起吊,吊车倾覆或物体坠落,对人员的伤害 74 塔吊安装 缆风绳断或地锚不牢设备倾覆造成的伤害 塔吊操作人员上下时不慎失足的伤害 塔吊上没有安装避雷设施,雷雨天对人员的伤害 作业人员无证操作或不按规程施77 塔吊施工 工,物体坠落、塔吊倾覆对人员设备的伤害 78 塔吊施工 起吊物体超过额定重量,造成设备倾覆事故 起重伤害 中度 起重伤害 中度 物体打击 中度 75 塔吊施工 高处坠落 中度 76 塔吊施工 其他伤害 中度 经过桥梁风险评估,白河特大桥被判定为高风险桥梁,其中高风险事件有:人员高空坠落、高空吊装坠落、起重机具事故;高度的风险事件有:风、雨天气施工、架桥机跨国道施工。

根据风险接受准则与采取的风险处理措施的规定,针对不同的风险事件、结合现场的实际情况拟采取如下技术对策。

九、风险事件的技术对策与应急预案

9.1高处坠落事故的预防及应急救援措施

1) 凡身体不适合从事高处作业的人员不得从事高处作业。从事高处作业的人员要按规定进行体检,上岗前必须进行相关的安全培训。

2) 严禁穿硬底等易滑鞋、高跟鞋、拖鞋以及不戴安全帽和酒后进入施工现场作业。 3) 作业人员严禁互相打闹,以免失足发生坠落危险. 4) 严禁攀爬脚手架。

5) 进行悬空作业时,应有牢靠的立足点并正确系挂安全带。

6) 高处作业工作面周边、基坑周边等,必须设置1.2m高且能承受任何方向的1000N外力的临时护栏,护栏围密目式(每100平方厘米不少于2000目)安全网。

7) 边长大于250mm的预留洞口采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,面用木板作盖板加砂浆封固;边长大于1500mm的洞口,周边设置防护栏杆并围密目式(每100平方厘米不少于2000目)安全网,洞口下张挂安全平网。

8) 各种架子搭好后,项目经理必须组织架子工和使用的班组共同检查验收,验收合格后,方准上架操作。使用时,特别是台风暴雨后,要检查架子是否稳固,发现问题及时加固,确保使用安全.

9) 施工使用的临时梯子要牢固,踏步宽300~400mm,与地面角度成60~70度,梯脚要有防滑措施,顶端捆扎牢固或专人扶梯.

当发生高处坠落事故后,抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理。 1) 发生高处坠落事故,应马上组织抢救伤者,首先观察伤者的受伤情况、部位,伤害性质.如伤员发生休克,应先处理休克,遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压.处于休克伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20度左右,尽快速医院进行抡救治疗。

2) 出现颅脑损伤,必须维持呼吸遭通畅。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞.有骨折者,应初步团定后再搬运.遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖,用绷带或布条包扎后,及时送往就近有条件的医院治疗。

3) 发现脊椎受伤者,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后。搬运时,将伤者平卧放在帆布担架或硬板上,以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫,招致死亡.抢救脊椎受伤者,搬运过程,严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

4) 发现伤者手足骨折,不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定,使断端不再移位或刺伤肌肉,神经或血管。固定方法:以固定骨折处上下关节为原则,可就地取材,用木板、竹头等,在无材料的情况下,上肢可固定在身侧,下肢与健侧下肢缚在一起。

5) 遇有创伤性出血的伤员.应迅速包扎止血.使伤员保持在头低脚高的卧位,并注意保暖。

6) 动用最快的交通工具,及时把伤者送住邻近医院抢救,运送途中应尽量减少颠簸.同时,密切注意伤者的呼吸、脉搏.血压及伤口的情况。

9.2物体打击事故的预防及应急救援措施

1) 人员进入施工现场必须按规定配戴安全帽。应在规定的安全通道内出入和上

下,不得在非规定通道位置行走。

2) 安全通道上方应搭设双层防护棚,防护棚使用的材料要能预防高空坠落物穿透。 3) 临时设施的盖顶不得使用石棉瓦作盖顶。

4)边长小或戊等于250mm的预留洞口必须用坚实的盖板封闭,用砂浆固定。 5) 作业过程一般常用工具必须放在工具袋内,物料传递不准往下或向上乱抛材料和工具等物件.所有物料应堆放平稳,不得放在临边及洞口附近,并不可妨碍通行。

