好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020版国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷D卷(含答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020版国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》

试卷D卷 (含答案)

考试须知:

1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

姓名:_________ 考号:_________

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,着火面积约4000m2,直接经济损失4000余万元。

经调査,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酸泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生声车向采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打\有8名受伤员工在冰池处被救出。

经査,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡査后离开了车间。 根据以上材料,回答下列问题

1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。

第 1 页 共 13 页

A.电气线路 B.防火分隔 C.耐火等级 D.安全疏散 E.灭火器材

2.保鲜恒温库及简易车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有( )。 A.设置自动灭火设施 B.设置明显的防火标志 C.严格管理,定期重点巡查 D.制定和完善事故应急处理预案 E.采用电气防爆措施

3.这次事故中,造成人员伤亡的主要因素有( )。 A.当日值班人员事发时未在岗

B.建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料 C.消防安全重点部位不明确

D.部分安全出口被封锁闭,疏散通道不畅通 E.员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练

4.关于单位员工消防安全培训,根据有关规定必须培训的内容有( )。 A.消防技术规范

B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施 C.组织疏散逃生的知识和技能 D.组织疏散逃生的知识和技能

E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法

5.根据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有( )。

第 2 页 共 13 页

A.单位的消防安全责任人 B.装卸人员

C.专、兼职消防管理人员 D.电工

E.消防控制室值班、操作人员

6.根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有( )。 A.消防安全责任制 B.消防设施、器材维护管理 C.用火、用电安全管理 D.仓库收发管理 E.防火巡查、检查

7.根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有( )。 A.违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 B.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗

C.常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下对方物品影响使用 D.消防控制室值班人员未持证上岗

E.将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响使用

8.按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括( )。 A.领导机构及其职责 B.报警和接警处置程序 C.自动消防设施保养程序 D.应急疏散的组织程序和措施 E.扑救初期火灾的程序和措施

9.根据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和

第 3 页 共 13 页

应急疏散预案。在这次火灾事故中,该单位未能做到( )。 A.及时报警 B.启动消防灭火系统 C.组织扑救火灾 D.启动防排烟系统 E.即时疏散人员

2、该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为021MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回菩不清楚。

根据以上材料,回答下列问题

1、关于该建筑消防水池,下列说法正确的有( )。 A、不考虑补水时,消防水池的有效容积xxxx B、消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C、消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

第 4 页 共 13 页

D、应设置就地水位显示装置消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 2、低区消火栓泵没有启动的原因主要有( )。 A、消防水泵控制柜处于手动起泵状态 B、消防联动控制器处于自动气泵状态 C、消防联动控制器处于手动起泵状态 D、消防水泵的控制线路故障 E、消防水泵的电源处于关闭状态

3、关于xxxxx顶消火栓稳压装置,下列说法正确的是( )。 A、气压水罐有效储水容积符合规范要求 B、出水管阀门应常开并锁定

C、气压水罐有效储水容积不符合规范要求 D、出水管应设置叫杆闸阀

E、稳压泵控制柜甲时应处于停止启泵状态

4、关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有( )。 A、应采取防冻措施 B、进水管管径符合规范要求 C、出水管管径符合规范要求

D、消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号 E、消防控制室应能显示消防水箱正常水位

5、关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有( )。 A、栓口动压符合规范要求

B、消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态

C、检察人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵的启动情况 D、消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态 E、消防水枪充实水柱符合规范要求

第 5 页 共 13 页

2020版国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷D卷(含答案)

2020版国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷D卷(含答案)考试须知:1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4oery71hrm1wxgu8k8be9y6ym8c7oz00muv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享