管道绝热-离心玻璃棉
1、施工工序:敷设保温层→防潮层→保护层 2、施工工艺 ①保温层施工
A、直管段立管应自下而上顺序进行,水平管应从一侧或弯头的直管段处顺序进行。选用的离心玻璃棉保温管壳内径应与管道外径一致,施工时,张开的管壳口部套在管道上。
B、垂直管道每隔一段距离须设保温层承重环,其宽度为保温层厚度的2/3。水平管道保温切口应置于下侧。
C、弯头处应采用定型的弯头管壳或用直管壳加工成弯头部位形状,每个弯头应不少于三块,确保管壳与管壁紧密结合,美观平滑。
D、设备管道上的阀门、法兰及其他可拆卸部件保温两侧应留出螺栓长度如25mm的空隙。
E、遇到三通处应先做主干管,后分支管。凡穿过建筑物保温管道套管与管子四周间隙应用保温材料填塞紧密。
②防潮层施工
A、垂直管应自下而上,水平管应从低点向高点顺序进行,环向搭缝口应朝向低端。
B、防潮层应紧密粘贴在隔热层上,封闭良好,厚度均匀拉紧,无气泡、折皱、裂缝等缺陷。
C、用玻璃丝布缠裹,垂直管应自下而上,水平管则应从最低点向最高点顺序进行。开始裹两圈后再呈螺旋状缠裹,搭接宽度为50mm,
起点和终点应用粘接剂粘接或镀锌铁丝捆扎。应缠裹严密,搭接宽度均匀一致,无松脱、翻边、皱折和鼓包,表面应平整。
D、在玻璃丝布表层刷涂两次防火涂料,刷涂前应清除管道上的尘土、油污。油刷上蘸的涂料不宜太多,以防滴落在地上或其他设备上。
3、质量控制
①保温材料的材质、规格及防火性能必须符合设计和防火要求。 ②阀门、法兰及其他可拆卸部件的两侧必须留出空隙,再以相同的隔热材料填补整齐。
③保温层的端部及收头处必须作封闭处理。
④离心玻璃棉管壳应粘接牢固、无断裂,管壳之间的拼缝应均匀整齐,平整一致,横向接缝应错开。
⑤玻璃丝布防潮层应紧密牢固地缠裹在绝热层上,搭接缝口朝向低端,搭接宽度应符合规定并应均匀整齐,封闭良好,无裂缝,外形美观。