浙江华鑫起重机械有限公司—1#车间(一期)宿舍楼、办公楼工程
专 项 安 全 施 工 方 案
编制人 职务(称) 审核人 职务(称) 批准人 职务(称)
批准部门(章) 编制日期 2014.3.4
工程扣件式钢管脚手架搭拆专项施工方案
工程概况:
浙江华鑫起重机械有限公司—1#车间(一期)宿舍楼、办公楼工程,建筑面积为6971.22m2。建筑层数为三层,建筑高度为12.4m。 本工程采用扣件式钢管脚手架体系,设计与施工应符合JGJ130-2001、J84-2001规范及国家现行有关强制性标准规定。
一、搭设脚手架的钢管和扣件、脚手片、连墙件的材质要求: 1.钢管:应符合JGJ130-2001规范:3.1钢管要求:
采用《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中3号普通钢管,符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的Q235-A级钢的要求。
钢管外径ф48,壁厚3.5。
2.扣件:应符合JGJ130-2001规范:3.2扣件要求:
其材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件螺栓拧紧扭力矩达65N.m时不得破坏。
3.脚手板:采用本地产毛竹压编制作的笆片。
4.连墙件:材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。
二、架体搭设方案
本工程落地式双排扣件式钢管脚手架,底步距2.0m,以上各步距1.8m,立杆纵距按以下分析排列。横距1.3m,离墙(砼柱面)0.2m。
架体按底步、操作层及操作层上、下满铺脚手片,按二步抹灰操作施工荷载计算,密目式安全网封闭。
架体基础为回填土分层夯实,回填到室外地坪标高,压实系数0.94后,建筑外围四周上浇C15砼硬地坪厚0.1,宽度1.6m。外设200×200 排水沟。地坪上安放自制钢板底座,按立杆间距布设,连墙件按楼层高度和水平距三跨矩形设置。
三、立杆间距布置:
1、搭设高度确定 10、8+0.3+1.5=12、6m(20m以内) 2、立竿间距布置要求见平面布置图。 四、按JGJ130-2001规定要求进行验算。 (一)杆件验算要求:
1、纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;
2、立杆的稳定性计算;
3、连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算; 4、立杆地基承载力的计算;
(二)架体12、8m,立杆纵距1.5m验算
1、架体立杆承受自重:按附录A、表A-1查得0.1337KN/M。(按纵距步距1.8查得)
gk1=12、8×0.1337=1、71KN
2、脚手片自重:按四层铺设计算即底层、操作层、操作层上下:查表4.2.1-1 0.35KN/M2
gk2=4×0.35×1.3×1.5×?+0.14×1.5×2=1..365+0.42=1.785KN 3、踢脚杆、护栏杆、直角扣件防护重:共6步护栏
每步护栏重:2×1.5×0.0384+0.0132×2=0.1416 KN/步 gK3=0.142×6步=0、85KN (实算) 4、满挂安全网:
gK4=12、8×1.5×0.011=0.21KN (按实算) 5、钢管搁栅重:每步3根共5步,长1.5m gK5=3×5×1.5×0.0384=0.86 KN
6、施工荷载:一步架抹灰 查表4.2.2为2KN/M2 gK=2×1.5×1.3×?=1.95KN
7、风荷载计算: ωK=0.7Uz.Us. ω0
本地区风压设计值W=0.35KN/M2 (查荷载规范) ω0荷载计算:
作用在脚手架上的水平风荷载标准值按规范4.2.3式计算: ωK=0.7μzμsWo 本地区查荷载规范风压值Wo=0.35KN/M22 风载增高系数μz=1.225 (内插求得) 架体档风系数Φ查表A-3 步距1.8,纵距1.5时 Φ=0.083 敞开式档风面积:1.8×1.5×0.083=0.22m2 由安全网产生的档风系数取Φ=0.6
综合档风系数Φ=1.972/1.8×1.5=0.73 μs=1.3×0.73=0.95 ωk=0.7×1.225×0.95×0.35=0.29KN/M2 MW=0.1×0.29×1.5×1.822=0.14KNM 计算立杆的稳定系数Φ
立杆的计算长度?o=Kuh(连墙点按二步三跨布设)查表5.3.3
K=1.155 kU=1.55 h=2m(底步架高) ?0=2×1.155×1.55=3.58m=3580mm
λ=?0/υ=3580/15.8=226.58 查规范附录C Φ=0.143 立杆验算:
立杆的纵向荷载:N=1.2×(1、71+1、785+0、85+0.21+0.69)+1.4×1.95=12、95KN
风荷载产生弯矩:MW=0.138KN/M
查得:钢管面积:A =489mm2 W=5.08×103=5080 σ=12、9×1000/489×0.143+0.138×106/5080=147.2+27.17 =191.64N/mm2<205N/mm2 (满足要求) 扣件抗滑验算:(验算内立杆处扣件) 施工荷载:1.4×2×1.5×(0.65+0.2)=3.57KN 脚手架荷载:1.2×0.35×1.5×(0.65+0.2)=0.54KN 格栅重:1.2×3×1.5×0.0384=0.21KN
大、小横杆重:1.2×0.0384×(2×1/2+1.5)=0.16KN 总荷载:3.57+0.54+0.21+0.16=4.48KN<8KN(抗滑满足要求) 连墙件计算: 二步三跨设置
AW=(2×1.8) ×(3×1.5)=16.2M2 ωk=0.247KN/M2 N2W=1.4 ×0.247×16.2=5.6KN N2=N2W+No No=5