好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防火论文绿色涂料论文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防火论文绿色涂料论文

浅析高层建筑电气防火设计的问题

摘要:随着高层建筑结构和功能日趋复杂化,建筑物内的用电设备和装置也越来越多,对高层建筑电气防火设计也就有了更高的要求。本文由火灾原因分析引出对火灾自动报警系统及消防配电线路的规范设计问题进行研究,希望由电气线路引起的火灾降低。

Abstract: With the high-rise building structures and functions are becoming complex, there are more and more building's electrical equipments and installations, which have higher requirements on electrical fire protection design in high rise buildings. Started from the cause of the fire, the paper researched on the fire alarm system and fire regulate distribution line design problems in the hope to reduce fires caused by the electrical circuits.

关键词:高层建筑;防火设计;自动报警系统;消防配电线路

Key words: high-rise building;fire protection design;automatic alarm system;fire distribution lines

中图分类号:TU97 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2011)03-0104-01

1电气火灾的产生原因

1.1 电气装置设计不当有腐蚀气体的场所未采用相应要求的设备,以致绝缘破坏,短路引起火灾;防爆场所未安装防爆电器:线路载流量超过允许值导致电器设备长期超负荷运行,造成设备过热引起火灾:雷击场所未设置合理的防雷措施或防雷装置失效,由雷电流效应引起火灾。

1.2 电气安装不规范导线连接处采用缠绕连线,时间长了由氧化引起接触电阻增大,接头过热引起火灾。断路器、接线端子板、插保险的熔丝、设备连接螺钉等处,长期运行经过震动连接不牢,接触电阻增大引起火灾。灯具不按规范要求安装,对白炽灯、卤钨灯等产生的热量没有采取有效措施,以致烤燃周围易燃物。

2规范火灾自动报警系统的设计

2.1 探测器探测器是消防自动报警的眼睛,它的功能是将火灾信号快速传到报警控制器,发出警报信号。其类型有:感烟、感温、感光、叫燃气体等四类。探测器的选型和布设需根据各部位可能发生火灾的特性、房间高度、房顶形式、相对湿度等,按照《火灾自动报

警系统设计规范》的规定设计,注意报警探测器与控制器必须选用同一个生产厂家的产品。

2.2 报警控制器报警控制器是给探测器供电,接受、显示、传递信号,并能输出控制指令的一种装置。按其输入网络的系统线路划分有少线制和多线制两类;按作用性质划分有区域报警器、集中报警器、通用报警器三种。我们根据需要进行选择。

2.3 消防联动控制联动控制的对象有以下几类:一类是防、排烟设备,如电动防火门、正压送风阀、防火卷帘、防火阀、排烟阀等;二类是机电设备,如防、排烟风机、空调与送风机、电梯等;三类是灭火系统,如消火栓系统、自动喷水系统、固定式气体灭火系统等。联动控制方式是:火灾报警信号传至消防控制器发出指令,使设在现场的联动控制模块动作。在操作方式上有自控、远控、现控三种。

3规范消防配电线路的设计

高层民用建筑内包括大量消防用电设备,按其功能不同主要分为火灾自动报替系统、固定灭火装置、防排烟设施、人员疏导及物资疏散装置、控制及通讯设施等几类。由于各类消防用电设备功能不同.对配电线路的防火设计和性能要求也各有侧重。

3.1 消火栓泵、喷淋泵等配电线路消火栓系统加压泵、水喷淋系统加压泵、水幕系统加压泵等消防水泵是实施灭火工作的主要设

防火论文绿色涂料论文