悬挑式脚手架施工方案
1、工程概况
***************************************************************************************************************** 2、编制依据
2.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2.4《建筑工程施工安全操作规程》 2.5《建筑施工手册》(第四版) 2.6工程建筑、结构施工图纸 2.7施工组织设计
3、外脚手架施工重点特点与难点
由于工期较紧,本工程施工地上采用悬挑式全封闭外脚手架,采用工字钢悬挑式外脚手架施工,所以外架的搭设方法的确定与施工是外脚手架施工的重点。 4、脚手架搭设的设计与计算 4.1外脚手架搭设方案
主体结构施工采用工字钢悬挑式外脚手架施工,在4层悬挑、10层卸载,在11层悬挑、16层卸载,然后用钢丝绳斜拉悬吊分段卸荷,
1 / 33
单段最大高度不超过26m,外脚手架采用Φ48×3.5钢管搭设,立杆采用单立杆,横距为900mm,纵距为1500mm,横杆步距为1800mm,脚手架内立杆距建筑物外皮有:北侧部位为0.3米,东西两侧为0.3米,其它0.3米,局部2.65米,建筑物四周阳角处工字钢无法伸出悬挑时, 在梁上预埋钢筋拉环,用钢丝绳兜挂来支撑脚手架上部立杆荷载。操作层外脚手架满铺,比脚手板低一步外设水平绳式安全网一道,紧贴脚手架外立杆内侧设防护栏杆一道(高度为0.9m)和挡脚板一道(高度180mm)。栏杆内侧立挂密目式绿色阻然安全网,网的下口与建筑物挂搭封严(即形成兜网)。剪刀撑在脚手架外侧沿架高连续设置,与地面倾角45度至60度。主体工程外架与主体框剪结构牢固拉结,连墙杆按两步两跨设置。第一排水平横杆下设16号工字钢,工字钢座在二层顶现浇板上(由现浇板内预埋吊环固定),外架子不大于40㎡设一个连墙点,且连墙点的竖向间距不应大于4m。因为本工程脚手架是悬挑式脚手架,所以在外脚手架部位需要加固。加固时立杆位置、脚手架立杆位置,工字钢顶部(脚手架立杆位置)焊Φ60钢套管两根,高度100㎜ ,外脚手架立杆固定在钢套管内。连杆、扫地杆按标准设置。 4.2主体外脚手架架计算书 垂直荷载的传递路线
施工荷载→木脚手板→小横杆→通过扣件抗剪→立杆→工字钢悬挑→钢丝绳
4.2.1脚手架参数
2 / 33
1.内排架距墙距离为: 北侧为0.3米,东西两侧为0.3米 ,其它为0.3米,局部2.65米 ;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;
横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80;连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.60 米,水平间距3.0 米,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件连接;
2.活荷载参数:
活荷载分为:施工荷载(包括作业层上人员、器具及材料自重)和风荷载;
施工均布荷载标准值:3.0 kN/m2 ;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.恒荷载参数: 恒荷载分为:
a 脚手架结构自重(包括立杆、纵横水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等自重)
b 构配件自重(包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等自重) 每米立杆承受的结构自重荷载标准值 :0.1248 kN/m2;脚手板自重标准值 :0.350 kN/m2;栏杆挡脚板自重标准值:0.140 kN/m2;
安全设施与安全网自重标准值 :0.005 kN/m2;脚手板铺设层数:4层; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板;
4.水平悬挑支撑梁:
3 / 33
悬挑式脚手架施工方案新