a.合闸的操作要领:
I.无论用手动操作机构或用绝缘杆操作,均必须迅速而果断,但合闸终了时用力不可过猛,以免发生冲击。
II.合闸操作完毕,应检查是否合好。合上后应使刀闸完全进入固定触头,并检查接触是否严密。
b.拉闸的操作要领:
I.开始应慢而谨慎,当刀片离开固定触头时,则应迅速用力一位。特别是切断变压器的空载电流、加空线路和电缆线路的充电电流、架空线路的小负荷电流以及切断环路电流时,应迅速而果敢地拉开刀闸,以便能迅速灭弧。
II.拉闸操作完毕,应检查刀闸每一相是否在断开位置上,刀片是否拉到头。
c.通常,刀闸可用以隔离电压电源,而不能用来切合负荷电源。但下列设备可用刀闸来切断或接通电流:
I.空载母线。
II.一组互感器或一组避雷器。
III.主变压器中心点接地刀闸;但中性点上接有消弧线圈
时,只有在系统无故障时才可操作。
IV.空载电流不大于2安的变压器,即6千伏、400千伏以及以下的变压器,10千伏、560千伏安及以下的变压器,35千伏、3200千伏安及以下的变压器(需用三相联动刀闸切合)。
V.用带消弧角的三联刀闸拉、合电容电流不超过5安的空载线路。
VI.用室外三联刀闸拉、合电压为10千伏及以下、电流在15安以下的负荷。
VII.拉、合10千伏及以下、70安以下的环路均衡电流(或称转移电流),但严禁用室内型三联刀闸来拉、合系统环路电流。
VIII.用10千伏刀闸拉、合空载电缆线路时,线路长度不得超过附表5所列值。
由于配电箱内的电源电缆及配电箱内的控制开关工作电流的计算,涉及较多的因素,根据各个现场的不同情况和设计者的个人经验,各种系数的选取会产生较大的差异。为
方便管理、简化计算过程,可以把以上诸系数合并为一个系数,即:支路系数K。支路系数K按附表6《支路系数 K 取值参考表》取值:
(五)变压器的选择
1、根据供电设备的功率选择变压器容量的计算公式: Sjs=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣP2+ K3ΣP3+ K4ΣP4) 式中 (kVA) Sjs---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(kVA)
P1----电动机额定功率(kW) P2----电焊机额定容量(kVA) P3----室内照明容量(kW) P4----室外照明容量(kW)
cosΦ---电动机的平均功率因数(在施工现场一般为 0.65-0.85) ;
K1、K2、K3、K4-----需要系数 , 参见附表7《需要系数(Kx 值)表》
2、根据供电设备的工作电流选择变压器的容量计算:
将变压器供电的各个支路电流求出总负荷电流,根据变压器的总负荷电流,通过查表,选择变压器。
通过以上两种方法进行变压器的选择,其结果可能会有较大的差异,需要根据施工经验(电工参与),调整系数取值,使选择结果更符合实际情况。
(六)自备发电机容量选择
柴油发电机的总容量应满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不应低于额定电压的80%。发电机组应采用三项四线制中性点直接接地系统,并独立设置,其接地电阻值应不大于10Ω。
确定柴油发电机组的容量时,应按照下述三种方法计算,选择其最大者:
1、按稳定负荷计算发电机组容量。
2、按最大的单台电动机或成组电动机起动的需要,计算发电机组容量。
3、按起动电动机时母线容许电压降计算发电机组容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx
(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:
P—自备柴油发电机组的功率kw; Pj—负荷设备的计算容量kw; P∑—总负荷kw;
η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1; k—可靠系数,一般取1.1。
按最大的单台电动机或成组电动机起动的需要计算发电机容量:
P=(P∑-Pm)/η∑+ PmKCcosψm(KW)
Pm—起动容量最大的电动机或成组电动机的容量(kw); η∑一总负荷的计算效率,一般取0.85; cosψm—电动机的起动功率因数,一般取0.4; K—电动机的起动倍数;
C—全压起动C=l.0,Y—△起动C=0.67,自耦变压器起动50%抽头C=0.25,65%抽头C==0.42,80%抽头C=0.64。