凝土产生收缩裂缝。
3. 施工注意事项:
(1 )施工前桥面要冲洗干净,保证桥面清洁。
(2) 混凝土塌落度的控制,在施工过程中,混凝土塌落度应保证前后如 一,严格控制在12?14CM左右。
(3) 随时了解天气情况,作好雨天施工的准备工作。 ( 4)桥面拉毛后,坚决杜绝人在其顶面走动。
六)防撞护栏施工
① 防撞护栏施工工艺图
防撞墙施工工艺框图
② 施工过程
防撞护栏在连续接头现浇、湿接缝、横隔梁混凝土施工完成后进行,梁体 施工完毕后,对梁体顶面进行抄平,根据抄平结果,调整护栏的高度等,然 后对护栏底面砼凿毛,绑扎钢筋,立模浇筑,护栏的外观质量是施工的关键, 应从以下三方面予以控制:
1) 模板的整体性要好,刚度要大,平整度误差W 1mm并应按施工详图 制作斜
角条,在完成工程时,所有角隅准确,线条分明,加工光洁,且无裂 缝,破碎或其它缺陷。
2) 砼的石子粒径要小,砂率要高。
3) 分层浇筑砼并加强振捣。护栏施工时注意,预埋护栏预埋件。
施工工艺为:扶正预埋钢筋一绑扎护栏钢筋(按设计位置预留施工缝)
--- 安装预埋件 --- 支立模板 --- 检查签证 --- 浇筑砼 --- 养护--- 拆模 安装 防落网、泄
水管 --- 涂刷防锈漆及调和漆。
③ 施工注意事项 :
1)护栏全桥对直、校平 ,护栏顶的标高符合设计要求,以使线型顺适, 外表美
观,无明显的下垂和拱起。竣工后的护栏中线,内外两个铡面及相同 部位上的各个杆件等,分别在一条直线或一个平面上。
2)护栏外表平整,光洁,美观,不出现蜂窝,麻面不合格的构件一律废 除,金属
构件在安装过程中尽量避免破坏保护层,安装完成后,对损坏的保 护层按规定方法修复。
3)施工缝应妥善处理,为防止砼干缩和主梁挠度变化而造成护栏开裂,
浇筑护栏时,顺桥向每隔5米设置一道变形缝,并在墩顶处设置2cm[申缩缝, 伸缩缝内填沥青木板作为隔断。
(七)泄水管施工 桥面泄水管的安装宜在桥面铺装层施工前进行。泄水管为铸钢
件,须预 先由厂家制作。其安装方法与步骤如下:
1、 清理原梁翼缘的预留孔, 使其能满足安装要求。 并检查位置是否准确, 确
定是否应装泄水管。
2、 测出泄水管处梁面标高,以确定泄水管安装时的外露高度。泄水管设 计顶面
与桥面铺装层顶面相平。
3、 安装泄水管,将泄水管与预留孔之间的缝隙用半干硬砂浆填实。 4、 将梁翼缘下方的预留孔周围亦用半干硬砂浆填实、摸平。 5、待沥青混凝土铺装施工完毕后,安装泄水管盖及管蓖。
(八)施工控制要点
1钢筋制安质量检测
(1)所采用的钢筋力学性能应符合设计及有关施工规范的规定, 其种类、
钢号、规格等均应符合设计图纸的规定。
(2)所有钢材应有出厂合格证,并经现场监理见证取样送检合格后投入 工程使用,钢材检验标准及检查方法见下表。
钢材检验标准及检查方法表
序号 1 2 3
性质 关键 关键 一般 检验项目 材质 规格 锈蚀情况 检验标准 符合设计标准 符合设计标准 检查方法 检杳质量检杳资料 备注 厂家或供货 单位提供 用游标卡尺或用尺量 w厚度负偏差 的1/2 用游标卡尺或目测 钢筋笼制作允许偏差
项次 1 2 3 4
项 目 允许偏差 ± 10mm ± 20mm ± 10mm 0.5% 检查方法 尺量:每构件检杳 2个断面 尺量:每构件检杳 5?10个间距 尺量:按骨架总数 30%抽查 垂线法 主筋间距 箍筋间距或螺旋筋螺距 钢筋笼外径 倾斜度 2混凝土质量检查
(1)桩基础所需原材料进场后,应对水泥、砂、石进行检验合格后方能 使用,水泥、砂、石检验标准见下表:
水泥检验标准及检查方法表
检验标准 序号 1 2 3 4
性质 关键 检验项目 品种 (允许偏差) 符合设计要求 符合混凝土的配合比 设计要求 三个月以内 无受潮变质 检查方法 查合格证,并现 场取样作物理 化学性能检测 查出厂日期 备 注 杳看厂家或供货单 位提供化验资料。 关键 关键 一般 号出厂时间 保管情况 标 砂、石检验标准及检查方法表 序号 性质 检验项目 检验标准(允许偏差) 检查方法 1 2 3 4 5 关键 关键 关键 关键 关键 石子强度 石子规格、材质 石子含泥量 砂子规格、材质 砂子含泥量 符合设计要求 符合规范要求 < 2% 符合规范要求 < 5% 试验报告 试验报告 试验报告 试验报告 试验报告 (2)砼配合比必须经试验确定后,报送监理工程师审批。上料拌合时要
严格按施工配合比计量过磅,控制好水灰比和砼的搅拌时间,确保混凝土的 质量。
(九)施工保证措施
施工工艺和质量检验标准,均按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 及《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004 )中的相关规定执行。
1) 加强质量检查
钢筋工程、砼工程均要通过三级签证,上道工序检查合格后方可进行下一 道工序施工。
2) 模板工程保证措施
(1) 模板安装必须要有足够的强度、刚度和稳定性,拼缝要严密,模板 最大接缝控制在1.5m m以内。
(2) 为了提高工效,保证质量,模板重复使用时应编号定位,清理干净 模板上的砂浆,刷隔离剂,使砼达到不掉角,不脱皮,使砼表面光洁。
(3) 精心处理钢模板交接处、拼接处,做到稳定、牢固、不漏浆。
3) 钢筋工程保证措施
(1)进入现场的钢筋必须有厂合格证及试验报告、标牌,由材料员和质 检员按照规范规定标准分批抽检验收,合格后方能加工使用,钢筋表面必须 清洁,不锈蚀。
(2)钢筋的规格、数量、品种、型号均应符合图纸要求,绑扎成形的钢 筋骨架不得超出图纸规定的允许偏差范围,绑扎钢筋网片缺扣松扣数不超过 应绑扣数的且不应集中。钢筋绑扎中对钢筋钢号、直径、根数、尺寸、位置 和接头数量、焊接质量以及钢筋的调直,保护层厚度等薄弱环节要重点检 查。
(3)钢筋接头焊接必须严格按设计要求和规范标准行焊接和搭接,钢筋 焊接的质