9.2.3 预制构件不应有影响结构性能和安装使用功能的尺寸偏差对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装使用功能的部位应按技术处理方案进行处理并重新检查验收 检查数量:全数

检查检验方法:量测检查技术处理方案 一般项目

9.2.4 预制构件的外观质量不宜有一般缺陷对已经出现的一般缺陷应按技术处理方案进行处理并重新检查验收检查数量:全数检查检验方法:观察检查技术处理方案

9.2.5 预制构件的尺寸偏差应符合表9.2.5 的规定 9.3 结构性能检验

9.3.1 预制构件应按标准图或设计要求的试验参数及检验指标进行结构性能检验

检验内容:钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力挠度和裂缝宽度检验不允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力挠度和抗裂 检验预应力混凝土构件中的非预应力杆件按钢筋混凝土构件的要求进行检验对设计成熟生产数量较少的大型构件当采取加强材料和制作质量检验的措施时可仅作挠度抗裂或裂缝宽度检验当采取上述措施并有可靠的实践经验时可不作结构性能检验规范规定的要求时对同一工艺正常生产的构件可改为不超过2000 件且不超过3个月的同类型产品为一批在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行检验检验方法:按本标准附录C 规定的方法采用短期静力加载检验 注:1 加强材料和制作质量检验的措施包括下列内容:

1)钢筋进场检验合格后在使用前再对用作构件受力主筋的同批钢筋按不超过5t 抽取一组试件并经检验合格对经逐盘检验的预应力钢丝可不再抽样检查

2)受力主筋焊接接头的力学性能应按国家现行标准钢筋焊接及验收规程JGJ-18检验合格后再抽取一组试件并经检验合格

3)混凝土按5m3 且不超过半个工作班生产的相同配合比的混凝土留置一组试件并经检验合格

4)受力主筋焊接接头的外观质量入模后的主筋保护层厚度张拉预应力总值和构件的截面尺寸等应逐件检验合格

2 同类型产品是指同一钢种同一混凝土强度等级同一生产工艺和同一结构形式的构件对同类型产品进行抽样检验时试件宜从设计荷载最大受力最不利或生产

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

数量最多的构件中抽取对同类型的其他产品也应定期进行抽样检验 9.3.2 预制构件承载力应按下列规定进行检验:

1 当按现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010 的规定 9.3.3 预制构件的挠度应按下列规定进行检验:

1 当按现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010 规定的挠度允许值进行检验时应符合下列公式的要求:

2 当按构件实配钢筋进行挠度检验或仅检验构件的挠度抗裂或裂缝宽度时应符合下列公式的要求:

9.3.4 预制构件的抗裂检验应符合下列公式的要求: 9.3.5 预制构件的裂缝宽度检验应符合下列公式的要求: 9.3.6 预制构件结构性能的检验结果应按下列规定验收:

1 当试件结构性能的全部检验结果均符合本标准第9.3.2 9.3.5 条的检验要求时该批构件的结构性能应通过验收

2 当第一个试件的检验结果不能全部符合上述要求但又能符合第二次检验的要求时可再抽两个试件进行检验第二次检验的指标对承载力及抗裂检验系数的允许值应取本规范第9.3.2 条和第9.3.4 条规定的允许值减0.05 对挠度的允许值应取本规范第9.3.3 条规定允许值的1.10 倍当第二次抽取的两个试件的全部检验结

果均符合第二次检验的要求时该批构件的结构性能可通过验收

3 当第二次抽取的第一个试件的全部检验结果均已符合本规范第9.3.2 9.3.5 条的要求时该批构件的结构性能可通过验收 9.4 装配式结构施工 主控项目

9.4.1 进入现场的预制构件其外观质量尺寸偏差及结构性能应符合标准图或设计的要求

检查数量:按批检查

检验方法:检查构件合格证

9.4.2 预制构件与结构之间的连接应符合设计要求连接处钢筋或埋件采用焊接或机械连接时接头质量应符合国家现行标准钢筋焊接及验收规程JGJ 18 钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107 的要求 检查数量:全数检查

