施工现场临时用电培训(课件)
昆明市标准化工地评定的重点在文明施工, 文明施工的重点
有四个,分别是场地布置硬化、降尘洒水、安全防护、临时用电。 前三个是文明施工的外在因素, 临时用电是内在因素。一个工地, 如果是外在因素做的非常好, 临时用电混乱,会给人造成一种技 术力量不过关的感觉。所以临时用电是标准化工地评定非常重要 的一个环节。
(引申: 我们知道线圈在磁场中旋转时, 导线切害V磁场线会 产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。 如果我们取 三个线圈,将它们在空间位置上相差点 120度角,三个线圈仍旧 在磁场中以相同速度旋转, 一定会感应出三个频率相同的感应电 动势。由于三个线圈在空间位置相差点 120度角,故产生的电流 亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电米用三相电, 如三相交流电动机等。相与相之间的电压是线电压,电压为 380V。相与中心线之间称为相电压,电压是 220V。
中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,
联结点
称中性点,又因其点为零电位,也称零线端,一般的零线就从此 点引出的。中性点接地后,所有该电网覆盖面的设备接地保护线 可就近入地设置为地线,- -旦出现漏电可通过大地传导回路到变 压器中性点,以策安全。)
在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的 零线过长且阻抗过大时, 零线将有零序电流通过, 过长的低压电 网,由于环境
恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通 过零线形成闭合回路, 致使零线也带一定的电位, 这对安全运行 十分不利。在零干线断线的特殊情况下
,断线以后的单相设备和口
所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的
如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线 N和保护零线 PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到 用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所 造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位, 从而消除了设备产生危险电压的隐患)
按现行的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的 要求,建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地 的220/380V三相四线制低压电力系统, 必须采用TN-S接零保护 系统,采用三级配电二级漏电保护 。所谓TN-S系统就是工作零 线与保护零线分开设置的接零保护系统,就是在三相四线制的 基础上加一根保护零线(PE线),所以工地上电路干线上的电 缆应选用五芯电缆。工作接地的位置在变压器工作零线出线端 而不在总配电箱工作零线进线端。
一、三级配电两级漏电保护
三级配电指的是总配电箱、分配电箱、开关箱三个等级的 电路控制系统。标准化工地应将总配电箱设置于配电房中。两 级漏电保护指的是总配电箱和开关箱两级保护。
打开一个总配电箱, 我们可以看到线路先经过的是总隔离开 关,
然后进入总漏电保护器、 再进入各个分路的分路漏电保护器, 因为现在的漏电保护器一般是同时具备短路、 过载、漏电保护功 能的漏电断路器, 所以有时候一般看到的漏电保护器上面标注的 名称都是漏电断路器, 如果选用的漏电保护器只起单一的漏电保 护功能,那就必须再加上断路器或熔断器。 隔离开关应选用透明, 分断时应有明显可见分断点。
从变压器过来的线路是三相四线, 三根相线,一根工作零线。 三根相线通过隔离开关, 工作零线不能通过隔离开关但通过漏电 保护器。线路进来后,工地上还必须再单独设一根保护零线 (PE 线)。保护零线( PE 线)必须由电源进线零线重复接地处(工作 接地处) 或总漏电保护器电源侧零线处引出。 具体做法就是工作 零线在变压器出线端先做工作接地,从工作接地体上引出 2 根 线,一根工作零线,一个保护零线。或者在总配电箱总漏电保护 器的进线端进出一根保护零线。 保护零线进入总配电箱的 PE 线 端子板,然后进入各个分路的出线端, PE 线端子板上再另外设 置一根重复接地线接入接地体,作为配电系统的第一次重复接 地。在总配电箱中容易出现的隐患就是工作零线与保护地线错 接,在工作零线总漏电保护器出线侧与 PE 线有电器连接,导致 设备外壳带电的危险,危及操作人员人身安全。 (引申容易漏电 原因)
打开一个分配电箱,同样的从进线端开始设置总隔离开关、 分路隔离开关以及总断路器、 分路断路器或总熔断器、 分路熔断 器,因为漏电保护器一般是同时具备短路、 过载、漏电保护功能, 所以工地上一般选用漏电保护器代替断路器或熔断器。 但是, 分 配电箱中的漏电保护