1) 采用具有发明专利的计算机数字通讯技术(专利号:0212900.4),系统响应时间短,系统报警响应时间<1s。
2) 采用第五代分布智能火灾探测技术,每个探测器均内置单片机,提高了对外界环境的分析与判断能力。
分布式智能系统通过总线,主机与探测器进行双向信息交流,完善的智能化分析既考察火灾中参数的变化规律,又考虑火灾中相关探测器的信号间相互关系,从而使系统的可靠性提高到非常理想的水平。
开放性
系统遵循开放系统的原则,提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口和工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。
本工程所选用的产品均采用国际国内先进标准,产品设计符合国家标准,美国UL标准、欧洲EN系列标准、IEC/ISO系列国际标准。在器件选型方面,大量采用CE认证和UL认证部件,充分保证其可靠性。
火灾自动报警系统还可通过RS485、RS232、RJ45标准通讯接口向其它系统(DCS系统、ESD系统、CCTV等)提供火警信息,可提供MODBUS RTU、TCP/IP等标准通讯协议与其它系统进行集成。
抗干扰性
系统具备长期和稳定工作的能力,具有较强的抗干扰能力。
1)产品设计参考了各行业的相关标准和IEC标准,在电磁兼容设计方面,采用滤波、屏蔽和浪涌吸收等设计方法,抗辐射电磁场性能可达成20V/m,是消防电子产品抗辐射电磁场性能指标的两倍,符合IEC标准及国家有关标准规范的要求。可有效防止大气过电压、电磁波、无线电和静电等干扰侵入系统内部,造成系统设备的损坏和误动作。
2)火灾自动报警系统信号总线采用对绞屏蔽电缆、电源线采用
31
屏蔽双芯电缆,可有效抑制环境中的强电磁干扰,保证系统的可靠运行。
3)火灾自动报警系统现场信号总线采用专用的数字化总线技术(发明专利:0212900.4),该技术通过计算机直接编码,采用位校验模式,利用中断方式传输报警信息,数据通道流量小,纠错能力强,具有很高的抗电磁干扰能力。
扩展性
火灾报警控制器适用于大中小型火灾自动报警系统的要求。控制器与探测器之间采用无极性信号二总线连接,控制器与各类编码模块采用四总线连接(无极性信号二总线、DC24电源线)。
火灾报警控制器具有较强的扩展能力,各信号总线回路板采用拔
插式设计,系统容量扩充简单、方便。
火灾报警控制器的任一地址编码点,即可由编码火灾探测器占用,也可由编码模块占用。
根据工程情况,可配置多块多线制控制盘,完成对消防控制系统中重要设备的控制。
1)GST500系列控制器容量可扩展到2个242地址编码点回路,
最大容量为484个地址编码点。
2)GST5000系列控制器容量可扩展到20个242地址编码点回路,最大容量为4840个地址编码点。
3)GST9000系列控制器可扩展到58个242地址编码点回路,最大容量为14000个地址编码点。
4.1.2系统运作模式
监视模式
在正常情况下,火灾报警控制器及现场设备(各类火灾探测器及
监控模块)均处于监视状态。现场设备的状态指示灯闪烁,指示与火灾报警控制器的每一次通讯。
32
报警模式
本系统所使用的火灾探测器均为智能型火灾探测器,探测器内置MCU,可完成对现场环境参数的采集和处理,并对环境的状态进行判定。当判定现场发生火灾时,探测器将火警信息上传至控制器。控制器收到火警信号后,有两种确认模式,一种是自动确认模式,另一种是手动确认模式。控制器在收到火警信号后,根据设定做出相应的反映。
自动确认模式
在控制器中预设定的火灾报警区域中,如果存在一个火灾探测器报警,并有一个手动报警按钮按下;或存在两个或两个以上的火灾探测器报警,则火灾报警控制器自动确认火警。火警确认后,火灾报警控制器将发出信号,并按照设定的联动逻辑控制相应的联动设备。
人工确认模式
档控制区域有一个火灾探测器报警时,值班人员通过人工的方式
