7.4、预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当剩余电量等于设定报警电量时,可通过IC卡设置为用户不在用电时停电一次提醒用户购电,此时用户需将IC卡插入电能表一次恢复供电, 当剩余电量为零时,停止供电。

7.5、一表一卡,用户每次新购电量后,只能插入自己的电表输入一次有效电量。

7.6、用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡检查用户用电情况。 7.7、管理部门根据实际情况设置用户的最大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“报警”,提醒用户减少用电负荷,4min后自动恢复供电, 用户若将IC卡插入电表1min后恢复供电。

7.8、可选择通过RS-485组网,通过管理机集中控制和集中购电;也可集中安装射频卡读写器,用户通过射频卡购电。

7.9、通讯协议可选择为Modbus-RTU或DLT645-1997或DLT645-2007。

七、AT28E-IC3型三相智能电能表

1、用途和适用范围

AT28E-IC3型三相电子式预付费电能表是采用先进的微电子技术、SMT工艺开发生产的新一代智能型电能表,其用途是计量频率为50Hz/60Hz的三相交流有功电能,同时完成先买电后用电的预付费用电管理及负荷控制功能,是我国改革用电体制,实行计划用电和节约用电的理想产品。

电能表应安装在室内或室外电表箱内,使用温度为-25℃~55℃,相对湿度不大于90%的环境中。

本产品符合IEC1036和GB/T17215.321-2008标准中1.0级的三相电子式电能表和GB/T18460-2001中预付费电能表的全部技术要求。

可选择RS485通讯接口,通讯协议可选择为Modbus-RTU或DLT645-1997或DLT645-2007。

2、主要功能及特点

2.1、全电子式三相有功双向电能计量。

2.2、具有高精度、高过载、高灵敏度,防窃电、功耗低、体积小等特点。 2.3、IC卡预付费功能:先买电,后用电,供电部门可通过计算机售电管理系统对用户预购电量、剩余电量报警、最大负荷等参数进行设置经IC卡传递给电能表。

2.4、数据回读功能:当IC卡插入电表读取数据后,能够将电表内总用电量、总购电量、本次剩余电量,表内负电量等数据回读到IC卡中,然后在售电系统中准确读出。

2.5、电度表具有最大负荷控制功能,可任意设置用电负荷。

2.6、剩余电量达到报警值时可设置为用户不在用电时自动断电,提醒用户及时购电。

2.7、停电时表内数据自动保护,保证10年数据不丢失。

2.8、电能表采用8位LCD屏并附带汉字信息,显示用电信息,通过插卡可轮显各项用电参数。

2.9、表内数据加有校验和纠错处理,并经多级加密处理确保数据安全、准确、可靠。

2.10、保证一表一卡,用户每次新购电量后,只能插入自己的电表输入一次有效电量;即使非法用户盗取IC卡密码,复制IC卡也不能使用;IC卡反复使用达一千次以上。表内卡座与外接市电完全绝缘,保证用户用电安全。

2.11、直接接入式采用内置大功率磁保持继电器控制通断电;电流互感器接入式采用外接交流接触器或自动空气开关控制通断电。

2.12、可选配RS485通讯接口实现远程抄表、远程购电、远程控制等功能。(型号为AT28E-IC3-T)。 3、主要技术指标

额定电压:3×220V/380V;

标定电流:3×1.5(6)A,3×2.5(10)A,3×5(20)A,3×10(40)A,

3×15(60)A,3×20(80)A,3×30(100)A;

(100A以下直接接入,100A以上通过电流互感器接入)

工作电压范围:0.8Un~1.2Un; 极限工作电压:0.7Un~1.3 Un; 频率:50Hz/60Hz;

准确度:1.0级;

电表常数: 电流规格 3×1.5(6)A 3×5(20)A 3×10(40)A 3×15(60)A 3×20(80)A 6400imp/kwh 1600imp/kwh 800imp/kwh 800imp/kwh 400imp/kwh 脉冲常数 启动电流:≤0.2%Ib; 潜动:有防潜动逻辑电路; 绝缘电压:≥2000VAC/1分钟;

LCD液晶显示:八位显示0-999999.99kwh,并有辅助汉字信息显示; 环境工作条件:-20℃~+55℃,相对湿度不超过90%(温度+25℃); 功耗:<2W;

外型尺寸:223mm(高度)×144mm(宽度)×70mm(厚度); 重量:<2Kg; 使用寿命:>10年。

4、外型尺寸

三相四线直接接入式12345678910功能信号端子12345678901UCIC出UNIA进UAIA出IB进UBIB出IC进J1UAJ2(经互感器接入式)A+B-(RS485)P+P-(脉冲校验)功能信号引出端子435J1J2三相四线经互感器接入式12345678910IA进UAIA出IB进UBIB出IC进UCIC出UN12345678910报警灯运行灯KMRT三相三线经互感器接入式12345678910CTABCNCTCTIA进UAIA出空UB空IC进UCIC出空接负载三相四线经互感器接入式接线示例图(用该表配以自动空气开关可组成用电计量控制箱)5、接线图 6、安装与使用

6.1、打开电能表端钮盒盖,按接线图连接各端钮接线, 接线完毕用两个螺钉固定其上并加铅封。

6.2、用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点面向左)插入表内,大约15秒钟后等电表显示购电信息后方可拔卡(最忌似插非插或提前将卡拔出),用户自己将IC卡妥善保管好,下次购电时带上IC卡去管理部门购电;

当卡号与电表不匹配或卡密码校验不符时显示器显示“Err0----”并有“报警”字样,匹配时显示器轮流显示“总用电量”、“剩余电量”、“购电量”、“功率限量”、“购电次数”、“表号”等信息;此时取下IC卡, 显示器仅显示“总用电量”值;

当表中剩余电量低于报警电量时显示器仅显示“剩余电量”值; 当表中原剩余电量与购电卡中电量之和大于999999kWh时,卡内电量不被写入电表,仍保存在卡内, 显示Err3----”。