接线图,检查PVT线、随行电缆的临时接线、限位开关的临时接线,检查每个设备的接地线是否可靠接地。GECB板的接地螺丝必须可靠接地。

CAN通讯设置检查

根据CAN通讯网络结构要求,需将GECB设置成为CAN通讯网络的节点,请GECB板拨码开关SW5拨在“ON”的位置。

绝缘检查

西子奥的斯GECB调试资料上修订稿

西子奥的斯GECB调试资料上公司标准化编码[QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]ACD2MR调试手册西子奥的斯电梯有限公司文件编号:ACD2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7v3ly6f3nr44s0w0d4ij47hq70zb7d011sg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享