(如通过闭路电视监控系统)对现场的火灾进行确认后,可按下控制器上的“确认”键对现场火灾进行确认。控制器将发出信号并按照设定的联动逻辑控制相应的联动设备。
消防联动模式
火灾报警控制器(联动型)是一种火灾报警及消防联动控制一体化系统。正常情况下,系统可完成对火灾探测器、手动报警按钮、联动设备运行状态等信号的监测工作。当被监控区域发生火灾时,系统可通过自动模式或手动模式,控制联动设备启停,并接收各种联动设备的动作反馈信号,监视它们的运行状态。
联动控制分手动和自动两种模式。手动控制模式是通过多线制控制盘及火灾报警控制器配置的总线制操作盘完成直接控制。自动联动是通过报警控制器内部预置的联动控制逻辑,在火灾确认后自动执行设备控制的方式。控制模式可根据工程具体情况来选择,既可单独采
33
用某种模式,也可两种模式混合使用。
排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等设备是火灾自动报警系统中重要的被控设备,按照《消防联动控制系统》(GB16806-2006)的要求,应采用多线制控制方式。控制中心的多线制控制盘可以发出启动、停止命令,直接控制风机、水泵的启动及停止,并监视其工作状态,不会受到总线故障的影响。同时,报警控制器也可以在确认火警发生时,发出自动联动控制命令,无须人为操作即可控制风机、水泵的启停。
多线制控制盘与被控设备之间采用专用的接口模块连接,不但起到交直流转换控制接口的作用,而且起到对控制盘与接口模块间的线路实施断路及短路检测报警的作用。
4.1.3方案描述
4.1.3.1系统构成
我公司针对江苏****** 该项目的特点,结合火灾探测报警系统的技术现状,对本工程火灾自动报警系统提出了一套合理的解决方案。
经过对江苏****** 该项目火灾的危险性及原因进行调查分析,采取了“预防为主、及时报警”的方针,针对不同应用场所分别采用相应的火灾探测方式,主要采用“光波分析”、“烟雾监测”和“人工报警”几种手段进行监测,及时消灭火灾隐患,防患于未“燃”。
根据该项目对火灾自动报警及消防联动控制系统的要求,经过认真细致的研究和论证,海湾公司为该工程提供以下配置方案。
火灾自动报警系统
火灾自动报警系统由设在消防控制中心的GST5000琴台柜式火
灾报警控制器(联动型)、消防控制室CRT彩色显示系统、消防应急广播系统、消防电话系统和现场设备等组成,负责本工程的火灾预警、
34
火警及消防指挥调度工作。现场设备包括各类火灾探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块、隔离模块、消火栓报警按钮等。
设置区域火灾报警控制器,与控制中心火灾报警控制器组成火灾
报警网络。联网火灾报警控制器可以共享火警和设备动作信息,实现系统的互联互通。
排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等重要设备,通过设置在消防控制中心的多线制手动控制盘远程手动控制设备的启停,也可以通过现场输入输出模块自动控制设备的启停,保证重要设备实施的可靠性。
气体灭火控制系统
对于气体灭火系统的防护区,我公司根据工程实际情况配置以下
气体灭火控制设备,完成对气体灭火系统的控制。
1)防护区内设置两种不同类型的火灾探测器(感烟型、感温型),
可以产生两个相互独立的火警信号;
2)防护区内设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯。
3) 防护区疏散出口门外便于操作的地方,设置手动控制装置
和手动与自动转换装置;
4) 气体灭火控制器设置在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。
消防应急广播系统
消防应急广播系统中,当发生火灾时,火灾报警控制器通过设置
在现场的专用消防广播输出模块将广播系统强制转入火灾事故广播状态。
消防电话系统
消防控制中心设置总线制消防电话主机,在重要机房设置配有消
35