作时间为0.2-1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。

选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用:按保护目的选用:①以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器。②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器。③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。按供电方式选用:①保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电保护器。②保护三相线路(设备)时,选用三极产品。③既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品。在选定漏电保护器的极数时,必须与被保护的线路的线数相适应。保护器的极数是指内部开关触头能断开导线的根数,如三极保护器,是指开关触头可以断开三根导线。而单极二线、二极三线、三极四线的保护器,均有一根直接穿过漏电检测元件而不断开的中性线,在保护器外壳接线端子标有\字符号,表示连接工作零线,此端子严禁与PE线连接。应当注

意:不宜将三极漏电保护器用于单相二线(或单相三线)的用电设备。也不宜将四极漏电保护器用于三相三线的用电设备。更不允许用三相三极漏电保护器代替三相四极漏电保护器。

施工现场一般按三级配电,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下设置用电设备。配电箱是配电系统中,电源与用电设备之间送电和配电的中枢环节,是专门用作分配电力的电气装置,各级配电都是经过配电箱进行的。总配电箱控制整个系统的配电,分配电箱控制每一支路的配电。开关箱是配电系统的最末端,再向下就是用电设备,每台用电设备由自己专用的开关箱控制,实行一机一闸。不得几台设备合用一个开关箱,防止误操作事故;也不要把动力与照明控制合置在一个开关箱内,防止因动力线路故障影响照明。开关箱上接电源下接用电设备,操作频繁、危险性大,必须引起重视。电箱内各电器元件的选择,必须与线路和用电设备相适应。电箱安装垂直、牢固,周围留有操作空间,地面无积水、无杂物,附近无热源、无振动,

电箱应防雨、防尘。开关箱距离被控制的固定设备不应超过3m。

(2)刀开关的相关要求

电气设备进行维修时,需要切断电源,使之与带电部分脱离,并保持有效的隔离距离,要求在其分断口间能承受过电压的耐压水平。刀开关即作为隔离电源的开关电器。隔离电源的刀开关亦称作隔离开关。隔离用刀开关一般属于无载通断电器,只能接通或分断“可忽略的电流”(指带电压的母线、短电缆的电容电流或电压互感器的电流)。主要作用是: 将停电部分与带电部分隔离,并造成一个明显的断开点,以隔离故障设备或进行停电检修;能进行一些有限的倒闸操作,具有辅助开关的作用,以实现系统操作的灵活性。

低压刀开关的主要参数: 额定绝缘电压、额定工作电流、额定工作制、使用类别、操作性能等。

刀开关的选用原则: ①刀开关的额定电压应等于或大于电源额定电压,额定电流应等于或大于电路工作电流。若用刀开关控制小型电动机,应考虑电动机的起动电流,选用

额定电流较大的电器。刀开关的通断能力和其它性能均应符合电器的要求。②刀开关断开负载电流时,不应大于允许断开电流值,一般结构的刀开关不允许带负载操作,但装有灭弧室的刀开关,可作不频繁带负载操作。③刀开关所在线路的三相短路电流不应超过规定的动、热稳定值。

刀开关的分类:按极数分:单极、双极、三极;按灭弧结构分:带灭弧罩和不带灭弧罩;按用途分:单投和双投。隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。

常用隔离刀开关:

①HD11、HS11系列,正面手柄操作,仅作隔离开关用;

②HD12、HS12系列,用于正面两侧操作,前面维修的开关柜中;

③HD13、HS13系列,用于正面操作,后面维修的开关柜中;

④HD14系列,用于动力配电箱中。 刀开关操作注意事项:

①操作隔离刀开关前,应先检查断路器是否在断开状态; ②操作单极开关时,拉开时应先拉开中相,再拉两边相,闭合时顺序相反;

③停电操作时,断路器断开后,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源隔离开关,送电时顺序相反;

④一旦发生带负荷断开或闭合隔离开关时,应按以下规定处理:

A.错拉开关在刀口发生电弧时,应急速合上;如已拉开,则不许再合上,并及时上报。

B.错合开关时,无论是否造成事故,均不许再拉开,并采取相应措施。

操作刀闸前要注意检查刀闸开关确实在断开或者合上的位置,然后进行合闸或拉闸操作。

临时用电施工组织设计编制指南(2017年修订版)

③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度