表回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作。 管理测控层
管理测控层是针对配电网络的管理人员,该层直接面向用户。该层也是系统的最上层分,主要是由电力监控/节能监管统软件和必要的硬件设备如计算机、打印机、UPS、大屏幕电视墙等。其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取前置机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,并可接受管理人员的操作命令,实时发送并检测操作的执行状况,以保证供用电单位的正常工作;节能监管平台功能设计各种符合用户的报表格式,报表内数据严格按照各种标准进行计量,用户只需查找打印即可,极大的方便了操作,提高了工作效率。
? 数据服务器
采用戴尔 PowerEdge R610 机架式服务器,其技术规格如下:
1) Intel(R)四核E5530 Xeon(R) CPU、2.4GHz
2) 集成 一个启用TOE的Broadcom 5709C双端口千兆以太网;
3) 4GB 内存 (2x2GB), 1333MHz;
4) 1TB 7.2K RPM 近线, 6Gbps SAS 3.5英寸热插拔硬盘,2块;
5) RAID 1用于PERC 6i/H700或SAS 6iR/H200控制器
6) SAS 6/iR Integrated, x6 Chassis,集成控制器卡7) 用于Ms 2008 R2的内置SATA DVD ROM
16
8) 智能节能电源,无冗余,570W? UPS电源
UPS电源为C1KS/1KVA 额定功率: 1KVAUPS类型: 在线式
输入电压范围: 115--300V输出电压波形: 正弦波
输入频率范围: 软件可调:40--60 Hz
输出电压范围: 220(1±2%)V
输出频率范围: 与输入同步〔市电模式〕,当市电频率市电保护: 110-150%维持30秒钟后输出转为旁路,? 打印机
采用惠普(HP)激光打印机,其技术规格如下:黑白、A4激光打印
打印速度15 ppm (letter)/14 ppm (A4)(黑白)
打印负荷5000页/月? 应用软件
分辨率1200 dpi 有效输出质量 (600 x 600 dpi)(黑白)
电力监控及节能监测软件采用Acrel-5000能耗在线监测软件,主要完成远程数据采集、处理与显示,能耗数据汇总与报表打印等。本次站控设备的配备综合考虑用户实际需求,配置监控主机、显示器、小型网络机柜、串口通讯服务器及监控软件,考虑到通讯可靠性及防雷等因素,配置串口隔离设备。
? 能源监管平台组屏柜
17
柜体通用技术指标、适用环境
GB/T 4797 电工电子产品自然环境条件GB/T 4798 电工电子产品应用环境条件
GB/T 11804 电工电子产品环境条件术语GB/T 17626 电磁兼容 试验和测量技术试验
GB/T 18663 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的
GB/T 19183 电子设备机械结构 户外机壳Q/GDW 38-2009 智能变电站技术导则IEC 61587 电子设备机械结构系列柜体通用技术指标
电 源:柜体电源额定电压:AC380/220V,50Hz。情况而定。
尺 寸:2060(H)×800(W)×600(D),单位mm 高度可视现场
材 质:单层柜体,优质冷轧钢板,板材厚度不小于1.5mm。
绝 缘:柜体外引带电部分和外露非带电金属部分及外壳之间绝缘电阻值不低于20MΩ。
耐 压:交流50Hz、2000V,历时1min工频耐压试验,无击穿闪络及元器件损坏现象。
18
冲击电压:工作电源地可承受1.2/50us的标准雷电波5000V的短时冲击。
柜体照明:柜体内设有照明设施。使用环境条件
防护等级:柜体外壳防护等级为IP40。
海拔高度: ≤1000m;最大日温差: 25K;
环境温度: -5℃~+45℃(户内);
最大相对湿度: 95%(日平均); 90%(月平均);大气压力: 86kPa~106kPa;
抗震能力: 水平加速度0.30g,垂直加速度0.15g;
注:以上环境条件可根据具体工程调整。
软件功能模块大类 备注 子项 服务器配置 登录 登录与注销 注销 退出 日志管理 日志与用户管理 添加用户 标配 标配 用户权限控制 用户密码更改 建筑信息 建筑基本信息 标配
19
建筑群基本信息 建筑与建筑群关系 数据中心基本信息 多功能电表参数 支路及电表信息 多功能电表产品信息 标配 电表基本信息 支路设备 BA参数设置 BA点配置 标配 标配 信息配置向导 信息配置向导 设备实时能耗 BA参数分析 设备监控 建档设备运行记录 设备开关机时间统计 环境监控 建筑环境温度 分项能耗统计 分项能耗 分项能耗统计 环比同比分析 原始数据查询 数据处理 异常数据分析 报表制作 帮助 在线帮助
标配 标配 标配 标配 简易报表 用户手册 标配 标配 20