检验方法:观察检查施工记录

9.4.3 承受内力的接头和拼缝当其混凝土强度未达到设计要求时不得吊装上一层结构构件当设计无具体要求时应在混凝土强度不小于10N/mm2 或具有足够的

支承时方可吊装上一层结构构件已安装完毕的装配式结构应在混凝土强度到达设计要求后方可承受全部设 计荷载

检查数量:全数检查

检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告 一般项目

9.4.4 预制构件码放和运输时的支承位置和方法应符合标准图或设计的要求 检查数量:全数检查 检验方法:观察检查

9.4.5 预制构件吊装前应按设计要求在构件和相应的支承结构上标志中心线标高等控制尺寸按标准图或设计文件校核预埋件及连接钢筋等并作出标志 检查数量:全数检查

检验方法:观察钢尺检查

9.4.6 预制构件应按标准图或设计的要求吊装起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于45 否则应采用吊架或经验算确定 检查数量:全数检查 检验方法:观察检查

9.4.7 预制构件安装就位后应采取保证构件稳定的临时固定措施并应根据水准点和轴线校正位置 检查数量:全数检查 检验方法:观察钢尺检查

9.4.8 装配式结构中的接头和拼缝应符合设计要求当设计无具体要求时应符合下列规定:

1 对承受内力的接头和拼缝应采用混凝土浇筑其强度等级应比构件混凝土强度等级提高一级

2 对不承受内力的接头和拼缝应采用混凝土或砂浆浇筑其强度等级不应低于C15 或M15

3 用于接头和拼缝的混凝土或砂浆宜采取微膨胀措施和快硬措施在浇筑过程中应振捣密实并应采取必要的养护措施

检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告 10 混凝土结构子分部工程 10.1 结构实体检验

10.1.1 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下由施工项目技术负责人组织实施承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质

10.1.2 结构实体检验的内容应包括混凝土强度钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目必要时可检验其他项目

10.1.3 对混凝土强度的检验应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据混凝土强度检验用同条件养护试件的留置养护和强度代表值

应符合本规范附录D 的规定对混凝土强度的检验也可根据合同的约定采用非破损或局部破损的检测方法按国家现行有关标准的规定进行

10.1.4 当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准混凝土强度检验评定标准GBJ 107 的有关规定时混凝土强度应判为合格

10.1.5 对钢筋保护层厚度的检验抽样数量检验方法允许偏差和合格条件应符合本规范附录E 的规定

10.1.6 当未能取得同条件养护试件强度同条件养护试件强度被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测

10.2 混凝土结构子分部工程验收

10.2.1 混凝土结构子分部工程施工质量验收时应提供下列文件和记录: 1 设计变更文件

2 原材料出厂合格证和进场复验报告 3 钢筋接头的试验报告 4 混凝土工程施工记录

5 混凝土试件的性能试验报告

6 装配式结构预制构件的合格证和安装验收记录 7 预应力筋用锚具连接器的合格证和进场复验报告 8 预应力筋安装张拉及灌浆记录 9 隐蔽工程验收记录

11 混凝土结构实体检验记录

12 工程的重大质量问题的处理方案和验收记录 13 其他必要的文件和记录

10.2.2 混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定: 1 有关分项工程施工质量验收合格 2 应有完整的质量控制资料 3 观感质量验收合格

4 结构实体检验结果满足本规范的要求

10.2.3 当混凝土结构施工质量不符合要求时应按下列规定进行处理: 1 经返工返修或更换构件部件的检验批应重新进行验收

2 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批应予以验收

3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批可予以验收

4 经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工程可根据技术处理方案和协商文件进行验收

10.2.4 混凝土结构工程子分部工程施工质量验收合格后应将所有的验收文件存档备案

附录A 质量验收记录

A.0.1 检验批质量验收可按表A.0.1 记录 A.0.2 分项工程质量验收可按表A.0.2 记录

A.0.3 混凝土结构子分部工程质量验收可按表A.0.3 记录 附录B 纵向受力钢筋的最小搭接长度

B.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时其最小搭接长度应符合表B.0.1 的规定

B.0.2 当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25% 但不大于50%时其最小搭接长度应按本附录表B.0.1 中的数值乘以系数1.2 取用当接头面积百分率大于50%时应按本附录表B.0.1 中的数值乘以系数1.35 取用

B.0.3 当符合下列条件时纵向受拉钢筋的最小搭接长度应根据本附录B.0.1 条至B.0.2 条确定后按下列规定进行修正:

1 当带肋钢筋的直径大于25mm 时其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1 取用

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------