临时用电施工组织设计编制指南
前 言
为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。
希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。
《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,
下面是各部分的编制要求。
一 编制说明
编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介
1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积
2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式
5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容)
(二)编制依据:
1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范
2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求
二 施工现场供电平面图
施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式
(二)供电线路的路径和敷设方式 (三)配电箱、开关箱的位置 (四)用电设备的位置
(五)施工注意事项的文字说明
三 负荷计算
目前比较普遍采用的确定计算负荷的方法有:需要系数法和二项式系数法。下面介绍需要系数法。
(一)基本公式
Ps=∑PN
PN――设备在额定条件下的最大输出功率 (单位用kW) Ps――用电设备组的设备容量 (单位用kW)
Pj= Kx Ps
Pj――用电设备组有功计算负荷 (单位用kW) Kx――需要系数,一般小于 1。表1列出了各种用电设备组的需要系数值
Qj= Pj tgφ
Sj=(Pj2+ Qj 2)1/2或Sj= Pj/cosφ
Ij = Sj/(1.732×Ue) 或 Ij = Pj/(1.732×Ue cosφ) Qj――无功计算负荷 (单位用kVar)
Sj――视在计算负荷 (单位用kVA) Ij――计算电流 (单位用A)
cosφ和tgφ 分别为用电设备组的平均功率因数及对应的正切值。(部分用电设备的Kx、cosφ、tgφ见附表1)
(二)单台设备负荷工作电流的计算
施工现场的电气设备,主要分为单相设备和三相设备,其工作电流的计算方法如下:
1、单相设备负荷工作电流的计算: 方法一、经验算法:
工作电流(A)=设备功率(kW)×5 方法二、理论算法:
工作电流(A)=设备功率(kW)/0.22(kV) 方法三、直接查看: 查看设备铭牌
2、三相设备负荷工作电流的计算:
鉴于施工现场用电的具体情况,推荐以下两种方法: 方法一、经验算法:
工作电流(A)=功率(kW)×2 方法二、直接查看: 查看设备铭牌
(三)多组用电设备计算负荷的确定
确定拥有多组(设有n组)用电设备的计算负荷时,应适当考虑各组用电设备的最大负荷不同时出现的因素。因此,对于低压干线,可取K∑=0.9-1.0,对于低压母线,需要用电设备组计算负荷直接相加来计算时,可取K∑=0.8-0.9。
总的有功计算负荷为
Pj= K∑ ∑Pjii=1,2???,n
总的无功计算负荷为
Qj= K∑ ∑Qjii=1,2???,n
以上两式中的∑Pji和∑Qji分别表示所有各组设备的有功和无功计算负荷之和。在计算各组计算负荷时,为了简化和统一,其Kx、tgφ和cosφ都可以按表2所列数据取值。
总的视在计算负荷
Sj=(Pj2+ Qj 2)1/2
总的计算电流
Ij = Sj/(1.732×Ue)