6) 高空安装起重设备或垂直运输机具,要注意防止部件落下伤人。

7) 吊动一切物料都必须由持有司索工上岗证人员进行绑扎,散料应用吊蓝装置好后才能起吊。

8) 拆除或拆卸作业要在设置警戒区域,有人监护的条件下进行。

9) 高处拆除作业时,对拆卸下的物料、建筑垃圾要及时清理和运用走,不得在走道上任意乱放或向下丢弃。

当发生物体打击事故后,抢救的重点放在对颅脑损伤,胸部骨折和出血上进行处理。 1) 发生物体打击事故,应马上组织抢救伤者,首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如伤员发生休克,应先处理休克.遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压.处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20度左右,尽快送医院进行抢救治疗。

2) 出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅.昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞.有骨折者,应初步固定后再搬运.遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖,用绷带或布条包扎后,及时送往就近有条件的医院治疗。

3) 遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持在头低脚高的卧位,井注意保暖.

9.3触电事故的预防及应急救援措施

根据安全用电“装得安全,拆得彻底,用得正确,修得及时”的基本要求,为预防发生触电事故,在日常施工(生产)用电中要严格执行有关用电的安全要求。

1) 施工用电应编制独立的施工组织设计,并经企业技术负责人审批,盖有企业的技术部门公章,必须按施工组织设计进行敷设,完工后办理验收手续。

2) 一切线路敷设必须按技术规程进行,按规范保持安全距离,距离不足时,应采取有效措施进行隔离防护。

3) 非电工严禁接拆电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。

4) 根据不同的环境,正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压。安全电压必须由双绕组变压器降压获得。

5) 带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,距离不足时,应采取有效的措施进行隔离防护。

6) 在有触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方,以及存在不安全因素的现场,设置醒目的文字或图形标志,提醒人们识别、警惕危险因素。

7) 采取适当的绝缘防护措施将带电导体封护或隔离起来,使电气设备及线路能正常工作,预防人身触电。

8) 采用适当的保护接地措施,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分(设备的金属外壳或金属结构)与大地作电气连接,减轻触电的危险。

9) 现场采用三相五线制,三级配电两级保护。并在配电箱内标明用电设备名称注意事项有:

(1) 在同一台变压器供电的系统中,不得将一部分设备做保护接零,而将 另一部设备做保护接地。

(3) 所有振动设备的重复接地必须有两个接地点。 (4) 保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合。

(5) 电动设备和机具实行一机一闸一漏电一箱保护,严禁一闸多机,闸刀开关选用合格的熔丝,严禁用铜丝或铁丝代替保险熔丝。按规定选用合格的漏电保护装置并定期进行检查。

(6) 电源线必须通过漏电保护开关,开关箱漏电保护开关控制的电源线长度不大于30m。

10)架空线采用绝缘铜线或绝缘铝线,严禁随意架放上,架空线路与邻近线路或设施必须保持6m的距离。

1) 触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。

2) 脱离电源的基本方法有:

(1) 将出事附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉,以切断电源。

(2) 用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物件将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

(3) 必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、干燥的木柄斧头以及(锄头)切断电源线。

(4) 救护人戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。

(5) 如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上,救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取其他办法把电源切断。

(6) 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不可进入断线落地点8~10m的范围内,以预防跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴接近触电者,触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8~10m以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后就地急救。

3) 在使触电者脱离电源时应注意的事项:

(1) 未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。 (2) 严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者;救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具。

(3) 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样对救护人比较安全。

(4) 当触电者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。

(5) 夜间发生触电事故,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。 4) 触电者未失去知觉的救护措施:应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。

5) 触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施:应使其舒适地平卧着,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气流通,冷天应注意保暖,同时立即请医生前来或送住医院救治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。

6) 对“假死”者的急救措施:当判定触电者呼吸和心跳停止时,应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下: