支路能耗统计 支路能耗 支路能耗分时统计 环比同比分析 报表制作 气象数据 度日数分析 契约限额申请 MD值分析 供电局 月账单核对查询 支路电费查询 电价查询 最大累计产冷(热)量 平均制冷(热)量 冷水机组运行效率COP 冷站能效比 空调系统能效比 能耗指标 冷冻站制冷机组运行负荷率 冷冻站冷却水泵运行负荷率 冷冻站冷冻水泵运行负荷率 冷冻站冷却塔运行负荷率 空调机组运行负荷率 冷冻站制冷机组有效利用率
21
选配 报表定制 气象数据 选配 选配 选配 选配
冷冻站冷却水泵有效利用率 冷冻站冷冻水泵有效利用率 冷冻站冷却塔有效利用率 空调机组有效利用率 冷却水泵能量传输力 设备负载率 冷却机组能效比 冷却水系统输送系数 冷冻水系统输送系数 单位建筑面积能耗 单位空调面积能耗 远程控制 主要技术指标
控制相关设备分合闸 选配
◇ 重要遥测更新周期: <2S◇ 一般遥测更新周期: <3S◇ 事故时遥信变位传送时间:≤1S
◇ 事故推画面时间: <2S◇ 遥信变位: <1S
◇ 调用画面响应时间: 1S~3S
◇ 事件记录正确率: ≥99.9%◇ 遥信正确率: 100%◇ 遥控正确率: 100%
22
◇ 遥调正确率: 100%
◇ 遥测正确率: ≥99.9%
◇ 海拔高度: ≤4000m
◇ 工作环境温度范围: -20℃~+65℃◇ 存储环境温度范围: -40℃~+85℃
◇ 相对温度: ≤95%(25℃)
◇ 在实时数据库容量支持到10000点基本保持以下系统指标:
◇ 系统使用寿命 ≥10年
◇ 系统平均无故障时间: 系统MTBF≥30000小时
◇ CPU负载: 正常情况下负荷率≤15%(任意5
分钟内平均)
◇ 事故情况下负荷率 ≤35%(任意1
3.3 综合布线系统与计算机网络系统
综合布线系统是整个智能化工程的基础。综合布线系统的线缆采用走线架线槽+镀锌钢管布放的方式,方便检修和更换线缆,综合布线系统性能如何关系到******体育会展中心体育场未来10到20年的网络等系统的应用能力。是信息化建设成败的关键所在。根据本体育中心的建筑设计图、建筑结构和平面布局的特点,分成二部分设计。⑴体育馆
23
体育馆设计布置六类信息点,语音点,主要集中在组委会、竞赛办公室、新闻发布中心、裁判席/记者席等位置。在该馆中设置了弱电竖井,信息点均采用六类信息模块,用六类水平线缆连接至弱电井中的网络机柜,语音部分则采用4芯铜缆连接至弱电井中的网络机柜,主干数据部分采用六芯单模光纤进行连接至弱电控制机房。
⑵游泳馆
游泳馆设计布置六类信息点,语音点,信息点的分布与体育馆类似,采用与体育馆相同的布线方式。
以上是线材的选材方面的问题,另外一个就是设计的问题了。体育场馆通常都具有楼层不高,但占地面积非常大的特点,所以在综合布线的设计过程中,弱电间的位置选择和摆放就显得非常重要,否则很有可能会出现大量超过100米长度限制的信息点位。所以要尽可能将弱电箱放置在场馆的中心位置,线缆的走线路由尽量走直线。如果实在不行的话,就要考虑放置多个弱电箱。
3.3.1布线系统结构
本方案严格按TIA/EIA-568-2、EIA/TIA 569 、EIA/TIA 607国际标准及国家相关标准及规则进行规范化设计,根据本项目的建筑结构及规模,本化综合布线系统采用为分布式(DNA:Distrbuted Network Administration)拓扑架构,其系统由以下各子系统构成:
水平子系统(Horizontal Cabling): 实现信息插座和管理子系统
24
(配线架)间的连接,它将主干线路经过配线延伸到用户工作区。
控制器GZ2Z1+24V(M≤90) D1D2Z1Z2GST-LD-8304消防电话接口(1)L1L2TL1TL2TL1GST-LD-8312消防电话插孔 TL2 (1)D1D2Z1Z2GST-LD-8304消防电话接口(2)电话插孔L1L2D1D2Z1Z2GST-LD-8304消防电话接口(M-1)L1L2TL1TL2TL1GST-LD-8312消防电话插孔 TL2 (1)D1D2Z1Z2GST-LD-8304消防电话接口(M)电话插孔L1L2GST-TS-100A消防电话分机GST-TS-100A消防电话分机TL1GST-LD-8312消防电话插孔 TL2 (N) (N≤25) TL1GST-LD-8312消防电话插孔 TL2 (N) (N≤25) 终端电阻15kΩ终端电阻15kΩGST-TS-Z01A消防电话总机消防电话二总线
水平子系统示意图
垂直主干布线子系统(Backbone Cabling):提供建筑物的干线电缆路由,实现计算机设备、电话交换设备(PBX)和各管理子系统间的连接,常用光纤或大对数电缆作为传输介质,一般利用楼内的竖井、地下管道等作为铺设通道。
25